Skocz do zawartości

Elexia Comfort - Wyłącza Się Czasami...


zalera

Recommended Posts

Napisano
Witam,
otóż mam problem z tym piecem, a mianowicie podczas kąpieli zdarzyło się, że piec nagle przestał działać i niestety leciała zimna woda, co przyjemne nie było...
Na urządeniu wyświetlał się kod (przeczytałem troche instrukcji)
reset świeci na czerwono
zaś migają dwie lampki przy 70 i 80
jeśli dobrze spoglądam na instrukcje kod ten znaczy:
problem z sondą jonizacji,słaby prąd jonizacji

Właściciel mieszkania które nam wynajmuje, że piec czasami potrzebuje dopływ powietrza i trzeba czasami otworzyć okno aby się przewietrzyło, czy to jest prawda?
może mi ktoś wyjaśnić co się to dzieje?icon_smile.gif

tutaj wrzucam instrukcje wraz z kodami błędów
http://przeklej.org/...Comfort.PL..pdf

Z góry dziękuję za pomoc,
pozdrawiam.

Elexia_Comfort__PL_.pdf

Napisano
Cytat

Właściciel mieszkania które nam wynajmuje, że piec czasami potrzebuje dopływ powietrza i trzeba czasami otworzyć okno aby się przewietrzyło, czy to jest prawda?


Jeśli to kocioł typu B (otwarta komora spalania) to jak najbardziej jest to prawda.
A wszystko wskazuje że to właśnie taki typ kotła.
I nie idzie tu o przewietrzanie mieszkania, a o zapewnienie odpowiedniej ilości powietrza do pracy kotła (spalania gazu).
W innym przypadku bęzie dochodzić do wyłączania kotła.
Kocioł bezie pracował tak długo, aż czujnik uzna że w powietrzu jest za mało tlenu dla prawidłowego procesu spalania.
Ale to tylko do momentu kiedy czujnik będzie w 100% sprawny.
Jeśli dojdzie do uszkodzenia czujnika, a to zawsze jest możliwe konsekwencją będzie zaczadzenie => trwałe zmiany w mózgu => zgon.
Napisano
tylko że wspomniał o przewietrzeniu w razie gdy wystąpi "awaria" - w nocy7 zostawilimy piec i ogrzewał nam do 40C, po przebudzeniu było w mieszkaniu zimno (a wcześniej-zanim poszliśmy spać - było otwarte okno na ok 1h) a piec znowu wskazywał na awarie i pokazywał ponownie ten sam kod błędu,awarii

wie ktoś może co to dokładnie znaczy?
problem z sondą jonizacji,słaby prąd jonizacji

po wciśnieciu reset piec zaczyna ponownie działac normalnie ale z czasem znowu jest ta awaria...
Napisano
tak więc co mam robić?
Zadzwonie do właściciela mieszkania i powiem mu że jest problem z piecem
Mam też wezwać serwisanta aby piec sprawdził?
niestety jestem okropnym laikiem w tej sprawie i nigdy z tym nie mialem doczynienia...
Napisano
Może ustosunkuj się jako osoba korzystająca z tego kotła (i mieszkania) do faktu czy rzeczywiście jest kocioł z otwarta komorą spalania jak pisałem (ja mogę tylko przypuszczać że tak jest na podstawie opisu),
i opisz jak jest rozwiązana wentylacja mieszkania.
Tylko nie pisz że są kratki wywiewne, bo z tego faktu jeszcze nic nie wynika.
Napisano
Moim zdaniem problem tkwi (może tkwić) w elektryce tego kociołka.

- sprawdzić i przeczyścić elektrody zapłonowe,
- sprawdzić i przeczyścić otwór (dyszę) płomienia pilotującego,
- sprawdzić i przeczyścić sondę jonizacyjną.
Napisano
czyli powiadom właściciela mieszkania i niech on wezwie serwisanta - ale to wszystko zależy co jest w umowie między wami

bo takie tłumaczenie
Cytat

Właściciel mieszkania które nam wynajmuje, że piec czasami potrzebuje dopływ powietrza i trzeba czasami otworzyć okno aby się przewietrzyło, czy to jest prawda?


jest dla mnie niedopuszczalne...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Trzy zakręty 90 stopni i jeden zakręt 180 stopni? Tam jest jakoś 12 metrów tego kanału? Trochę słabo... Działać to będzie jakoś ale jak to już osobna sprawa.
    • Transformuj swoje codzienne otoczenie dzięki usługom sprzątającym KrakBłysk w Krakowie. Specjalizujemy się w wszechstronnych rozwiązaniach, które dopasowujemy do stylu życia naszych klientów. Zajmujemy się sprzątaniem mieszkań i domów, oferując elastyczne terminy, dostosowane do Twojego grafiku. Używamy wyłącznie sprawdzonych produktów i technik, które pozwalają nam sprostać najwyższym wymaganiom w dziedzinie czystości. Nasi specjaliści z pasją podejmują każde wyzwanie, a wyniki ich pracy gwarantują pełną satysfakcję. Zdecyduj się na KrakBłysk i odkryj, jak idealnie czysty może być Twój dom.   Krakblysk.pl
    • Cześć,   w przyszłym roku będziemy wykańczać mieszkanie. Będzie zamiana miejsca aneksu kuchennego. Najbardziej martwię się wentylacją, z kanalizacją będzie prościej.  Na załączonym rzucie mieszkania niebieskimi strzałkami zaznaczone są obecne miejsca wywiewu, przeznaczone pod okap jest w starej kuchni. O to okap, S to potencjalne lokalizacje drugiego silnika. Zielonym rura z okapu, może nawet ciągnąca się z nad lodówki. Żółtym wentylacja nie wspomagana przeciągnięta ze starej kuchni na korytarz.  Co wiem to musi być praca albo koszt, szczególnie wycinanie górnych w szafkach kuchennych. Silnik tylko z okapu sam sobie nie poradzi więc od razu plan na drugi silnik. Sterowanie będzie trudne, ale zamierzam zrobić to za pomocą Home assistant razem z czujnikami temp/wilgoci i przejściówkami do gniazdek. Jeżeli dałoby się za pomocą okapu reagującego na parę i współpracującego z silnikiem odległym jednocześnie to też ok, ale na razie nie znalazłem takiego. Oprócz tego drugi silnik uruchamiałbym sam bez okapu np przy wilgotności powyżej 60% lub trzymał włączony jakiś czas po zakończeniu gotowania, daleko i/lub zabudowany to mniej hałasuje. Czy robić taką instalację? Czy wentylacja przejdzie przeglądy, czy ten żółty może się liczyć się jako grawitacyjna w kuchni? Mam ochotę gdzieś przed drugim silnikiem zastosować jakiś filtr, czy się opłaca? Linki do podobnych realizacji?      
    • 15 lat pykło niedawno! 
    • Mury gotowe więc zabieramy się za szalowanie stropu. Pierwszy etap to wyznaczenie jego poziomu do lasera. Później budowa solidnej konstrukcji na drewnianych stemplach oraz deskowanie. Etap dość mozolny i długi. Zobaczcie jak nam poszło!  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...