Bruce Napisano 25 kwietnia 2014 Udostępnij #1 Napisano 25 kwietnia 2014 Witam,od ok. 6 m-cy rachunki za prąd zwiększyły się o 90%. Zaniepokoiło mnie to, sprawdzałem watomierzem podłączone urządzenia i nic. Zresztą stale podłączony miałem tylko kocioł gazowy, bo dom jeszcze nie zamieszkały. Zużycie normalne miałem na poziomie 40-60kWh (2m-ce). We wrześniu była robiona instalacja gazowa, która przecinała drogę kabla ziemnego. I z moich rachunków wynika, że po tej robocie zwiększyło się zużycie prądu do 220 -240kWh (2m-ce). Tydzień temu miałem robione przez elektryka pomiary w domu. Bez zastrzeżeń. Miał jednak zastrzeżenia do rezystancji izolacji kabla ziemnego od skrzynki w granicy działki (z licznikiem i wyłącznikiem przedlicznikowym) do mojej rozdzielni w domu (ok. 28m). Nie zacytuję dokładnie jednostki miary, ale wartość wyniosła 0,4MOhm (sam zakładam, że chodzi o Ohmy, jeśli był pomiar rezystancji izolacji - na pewno wartość 0,4 mega). Elektryk wskazał na przyczynę wysokich rachunków właśnie ten kabel, jakoby w nim dochodziło do upływu.Odkopałem ten kabel. Nie jest przerwany i znacznie uszkodzony, ale widać, że był zahaczony przez mini koparkę, która kopała pod instalację gazową (dwa lekkie wcięcia łychy i delikatne zdeformowanie kabla).Instalacja w domu działa bez zarzutu, licznik w ulicy - elektroniczny ISKRA. Wczoraj wyłączyłem wyłącznik główny w mojej rozdzielni, w domu. Przez 14h nie było zużycia prądu, nawet 0,01kWh. Czy rzeczywiście można założyć, że kabel jest walnięty? Elektryk zakłada, że tak, a dzieje się to przy obciążeniu. Link do komentarza
retrofood Napisano 25 kwietnia 2014 Udostępnij #2 Napisano 25 kwietnia 2014 Cytat Czy rzeczywiście można założyć, że kabel jest walnięty? Elektryk zakłada, że tak, a dzieje się to przy obciążeniu. Można. Wartość Riso 0,4 megaoma jest nie do przyjęcia, pytanie też jakie napięcie probiercze stosował elektryk do pomiaru. Dla kabli powinno to być 2,5 kV. Twoj kabel trzeba przeciąć w miejscu uszkodzeń i połaczyć od nowa, stosując odpowiedni zestaw naprawczy (dokładnie dla tego rodzaju kabla). Radzę skontaktować się z odpowiednio doświadczonym elektrykiem, mającym doświadczenie w łączeniu. To niby prosta sprawa, ale i tak mozna zepsuć samemu. Odpowiednio naprawione połączenie jest trwałe tak jak i reszta kabla. 2 Link do komentarza
Bruce Napisano 25 kwietnia 2014 Autor Udostępnij #3 Napisano 25 kwietnia 2014 (edytowany) Cytat Dla kabli powinno to być 2,5 kV. Nawet dla kabla 230V/400V? Kabel to 5x10mm2 Edytowano 25 kwietnia 2014 przez Bruce (zobacz historię edycji) Link do komentarza
retrofood Napisano 25 kwietnia 2014 Udostępnij #4 Napisano 25 kwietnia 2014 Cytat Nawet dla kabla 230V/400V? Kabel to 5x10mm2 Tak. Dla każdego kabla. A tak na marginesie, to stosowanie kabla 5 x 10 (pewnie Cu) jest bardzo drogie i zbędne, lepiej dać 4 x 16 Al, wtedy płacimy 1/3 ceny. A PE na końcu i tak należy uziemić. Link do komentarza
Bruce Napisano 26 kwietnia 2014 Autor Udostępnij #5 Napisano 26 kwietnia 2014 Temat "byk" wzięty za rogi za dzielnych i poważanych elektryków. W miejscu podejrzanym kabel został ucięty i zmierzony w kierunku domu (w tym odcinku był podejrzany odcinek). Okazało się, ze jest OK - wynik ok. 600MOhm. Odcinek do skrzynki - ok. 1000kOhm. Kopanie przy skrzynce - są lekkie rysy na kablu. Elektryk tnie kabel i mierzy. Okazuje się, że odcinek kabla ok. 80cm jest walnięty. Podchodzę do skrzynki i mówię - "a dlaczego pomiar dokonywany jest przy podłączonych żyłach w modułach łączących mój kabel z licznikiem i wyłącznikiem przedlicznikowym?" Dzielny elektryk rozkręca poszczególne żyły i mierzy ten odcinek 80cm. Jest OK - wartość według niego idealna.Dodam, że tydzień wcześniej inny elektryk zbadał ten kabel w podobny sposób, bez wykręcania poszczególnych żył w skrzynce energetyki. Ba, to nawet były pracownik ENEA. Wczoraj konsultowali swoje wyniki i zastanawiali się jaki wpływ na ich wypociny miał licznik. Myśleli, że wyłączając wyłącznik główny sprawa załatwiona i ich impuls (odpowiadając Ci retrofood - 1000V, urządzenie MIC3, więc to max.) idzie tylko w kabel ziemny.Zakładania muf pilnowałem osobiście - za robotę oczywiście nie zapłaciłem. Link do komentarza
retrofood Napisano 26 kwietnia 2014 Udostępnij #6 Napisano 26 kwietnia 2014 Zawsze twierdziłem, że do pomiarów najpierw potrzebna jest głowa, a dopiero później mierniki.Fachowiec więcej zmierzy zwykłą neonówką niż dyletant wypasionym kombajnem.Niech to porządnie pomierzą po naprawie, przed zasypaniem kabla. Link do komentarza
Ligeroo Napisano 19 sierpnia 2014 Udostępnij #7 Napisano 19 sierpnia 2014 Daj znać jak zakończyła się ta sprawa i czy pomiary zostały wykonane już po naprawie o czym pisze Przedmówca,będziemy czekać na Twoją odpowiedź na forum. Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 8 sierpnia 2015 Udostępnij #8 Napisano 8 sierpnia 2015 Cytat Temat "byk" wzięty za rogi za dzielnych i poważanych elektryków. W miejscu podejrzanym kabel został ucięty i zmierzony w kierunku domu (w tym odcinku był podejrzany odcinek). Okazało się, ze jest OK - wynik ok. 600MOhm. Odcinek do skrzynki - ok. 1000kOhm. Kopanie przy skrzynce - są lekkie rysy na kablu. Elektryk tnie kabel i mierzy. Okazuje się, że odcinek kabla ok. 80cm jest walnięty. Podchodzę do skrzynki i mówię - "a dlaczego pomiar dokonywany jest przy podłączonych żyłach w modułach łączących mój kabel z licznikiem i wyłącznikiem przedlicznikowym?" Dzielny elektryk rozkręca poszczególne żyły i mierzy ten odcinek 80cm. Jest OK - wartość według niego idealna.Dodam, że tydzień wcześniej inny elektryk zbadał ten kabel w podobny sposób, bez wykręcania poszczególnych żył w skrzynce energetyki. Ba, to nawet były pracownik ENEA. Wczoraj konsultowali swoje wyniki i zastanawiali się jaki wpływ na ich wypociny miał licznik. Myśleli, że wyłączając wyłącznik główny sprawa załatwiona i ich impuls (odpowiadając Ci retrofood - 1000V, urządzenie MIC3, więc to max.) idzie tylko w kabel ziemny.Zakładania muf pilnowałem osobiście - za robotę oczywiście nie zapłaciłem. pomijając podłączenie ziemi z ziemią bo tam zawsze jest przebicie jak nie odkręcisz to jeszcze jest jeden detal .po odkopaniu do pomiarów minęła chwila zmniejszyła się wilgotność a nie miałeś pełnego przebicia tylko prąd Ci wyciekał.najważniejsze że miejsca podejrzane zostały naprawione - jest różnica w rachunkach ? Link do komentarza
Bruce Napisano 10 sierpnia 2015 Autor Udostępnij #9 Napisano 10 sierpnia 2015 Cytat pomijając podłączenie ziemi z ziemią bo tam zawsze jest przebicie jak nie odkręcisz to jeszcze jest jeden detal .po odkopaniu do pomiarów minęła chwila zmniejszyła się wilgotność a nie miałeś pełnego przebicia tylko prąd Ci wyciekał.najważniejsze że miejsca podejrzane zostały naprawione - jest różnica w rachunkach ? Owszem jest, ale tylko dlatego, że już przeszedłem na normalną taryfę z budowlanej. Temat z kablem ziemnym już zapomniany, nie zmienia to faktu, że pogrążył elektryka z Lusówka. Jest kilka tematów w tym dziale, które poruszyłem ze względu na wyczyny "Pana od Fibaro". Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 10 sierpnia 2015 Udostępnij #10 Napisano 10 sierpnia 2015 ale złoty szpadel mogę sobie przyznać Link do komentarza
Bruce Napisano 10 sierpnia 2015 Autor Udostępnij #11 Napisano 10 sierpnia 2015 (edytowany) Cytat ale złoty szpadel mogę sobie przyznać Złoty szpadel dla mnie, bo kopałem ja. Człowiek od pomiaru wystawiający kwit na instalację i elektryk = duet najwyższych lotów.PS. W ramach dalszej reklamy - gniazda zewnętrzne i w sypialni przewody 1,5mm2. Edytowano 10 sierpnia 2015 przez Bruce (zobacz historię edycji) Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 10 sierpnia 2015 Udostępnij #12 Napisano 10 sierpnia 2015 Cytat Złoty szpadel dla mnie, bo kopałem ja. Człowiek od pomiaru wystawiający kwit na instalację i elektryk = duet najwyższych lotów.PS. W ramach dalszej reklamy - gniazda zewnętrzne i w sypialni przewody 1,5mm2. złoty szpadel za wykopaliska czyli wykopanie tematu po roku :)no to chyba już nie reklamuj tego panaa w tej sypialni ile gniazd na obwodzie ? Link do komentarza
Bruce Napisano 10 sierpnia 2015 Autor Udostępnij #13 Napisano 10 sierpnia 2015 Cytat złoty szpadel za wykopaliska czyli wykopanie tematu po roku :)no to chyba już nie reklamuj tego panaa w tej sypialni ile gniazd na obwodzie ? 4 gniazda. Większy problem z gniazdami zewnętrznymi, bo tam szczególnie muszę uważać z podłączanymi urządzeniami. Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 10 sierpnia 2015 Udostępnij #14 Napisano 10 sierpnia 2015 Cytat 4 gniazda. Większy problem z gniazdami zewnętrznymi, bo tam szczególnie muszę uważać z podłączanymi urządzeniami. lekarstwowyprowadzić dodatkowe zasilanie - np do altanki ziemnym i dobranym do przewidywanych poborów i z tamtąd się rozleźć gdzie potrzebaoczywiści wykonalne o ile położenie rozdzielni jest sprzyjające coby jak najmniej ryćco do sypialni kurna trza będzie z tym żyć ,i nie przeciążać przynajmniej do kapitalnego remontu Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się