Skocz do zawartości

Elektryczny miarownik ciągu pali bezpieczniki


schatsi86

Recommended Posts

Napisano
Witam, mam w piwnicy piec przy którym znajduje się elektryczny miarkownik ciągu Unister pewnego dnia nie mieliśmy prądu w domu a że na dworze temperatura minusowa trzeba było jakoś odpalić piec (pracuje przy nim pompa) no i moi zdolni panowie załatwili agregat... na początku było ok wszystko chodziło jak trzeba jednak po nocy gdy ponownie próbowali włączyć prąd przez agregat to urządzonko od pieca nie działało, okazało się że bezpiecznik spaliło, wymieniliśmy, jednak każdorazowa wymiana bezpiecznika kończy się jego przepaleniem nawet gdy wrócił normalny prąd z elektrowni.

W czym może tkwić problem?
Napisano (edytowany)
Cytat

W tym, że urządzonko się zepsuło i trzeba je naprawić.



Właśnie dlatego sama zabrałam się za naprawę bo tego typu komentarze jak i mobilizacja co niektórych panów osłabia...

nie masz propozycji nie komentuj bo wnoszenie pustych słów nie jest rozwiązaniem...

Cytat

Najpewniej zwarcie gdzieś wewnątrz sterownika kotła. Przepala się bezpiecznik - najsłabszy element pętli zwarcia.




Zadzwoniłam już do źródła przedstawiłam sytuacje i okazało się że to warystor blokuje bo dostała za dużego napięcia czy coś w ten deseń.

Wiesz może jak wygląda element którym był połączony łańcuszek do silniczka bo wszytko gdzieś mój facet pogubił a ja nie wiem czego szukać ;/ Edytowano przez schatsi86 (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Właśnie dlatego sama zabrałam się za naprawę bo tego typu komentarze jak i mobilizacja co niektórych panów osłabia...



A wiesz jak mnie śmieszy przedstawianie problemu w taki sposób?

"Kupiłam urządzenie, we środę, w Ikei. Podjechaliśmy tam z mężem zielonym Volkswagenem, który właśnie mąż odebrał od mechanika, bo w niedzielę się coś zepsuło. Zapłaciliśmy dwieście złotych, ale mechanik auto naprawił. No i malowałam właśnie usta szminką "Pojarana", kiedy to urządzenia, które kupiliśmy w Ikei, własnie się zepsuło.

W czym może tkwić problem?"



Najpierw spojrzyj w lustro, zanim zaczniesz zgłaszać następne pretensje.
Napisano
Cytat

Właśnie dlatego sama zabrałam się za naprawę bo tego typu komentarze jak i mobilizacja co niektórych panów osłabia...

nie masz propozycji nie komentuj bo wnoszenie pustych słów nie jest rozwiązaniem...




Zadzwoniłam już do źródła przedstawiłam sytuacje i okazało się że to warystor blokuje bo dostała za dużego napięcia czy coś w ten deseń.

Wiesz może jak wygląda element którym był połączony łańcuszek do silniczka bo wszytko gdzieś mój facet pogubił a ja nie wiem czego szukać ;/


A gdzie masz instrukcje obsługi?
W necie tesz nie szukałasz? Nawet nie podałaś jaki model a żądasz rzeczy proroczych icon_biggrin.gif
Taki masz model jak na fotce?


A ten mechanizm który podnosi klapkę to nie wyglądał tak?

Jeżeli uszkodzony jest ten warystor to koszt wymiany max 20 zł ,tylko należy go znaleźć i odczytać jego wartość, kupić, wylutować uszkodzony i wlutować dobry.

I nie ma co się pultać, tylko rzetelnie opisać problem. Nie mogłaś treści posta swojego drugiego napisać od razu w temacie?
Napisano
Cytat

A wiesz jak mnie śmieszy przedstawianie problemu w taki sposób?

"Kupiłam urządzenie, we środę, w Ikei. Podjechaliśmy tam z mężem zielonym Volkswagenem, który właśnie mąż odebrał od mechanika, bo w niedzielę się coś zepsuło. Zapłaciliśmy dwieście złotych, ale mechanik auto naprawił. No i malowałam właśnie usta szminką "Pojarana", kiedy to urządzenia, które kupiliśmy w Ikei, własnie się zepsuło.

W czym może tkwić problem?"



Najpierw spojrzyj w lustro, zanim zaczniesz zgłaszać następne pretensje.



Drogi Retrofood informacje które podałam były ważnymi szczegółami, ponieważ agregat który był podłączony był winowajca całej szkody, uważam za stosowne opisywać problem od samego początku jego istnienia.
Samo napisanie nie działa i wywala bezpiecznik raczej za dużo nie mówi...

Jak oczekujesz pomocy np w naprawie systemu w komputerze mówisz informatykowi nie działa, coś się zepsuło, czy opisujesz sytuacje lub też potencjalne przyczyny?
Napisano
Cytat

Drogi Retrofood informacje które podałam były ważnymi szczegółami, ponieważ agregat który był podłączony był winowajca całej szkody, uważam za stosowne opisywać problem od samego początku jego istnienia.
Samo napisanie nie działa i wywala bezpiecznik raczej za dużo nie mówi...

Jak oczekujesz pomocy np w naprawie systemu w komputerze mówisz informatykowi nie działa, coś się zepsuło, czy opisujesz sytuacje lub też potencjalne przyczyny?


Wiem ,że to nie do mnie , ale - jaki to był agregat ? to to bardzo ważne a czemu ważne? bo nie wszystkie agregaty mogą zasilać elektronikę. I być może to nie była wina agregatu tylko czysty zbieg okoliczności.
Napisano
Cytat

Drogi Retrofood informacje które podałam były ważnymi szczegółami, ponieważ agregat który był podłączony był winowajca całej szkody, uważam za stosowne opisywać problem od samego początku jego istnienia.
Samo napisanie nie działa i wywala bezpiecznik raczej za dużo nie mówi...

Jak oczekujesz pomocy np w naprawie systemu w komputerze mówisz informatykowi nie działa, coś się zepsuło, czy opisujesz sytuacje lub też potencjalne przyczyny?



I wystarczyłoby napisać, że agregat, wyobraź sobie, że nieco wiem o przebiegach napięć generowanych przez agregaty. Tylko jak pomóc komuś, kto nie wie nic o urządzeniu, (bo gdyby wiedział, to by napisał) zasilanym? Zamieszczasz mnostwo rzeczy, tylko ani jednej potrzebnej.


Warystory

Masz tutaj obrazki warystorów, skoro potrafisz, poszukaj takiego czegoś w swoim urządzeniu, wymień na nowe i finito.
Napisano (edytowany)
Cytat

A gdzie masz instrukcje obsługi?
W necie tesz nie szukałasz? Nawet nie podałaś jaki model a żądasz rzeczy proroczych icon_biggrin.gif
Taki masz model jak na fotce?


A ten mechanizm który podnosi klapkę to nie wyglądał tak?

Jeżeli uszkodzony jest ten warystor to koszt wymiany max 20 zł ,tylko należy go znaleźć i odczytać jego wartość, kupić, wylutować uszkodzony i wlutować dobry.

I nie ma co się pultać, tylko rzetelnie opisać problem. Nie mogłaś treści posta swojego drugiego napisać od razu w temacie?



model taki jak na zdjęciu, nie mam on zdanego nr modelu wiec napisałam co wiem.

Jeśli chodzi o instrukcje to nie mam bo to mieszkanie wynajmowane od niedawna.

silniczek inny przesyłam zdjęcie. silniczek jest ok tylko nie wiem jak wygląda część która łączy łańcuszek z silniczkiem.

DSC01446.jpg

Edytowano przez schatsi86 (zobacz historię edycji)
Napisano
Z tego co piszesz wynika, że chcesz sama usunąć usterkę - czyli wlutować wadliwy (najprawdopodobniej) element. Rozumiem też że posiadasz odpowiednie narzędzia. Jeśli tak - to w czym problem ?
Napisano
Cytat

Właśnie dlatego sama zabrałam się za naprawę bo tego typu komentarze jak i mobilizacja co niektórych panów osłabia...



Niedawno córka gościa mieszkającego sześć domow dalej, sama wzięła się za cięcie drewna na krajzedze, bo jej mąż wyszedł do znajomego (zamiast ciąć to drewno) i ona się zdenerwowała. Po trzech minutach upieprzyło jej rękę. Cóż, dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane.
Napisano
Cytat

A gdzie masz instrukcje obsługi?
W necie tesz nie szukałasz? Nawet nie podałaś jaki model a żądasz rzeczy proroczych icon_biggrin.gif
Taki masz model jak na fotce?


A ten mechanizm który podnosi klapkę to nie wyglądał tak?

Jeżeli uszkodzony jest ten warystor to koszt wymiany max 20 zł ,tylko należy go znaleźć i odczytać jego wartość, kupić, wylutować uszkodzony i wlutować dobry.

I nie ma co się pultać, tylko rzetelnie opisać problem. Nie mogłaś treści posta swojego drugiego napisać od razu w temacie?



Przedstawiasz zdjęcia dwóch zupełnie różnych rozwiązań z dwóch różnych firm, działające na innych zasadach.

Pierwsze to autonomiczny dwustanowy sterownik Unister firmy DK System
steruje podnoszeniem i opuszczaniem klapki dwustanowo (otwarte/zamknięte) do t.zad otwiera a powyżej zamyka i przechodzi w podtrzymanie np. otwiera klapke c na 20sekund co 10minut, zarządza także pracą pompy c.o.... no i może mieć jeszcze panel domowy...

Drugie to miarkownik ciągu MCI firmy Bolecki podłączany do klasycznego stera w miejsce podłączenia dmuchawy...
można go spiąć z firmowym sterem spr-11 a ten z kolei z panelem ppx bądź modułem internetowym... tak kopciucha też idzie via internet sterować....



Droga Pani

pewnie winny ten agregat, do elektroniki powinien być jakiś stabilizator napięcia, a prąd najlepiej, aby był czysty sinus a nie modyfikowany.... jak tani chińczyk z marketu, to nadaje się raczej do awaryjnego zasilenia kilku żarówek a nie bardzo sterowników, komputerów... takie moje przypuszczenia

Skoro dzwoniła Pani do DK system, to może dopytać raz jeszcze, czy wysłać do nich maila i poprosić o fotkę, co można samodzielnie wymienić, bo jakieś umiejętności się posiada....

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Planuje dzialke na wsi, lub na obszarze znacznie oddalonym od miasta (tak, wiem ma malo czasu - do polowy nast. roku, dlatego badam temat).
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
    • Nie we wszystkich lokalizacjach takie rozwiązanie jest dozwolone, Zależy gdzie masz działkę. 
    • Mieszkanie w budynku to akurat nie problem bo budowa i tak przeciągnie się przez dłuższy czas - tu akurat mam pomysł jak to rozwiązać.   Siec ciepłownicza – planuje ogrzewać dom piecem na paliwo stale i będę posiadał zbiornik na ciepłą wodę, którą podgrzeje piecem albo elektrycznie, więc logicznie rzecz biorąc nie powinienem potrzebować oświadczenia o podłączeniu do sieci ciepłowniczej.   Dziękuje za odp. - mam przynajmniej kolejny temat do poruszenia z radcą.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...