Skocz do zawartości

Jaka moc kotła do mojego domu? Błąd w projekcie?


Recommended Posts

Napisano
Witam wszystkich!
Najpierw opiszę jaki mam dom, narazie w SSO ale ciągle pracę idą do przodu.
http://www.wybieramydom.pl/projekty_domow/8498-ewa-ii-b.html
Pustak 24cm , ocieplenie zewnątrz 15cm styropian, blachodachówka pod którą pójdzie wełna ok 25cm. Podłoga na parterze styropian ok 8cm na poddaszu ok 3-4.
Powierzchnia użytkowa domu 114,1m3+28,6m3 garaż i kotłownia ( w garażu też będzie 1 kaloryfer ) razem 142,7m3, kubatura netto 457,6m3 butto 594,6m3, wysokość pomieszczeń ok 2,5-2,7m Powierzchni użytkowa będzie trochę większa ponieważ mamy podniesione o 1,5 pustaka w górę dzięki czemu nie mamy ścian kolankowych. Ogrzewanie większość kaloryfery , jedynie podłogówka w łazience, kuchni i korytarzu.

Na początku nie zagłębiałem się w temacie , ale jak poczytałem okazało się , że za duży piec to tak samo , źle jak za mały. Według tego co znalazłem to zapotrzebowanie takiego domu 70W/m2x150m=10,5kW . A w projekcie mam o mocy 25kW. Jest jeszcze coś takiego, że zapotrzebowanie na moc cieplną 9135W i wskaźnik zapotrzebowania ciepła w odnoszeni do kubatury 18,2 W/m3
Zapotrzebowanie dla przygotowanie kąpieli w wannie , w systemie zasobnikowym : zużycie wody 160l o temp 40'
Qcw=260(40'-10' ) x 1,2 x 1,15 x 1,683 = 11kW

Jeszcze nie wiem czym będzie ogrzewane , drewnem (bo mam swój las) i węglem , ekogroszkiem bo wygodniej czy gazem bo najwygodniej a jest na osiedlu.

Ale co myśleć o tym kotle w projekcie? Podają 2x większy niż wychodzi z obliczeń.
Napisano
No jak słusznie zauważyłeś, masz dużo za duży ten kocioł 25kw. Prawdopodobnie, ale to trzeba by było policzyć dokładnie, wystarczy 12kw - dla nowo budowanych domów projektowe obciążenie cieplne nie przekracza 8-9kw
Ty nie masz obliczonego tego parametru (a tego nie liczy się w taki sposób jak piszesz, to nie takie proste)
bez liczenia to mogę powiedzieć że piec na paliwa stałe 15kw (bo chyba taki masz na myśli) w zupełności wystarczy, będzie wręcz trochę przewymiarowany. Tylko precyzyjne obliczenia dadzą odpowiedź czy starczy 12kw lub coś pośredniego
Napisano
Czyli błąd w projekcie? Który jest z 2009r ? Dobrze , że wcześniej to zauważyłem . Zawsze lepiej nawet 15kw niż 25kw.
A jak dokładnie obliczyć zapotrzebowanie?

Tzn ? Jak to zrobić? W kuchnia, łazience będzie wentylacja z komina wentylacyjnego, w garażu nie, chyba , że z kotłowni ale pewnie nie można się wpinać w kanał wentylacyjny komina do ogrzewania?
Napisano
Czy błąd w projekcie - nie wiem - piec 25kw na pewno wystarczy do ogrzania tego domu, tam samo jak 35kw i 50kw icon_biggrin.gif
a o kosztach eksploatacji w projekcie nic nie ma przecież icon_lol.gif

Parametr o którym pisałem to projektowe obciążenie cieplne - nie ma go w pakiecie który jest do projektu - co osobiście uważam za nieporozumienie. Liczy się to w audytorze OZC np purmo OZC lub sankom OZC. Jak jesteś techniczny, to sam policzysz, jak nie, to trzeba komuś kumatemu zlecić. To jeśli chodzi o CO. Dodatkowo przyjmuje się 0,25kw/osobę, czyli dla 4 osób dodatkowo 1kw. Tylko często jest mylone projektowe obciążenie cieplne z tymi obliczeniami które są do projektu - uważaj na to. A te obliczenia z projektu to są delikatnie mówiąc, mało warte. (podobnie jak ŚE)
A ogrzewanie garażu sobie odpuść...ewentualnie można trochę styro przykleić na ścianę garaż/dom
Napisano
A dlaczego odpuścić ogrzewanie garażu? Chciałem dać jakiś mały kaloryfer aby w zimie było parę stopni a jak trzeba coś pomajsterkować co lubię to odkręcić kaloryfer i aby temp była z 15'

Czyli reasumując maksymalnie piec 15kW ale jeszcze najlepiej to policzyć. Samemu jak?

Czy nie ważne jakie zasilanie będzie czy gaz czy węgiel to moc kotła taką samą się wybiera?
Napisano
jak chcesz majsterkować - to zmienia postać rzeczy. Ja w moim garażu dostawionym do domu nawet w największe mrozy miałem parę stopni (garaż ocieplony) - więc piszę z własnego doświadczenia.

można samemu próbować przegryźć się przez ten program (OZC) lub zlecić to komuś do policzenia

ściągnij program i licz - jak dasz radę
http://www.sankom.pl/wersje-bezplatne
słyszałem , że policzenie tego kosztuje 300zł
wyniki wyglądają tak jak tutaj:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...l=1#post5878342

bez wzgledu na to czu gaz czy węgiel tak samo moc się wybiera. Przy piecach na paliwa stałe musisz uwzględnić sprawność kotła (np 80%)
Napisano
bez wzgledu na to czu gaz czy węgiel tak samo moc się wybiera. Przy piecach na paliwa stałe musisz uwzględnić sprawność kotła (np 80%)


tzn?
Napisano
Cytat

bez wzgledu na to czu gaz czy węgiel tak samo moc się wybiera. Przy piecach na paliwa stałe musisz uwzględnić sprawność kotła (np 80%)


tzn?



tzn, że mając piec na paliwo stałe 12kw np. na ekogroszek ze sprawnością 80%, to masz do dyspozycji tak naprawdę 0,8*12=9,6kw. I dlatego pisałem, że dla 12kw trzeba to dokładnie policzyć, bo po uwzględnieniu sprawności, wychodzi na styk. Przy 15kw nie ma już tego problemu,bo 0,8*15kw=12kw. Piece gazowe mają albo 90% (stare) albo 105%(kondensacyjne) - tutaj zresztą nie ma zazwyczaj problemu z przewymiarowaniem pieca, bo jest modulacja. np jest kocioł 14kw z modulacją 3-14kw
Napisano
Aha czyli tak jak wcześniej pisałeś 14-15kW będzie odpowiedni. nie wiem o co chodzi ale spotkałem się ze stwierdzeniem , że gazowy bierze sią 2x wiekszą moc niż paliwo stałe co jest bajką? Jakiś dwufazowy czy coś.
Napisano
Cytat

Aha czyli tak jak wcześniej pisałeś 14-15kW będzie odpowiedni. nie wiem o co chodzi ale spotkałem się ze stwierdzeniem , że gazowy bierze sią 2x wiekszą moc niż paliwo stałe co jest bajką? Jakiś dwufazowy czy coś.



kocioł dwufunkcyjny to inna sprawa, bo on grzeje CWU przepływowo - i to dlatego musi mieć większą moc.
kotły jednofunkcyjne mają takie same zasady doboru jak opisałem wyżej

tutaj jest na ten temat:

https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/porady/409-kociol-jedno-czy-dwufunkcyjny
Napisano
Czyli normalnie i lepiej montuje się kocioł jednofunkcyjny i do tego zasobnik na wodę jeżeli chcieć aby on jeden ogrzewał dom i ciepłą wodę ?

Jeszcze jedno pytanie z ogrzewaniem gazu. Czy potrzeba podłączoną mieć tą instalację, kocioł w kotłowni do kanalizacji,szamba?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
    • Bedzie 12-14 cm perlitu wsypane w podloge. Rurki nie beda zalane jastrychem. Plan jest polozyc na  legarach plyty włóknowo-cementowe lub włóknowo-gipsowej dla usztywnienia i  wzmocnienie podloza, nastepnie plyty farmacel 25 lub dfe *jak na zdjeciu* wloknowo-gipsowe powrotne na calej powierzchni zeby weszko mi rurek w spirale co 10 cm. potem hydroizolacja i terakota. jest maly grzejniczek ok 60x60 jedno plytowy. woda do niego trafia goraca, niewiem pewnie ze 60 st.    Bedzie tam brodzik kompozutowy schedpol ktory raczej bedzie izolowal cieplo z podlogowki.    niestety elektryczna mata potrzebuje pradu ktory tani nie jest
    • Dzień dobry, Robię generalny remont na poddaszu 22 letniego domu parterowego o powierzchni poddasza 140mkw po podłodze, dachu wielospadowym ze słupami i dachówką betonową na 390mkw. W związku z tym usunąłem wylewkę i styropian i chce upewnic sie ze nie bede musial kuć nowej. Generalnie mimo braku dykatacji na takiej powierzchni strop wygląda dobrze poza jednym fragmentem jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że to jakoś wzmacniano przed pierwszą wylewką? Co to jest? Widzę że i tak pęknięcie poszło i zrobiło się takie U. Czy tam coś trzeba dodatkowo wzmacniać? Niby stoi 20 lat dom, ale będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki i nowe ścianki GK, meble, płytki zamiast paneli, więc trochę wagi dojdzie. Ponadto zauważyłem że ktoś beztrosko sobie wykuł wzmocnienie stropu i tak zostawił. Teraz mam szanse to jakoś wzmocnić bo prętów nie przeciął a naprężenia tam będą ściskające. Czym to uzupełnić? Gotowa masa naprawcza wymieszana z kamieniami? To jest aż 5cm głębokie. Nie sypie się, trzeba gruntować? Poza tym w narożnikach domu widzę pęknięcia po przekątnej. Chyba mniej niebezpieczne, ale czy na pewno? Szkoda, że nie pomyśleli o dylatacji!
    • Od dołu folia paroizolacyjna bezpośrednio pod płyty g-k, chociaż jeżeli zaraz nad nimi jest OSB to i tak para wodna zbytnio przez nią nie przejdzie. Bardziej mnie zastanawia całość od góry, bo skuteczność wentylacji przestrzeni z wełną będzie bardzo słaba, gdy zostawimy 2 cm poziomej szczeliny pomiędzy wełną i płytą OSB, płyty też rozsuniemy po 2 m. Bezpieczniej byłoby od góry ułożyć deski i pomiędzy nimi zrobić odstępy po 2 cm. Płyty to jest jednak duża ciągłą powierzchnia. 
    • Po pierwsze, skoro to podłoga na legarach to jak wygląda sprawa z konstrukcją i izolacją tej podłogi? Ile tam jest lub będzie izolacji? Czy rurki mają być zalane w warstwie jastrychu? Po drugie, skoro w tej łazience jest dość chłodno to czym jest teraz ogrzewana? Jakimś grzejnikiem? Na ile gorąca woda do niego trafia? Wtedy będzie można ocenić jaką ma moc. Po trzecie, mam nadzieję, że podłogówka ma tu uzupełniać ogrzewanie grzejnikiem, nie je całkowicie zastąpić? Bo prawdopodobnie w takiej słabo izolowanej łazience nie będzie w stanie tego zrobić. Ta łazienka jest mała, powierzchni z podłogówką będzie tam więc ok. 1,5 m2. Nawet naprawdę mocno grzejąca podłoga (jak na podłogówkę) nie odda więc do pomieszczenia więcej jak ok. 200-300 W mocy. To mało, jako jedyne źródło ciepła się nie sprawdzi. Przy okazji, dlaczego nie zaplanowano ogrzewania pod prysznicem? Po czwarte, nie wiem czy warto w takiej łazience męczyć się z robieniem wodnej podłogówki. Efekt ciepłej podłogi z powodzeniem zapewniłaby tam elektryczna mata pod płytkami. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...