W budownictwie na rok 2026 dążymy do uzyskania jak najniższego współczynnika U.
Przyjmijmy standard dla styropianu grafitowego λ=0,031 W/mK.
1.Zwykły pustak + 20 cm styropianu: Osiąga współczynnik U≈0,15 W/(m2K)
2.Porotherm 25 P+W + 5 cm styropianu: Osiągnie U≈0,35 W/(m2K)
, co nie spełnia nawet podstawowych norm (WT 2021 wymaga U≤0,20
3.Porotherm 25 P+W + 15 cm styropianu:
Dopiero taka warstwa pozwoli zbliżyć się do wyniku U≈0,17 W/(m2K)
Włóż imbus do odpowiedniej dziurki, pokręcaj w lewo, w prawo i obserwuj co się dzieje... Patrz jak przesuwa się docisk...
Wyciągnij wnioski...
Ustaw tak, aby było dobrze...
Chociaż musisz liczyć się z tym, że ograniczasz, albo wręcz uniemożliwiasz wymianę powietrza w pomieszczeniu