Jak podłączyć urządzenie siłowe


Recommended Posts

Napisano
Witam wszystkich elektryków !
Jestem nowy więc od razu przepraszam za (niewiedzę itd. to nie tu, to już było) dużo szukałem ale nigdzie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi (moja wiedza na temat instalacji elektrycznych jest raczej kiepska chociaż poradziłem sobie w domu i od skrzynki bezpiecznikowej zrobiłem wszystko sam) problem pojawił się niedawno przy zakupionej obrabiarce do drewna (siłowa) mam przy rozdzielni 2 gniazda 5 czyli l1,l2,l3,N,PE ale z moich dotychczasowych urządzeń siłowych typu betoniarka,spawarka,cyrkulatka wychodzi zawsze 4 żyły więc łączyłem przedłużaczem kablem 4-żyłowym tą 4-tą pod gruby bolec czyli PE (N niepodłączone) wszystko chodziło ale nowa niechciała gdy rozebrałem wtyczkę 5-tkę zauważyłem że gruby bolec jest nie podłączony zmieniłem w przedłużaczu przy wejściu do rozdzielni PE na N obrabiarka działa ale w domu zaczeły dziać się cuda gdy używałem np. betoniarki waliło różnicówkę przy włączeniu byle czego (myślę że jakiś konflikt N z PE) więc zrobiłem osobny przedłużacz 5-tkę pod nową maszynę do starych został stary, działa wszystko ok. ale nierozumiem jak powinno się łączyć takie urzadzenia siłowe z których wychodzi 4 przewody gdzie łączyć czwartą żyłę pod N czy pod PE gdy zechcę wymienić przedłużacz na 5 żyłowy i tak jedna zostanie niepodłączona czy muszę zmienić podłączenia w betoniarce i cyrkularce z PE na N wtedy wszystko mi wariuje.
Napisano
Jeśli urządzenie 3-fazowe jest przystosowane do przyłączenia 4-żyłowym przewodem to zawsze łączymy go z PE oraz 3 fazowymi (L1, L2, L3). Przewodu ochronnego PE nie wolnno pozostawić bez połączenia.
Generalnie typowe urządzenie trójfazowe (np. silnik) nie potrzebuje przewodu N, bo działa wykorzystując napięcie międzyfazowe (400 V) a nie napięcie pomiędzy fazą oraz N (230 V). Wystarczy jednak, by w urządzeniu był jakikolwiek sprzęt jednofazowy (wentylatorek, lampka itp.) i przewód N jest konieczny.
Po zamianie N z PE wyłącznik różnicowoprądowy rozłącza obwód, bo w ten sposób zrobiłeś zwarcie N z PE, przy którym każda sprawna różnicówka zadziała. Generalnie obowiązuje jedna prosta zasada: Przewodu PEN raz rozdzielonego na N i PE nigdy już nie łączymy.
Napisano
dzięki el_instalator wreszcie ktoś jasno napisał że PE nie powinien zostać bez połączenia chociaż w tej nowej maszynie mojej tak właśnie jest ale myślę że to dlatego że we włączniku głównym maszyny jest właśnie coś na 220 V jakaś cewka może w każdym razie mam już jasność że nie trzeba nic u mnie zmieniać.
Pozdrawiam
  • 9 miesiące temu...
Napisano
W zasadzie powyżej masz wszystkie niezbędne informacje i jeżeli juz podjąłeś się takiego wykonania instalacji to powinienes sobie z nią poradzić. daj znać na forum w miarę możliwości jak w chwili obecnej wygląda sytuacja i czy wszystko się udało.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji. 
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!  
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...      
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...