Witam wszystkich elektryków !
Jestem nowy więc od razu przepraszam za (niewiedzę itd. to nie tu, to już było) dużo szukałem ale nigdzie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi (moja wiedza na temat instalacji elektrycznych jest raczej kiepska chociaż poradziłem sobie w domu i od skrzynki bezpiecznikowej zrobiłem wszystko sam) problem pojawił się niedawno przy zakupionej obrabiarce do drewna (siłowa) mam przy rozdzielni 2 gniazda 5 czyli l1,l2,l3,N,PE ale z moich dotychczasowych urządzeń siłowych typu betoniarka,spawarka,cyrkulatka wychodzi zawsze 4 żyły więc łączyłem przedłużaczem kablem 4-żyłowym tą 4-tą pod gruby bolec czyli PE (N niepodłączone) wszystko chodziło ale nowa niechciała gdy rozebrałem wtyczkę 5-tkę zauważyłem że gruby bolec jest nie podłączony zmieniłem w przedłużaczu przy wejściu do rozdzielni PE na N obrabiarka działa ale w domu zaczeły dziać się cuda gdy używałem np. betoniarki waliło różnicówkę przy włączeniu byle czego (myślę że jakiś konflikt N z PE) więc zrobiłem osobny przedłużacz 5-tkę pod nową maszynę do starych został stary, działa wszystko ok. ale nierozumiem jak powinno się łączyć takie urzadzenia siłowe z których wychodzi 4 przewody gdzie łączyć czwartą żyłę pod N czy pod PE gdy zechcę wymienić przedłużacz na 5 żyłowy i tak jedna zostanie niepodłączona czy muszę zmienić podłączenia w betoniarce i cyrkularce z PE na N wtedy wszystko mi wariuje.
Napisano
Jeśli urządzenie 3-fazowe jest przystosowane do przyłączenia 4-żyłowym przewodem to zawsze łączymy go z PE oraz 3 fazowymi (L1, L2, L3). Przewodu ochronnego PE nie wolnno pozostawić bez połączenia.
Generalnie typowe urządzenie trójfazowe (np. silnik) nie potrzebuje przewodu N, bo działa wykorzystując napięcie międzyfazowe (400 V) a nie napięcie pomiędzy fazą oraz N (230 V). Wystarczy jednak, by w urządzeniu był jakikolwiek sprzęt jednofazowy (wentylatorek, lampka itp.) i przewód N jest konieczny.
Po zamianie N z PE wyłącznik różnicowoprądowy rozłącza obwód, bo w ten sposób zrobiłeś zwarcie N z PE, przy którym każda sprawna różnicówka zadziała. Generalnie obowiązuje jedna prosta zasada: Przewodu PEN raz rozdzielonego na N i PE nigdy już nie łączymy.
Napisano
dzięki el_instalator wreszcie ktoś jasno napisał że PE nie powinien zostać bez połączenia chociaż w tej nowej maszynie mojej tak właśnie jest ale myślę że to dlatego że we włączniku głównym maszyny jest właśnie coś na 220 V jakaś cewka może w każdym razie mam już jasność że nie trzeba nic u mnie zmieniać.
Pozdrawiam
  • 9 miesiące temu...
Napisano
W zasadzie powyżej masz wszystkie niezbędne informacje i jeżeli juz podjąłeś się takiego wykonania instalacji to powinienes sobie z nią poradzić. daj znać na forum w miarę możliwości jak w chwili obecnej wygląda sytuacja i czy wszystko się udało.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Cześć, rozumiem twój tok myślenia. Zapis "3P,U,MN" to typowa mieszanka, która na papierze wygląda nieźle, ale w praktyce potrafi napsuć krwi. Kluczowe jest jedno – musisz udowodnić, że ten dom nie będzie służył wyłącznie do mieszkania. Gmina podpowiedziała ci dobrze, ale to starostwo będzie ostatecznie interpretować przepisy i zatwierdzać projekt. Więc pierwszy krok to faktycznie iść do starostwa i zapytać wprost: jaki zakres usług oni uznają za dopuszczalny przy zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Bo jak zaprojektujesz sobie punkt skupu złomu, to mogą cię wyśmiać. Jeśli chodzi o sam projekt, najbezpieczniej będzie zaprojektować dom z wydzieloną funkcją usługową. To znaczy takie pomieszczenie, które ma osobne wejście z zewnątrz, osobne media, daje się fizycznie zamknąć i oddzielić od reszty domu. Może to być gabinet, pracownia, biuro rachunkowe, jakiś drobny handel albo usługi typu krawiectwo, doradztwo. I tu pojawia się najważniejsze pytanie. Czy faktycznie masz zamiar tam prowadzić jakąś działalność? Bo jeśli nie, to ryzykujesz. Po pierwsze, i tak będziesz musiał zgłosić działalność do CEIDG i płacić ZUS. Po drugie, urzędy mają prawo później sprawdzić, czy ta działalność faktycznie jest prowadzona. Mogą poprosić o faktury, dokumenty, zeznania podatkowe. Jak się okaże, że symulowałeś, to mogą ci wlepić karę za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. I to niemałą.
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/  
    • Teraz juz znasz jej preferencje i wiesz, co sadzic - siac pod koniec lata. .     A czego miala sie bac? Szla przeciez do stolowki...   W drodze na dzialke mijam male polka uprawne. Najpierw chodza sobie po nich chyba wlasnie bazanty, a jak tylko zboze osiagnie kilkanascie centymetrow, to zawsze sa tam sarny. One wiedza, co dobre . Zajaczki tez kicaja, a kiedys przebiegl mi droge wspanialy lis.
    • Podziel sie reakcja obslugi po .     Przemieszczanie sie po tym polu mozesz traktowac jako darmowy fitness  . Zwlaszcza, ze wiosna chyba naprawde idzie, wczoraj dostalam na WhatsAppie dowod  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...