Skocz do zawartości

Jak zrobić pokrywe na studnie?


Recommended Posts

Napisano
Witam!

Jak powinna być wykonana betonowa pokrywa na studnie, na środku której ma być otwór o średnicy 50 cm na właz stalowy (taki jak na ulicach)? Obręcz włazu ma szerokość 4.5 cm. Średnica kręgów studni to 115 cm ( pokrywa może być szersza), grubość 10 cm. Chodzi o coś takiego http://www.budodom.pl/images/oferta/...a_metalowa.jpg Tyle, że właz nie ma być zatopiony w pokrywie tylko ma być na niej postawiony. Na końcu posadzka w całym pomieszczeniu ma być wyrównana na równo z wysokością stalowego włazu wylewka betonowa + płytki. Czy taką pokrywę można zrobić w warunkach domowych?

Jakiej grubości powinna być taka pokrywa?

Jakiej średnicy zbrojenie, Jak gęsto rozmieszczone, na jakiej wysokości?

Jaki beton użyć do tego celu?

Proszę o pomoc,

Pozdrawiam,

Daniel
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Witam!

Jak powinna być wykonana betonowa pokrywa na studnie, na środku której ma być otwór o średnicy 50 cm na właz stalowy (taki jak na ulicach)? Obręcz włazu ma szerokość 4.5 cm. Średnica kręgów studni to 115 cm ( pokrywa może być szersza), grubość 10 cm. Chodzi o coś takiego http://www.budodom.pl/images/oferta/...a_metalowa.jpg Tyle, że właz nie ma być zatopiony w pokrywie tylko ma być na niej postawiony. Na końcu posadzka w całym pomieszczeniu ma być wyrównana na równo z wysokością stalowego włazu wylewka betonowa + płytki. Czy taką pokrywę można zrobić w warunkach domowych?

Jakiej grubości powinna być taka pokrywa?

Jakiej średnicy zbrojenie, Jak gęsto rozmieszczone, na jakiej wysokości?

Jaki beton użyć do tego celu?

Proszę o pomoc,

Pozdrawiam,

Daniel


Kiedyś to brano obręcz z wozu drabiniastego bo była okrągła i metalowa i w niej odlewali pokrywy.
Teraz pytanie ,czy musisz mieć te płytę okrągłą? Bo okrągłą trudniej będzie Ci wykonać.
Najpierw musisz zrobić szalunek (czy to bezie okrąg czy prostokąt Twoja decyzja) odpowiedniej wysokości ,ułożyć na równej powierzchni folię a na niej szalunek do pokrywy, w środku umieść drugi szalunek (o odpowiednim wymiarze i kształcie) odpowiedni do włazu. Poukładaj zbrojenie z drutu 10 mm zbrojeniowego wzdłuż i w poprzek tak aby wyszły z po przecinających się drutów oczka 10-10 cm .To zbrojenie powinno być oparte np na kapslach patykowych po to aby beton dobrze zbrojenie otulił. Teraz beton wymieszać i zalewać icon_biggrin.gif i czekać aż dobrze wyschnie.
Napisano (edytowany)
Cytat

Witam!
Jak powinna być wykonana betonowa pokrywa na studnie,
Jakiej grubości powinna być taka pokrywa?
Proszę o pomoc,
Pozdrawiam,Daniel

Proponował bym jednak zrezygnować z produkcji sposobem gospodarczym płyt pokrywowych nastudziennych ,lepiej kupić oryginalną atestowaną płytę jest to element konstrukcyjny ,po tym chodzą lub jeżdżą samochodami ludzie i produkując samodzielnie bierze się odpowiedzialność za wynikłe konsekwencje .
Samo wykonanie zbrojenia sposobem gospodarczym nie nastręcza większego problemu za to beton powinien być takiej marki ,której w domowych warunkach nie da się uzyskać Beton klasy co najmniej C35/45
Stal klasy A-lII taka pokrywa ciągle narażona jest na wilgoć wodę i mróz . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Proponował bym jednak zrezygnować z produkcji sposobem gospodarczym płyt pokrywowych nastudziennych ,lepiej kupić oryginalną atestowaną płytę jest to element konstrukcyjny ,po tym chodzą lub jeżdżą samochodami ludzie i produkując samodzielnie bierze się odpowiedzialność za wynikłe konsekwencje .
Samo wykonanie zbrojenia sposobem gospodarczym nie nastręcza większego problemu za to beton powinien być takiej marki ,której w domowych warunkach nie da się uzyskać Beton klasy co najmniej C35/45
Stal klasy A-lII taka pokrywa ciągle narażona jest na wilgoć wodę i mróz .



Ale dostane gotową pokrywe z otworem 50 cm? bo właz już kupiłem.
Napisano (edytowany)
Cytat

Ale dostane gotową pokrywę z otworem 50 cm? bo właz już kupiłem.

Jeżeli produkują Włazy żeliwne OP-500 mm średnicy od 1,5-5 Tony udźwigu bo prawdopodobnie ma Pan taki to muszą być pokrywy żelbetowe przystosowane do nich .Na ulicach są masywniejsze Włazy żeliwne typu ciężkiego OP-600 od 25-40 Ton po nich mogą jeździć samochody ciężarowe.

Najlepiej spytać w jakiejś hurtowni niech podzwonią do producentów , lub zadzwonić do producenta betonu towarowego ,takiego który produkuje na budowy beton przewożony w gruszkach na fundamenty stropy itd..,oni produkują dodatkowo różne prefabrykaty betonowe żelbetowe wykorzystują w ten sposób końcówki nadwyżki betonu towarowego.

Chciałem jeszcze poruszyć temat tej studni w jakim jest pomieszczeniu i do czego ta studzienka będzie służyć. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Jeżeli produkują Włazy żeliwne OP-500 mm średnicy od 1,5-5 Tony udźwigu bo prawdopodobnie ma Pan taki to muszą być pokrywy żelbetowe przystosowane do nich .Na ulicach są masywniejsze Włazy żeliwne typu ciężkiego OP-600 od 25-40 Ton po nich mogą jeździć samochody ciężarowe.

Najlepiej spytać w jakiejś hurtowni niech podzwonią do producentów , lub zadzwonić do producenta betonu towarowego ,takiego który produkuje na budowy beton przewożony w gruszkach na fundamenty stropy itd..,oni produkują dodatkowo różne prefabrykaty betonowe żelbetowe wykorzystują w ten sposób końcówki nadwyżki betonu towarowego.

Chciałem jeszcze poruszyć temat tej studni w jakim jest pomieszczeniu i do czego ta studzienka będzie służyć.



Kiedyś ta studnia była na zewnątrz ale później powstała dobudówka i teraz jest w środku a dokładnie w zapleczu przy kuchni. Ogólnie chciałem studnie zasypać ale hydraulik odradził. W przyszłości może się przydać np do podlania ogródka. Są nawet specjalne pompy które pompują wode na bieżąco i nie jest potrzeby zbiornik.
Napisano (edytowany)
Cytat

Kiedyś ta studnia była na zewnątrz ale później powstała dobudówka i teraz jest w środku a dokładnie w zapleczu przy kuchni. Ogólnie chciałem studnie zasypać ale hydraulik odradził. W przyszłości może się przydać np do podlania ogródka. Są nawet specjalne pompy które pompują wode na bieżąco i nie jest potrzeby zbiornik.


No tak jeżeli to studnia równa z posadzką to nie powinna być zamknięta takim włazem bo dostaną się do niej zanieczyszczenia ścieki itd.. przez otwory i z brzegów tylko powinna być zamknięta studzienką ,z uszczelką ,taką studnię z wodą można wykorzystać do obniżenia rachunków za wodę pobieraną z sieci można używać takiej wody do spłuczek WC może też do prania i do innych celów zalezy od jakości tej wody ,przed zamknięciem studni trzeba by dostosować już ją do podłączenia poboru takiej wody . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • W sypialni zrobiłem sufit napinany, to teraz chciałbym wyprowadzić sufit w salonie, ale czymś innym.   Wygląda to tak, malowane 5 razy najtańszym Decoralem akrylowym 60zł/5L. Podłoże to tynk, bez gładzi.   Czym można to pomalować aby było ładnie? Farba strukturalna, czy może jakaś premium ultra matowa wystarczy?   Potrzebuję inspiracji. Może ktoś ma jakiś pomysł, np. kasetony, tapeta, fornir kamienny itp. Lubię niestandardowe rozwiązania.
    • Chciałabym serdecznie polecić firmę Hydraulik Jacek na terenie Łodzi, z której usług ostatnio korzystałam. Profesjonalne podejście, szybka realizacja i rozsądne ceny. Jacek zna się na rzeczy, naprawiał u mnie instalację wodną oraz montował nowy zestaw łazienkowy. Wszystko działa bez zarzutu, a prace zostały wykonane czysto i terminowo. Kontakt: 508 669 031 https://g.co/kgs/5T2GKHs
    • trochę się zeszło z innymi tematami ale w końcu ogarnąłem ten temat, załączam fotki jak to wyszło. Póki co cegiełki wiszą, TV tez. Po prawej stronie dałem gruby profil drzwiowy stojący na podłodze. dodatkowo na całości dałem płytę OSB 15mm. Od góry tez jest wszystko zamocowane do desek w suficie.
    • witam mój elektryk odszedł z tego świata a ja pomału montuje włączniki, żyrandole, kinkiety, rozgryzam co miał na myśli prowadząc przewody i zaciąłem się na jednym pokoju który ma być sypialnia. Może ktoś bardziej rozgarnięty w elektryce pomoże dostrzec tu jakiś sens oraz co autor miał na myśli? Załączam schemat, Liczby oznaczają ilość żył przewodów, kółka A,B,C to puszki na włączniki, A jest na wejściu do pokoju, B i C mają być po bokach łóżka. Żarówki I i II są na suficie w 2 różnych miejscach, żarówka III jest na ścianie, to ma być chyba kinkiet nad łóżkiem.   
    • Rozpoczynam projekt taras. Wykop pod ławy, zbrojenie i beton.     https://youtu.be/7gR-g40ZpKM  
  • Popularne tematy

×
×