pompa ciepła na żywo, wizualizacja on-line


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
witam wszystkich forumowiczów,

właśnie ukończyłem projekt zwiaualizownaia pracy własnej pompy ciepła pracującej w moim domu,
zainspirowany zostałem podobnymi stronami w internecie, w swojej pracy strałem sie dostarczyć trochę więcej danych, prace trwały dość długo, ale udało się załapać na końcówkę zimy.
Pompa jesy urządzeniem fabrycznym z wbudowanym zasobnikiem CWU, bardzo rozbudowana część sterująca, dom na razie niezamieszkały w związku z czym ogrzewany do temp. ok 20 st. , CWU na razie wyłączona, ale miesieczny koszt ogrzewania wody to ok 60 PLN.

w chwili obecnej zliczana jest praca pompy z rozbiciem na tryby ( CO, CWU i pasywne chłodzeenie ) w poszczególnych taryfach ( każdy tryb pracy posiada ma osobny licznik ).

Być może zainteresują Was parametry pracy, danych jest mnóstwo, nie wszytsko na razie udostepnione, dane są odświeżane co 1 min. ( koszty energii raz na 3 godziny ). Strumień danych z urządzenia jest archwizowany i może po sezonie jeszcze zostanie poddany obróbce. Chętnie posłucham opinii, ale również służę pomocą i w miarę możliwości radą.
Sam jak decydowałem się na zakup PC , nie było podobnych instalacji w internecie.

zapraszam na stronę, będzie ona rozwijana w miarę wolnego czasu, instalacja niekomercyjna,
merytoryczne uwagi mile widziane, pomoze to w rozwoju wizualizacji.

www.pompacieplanazywo.pl

Pompa ma minimalnie wymuszoną pracę w czasie obowiązywania drugiej taryfy, tzn z reguły startuje o 22 i w trakcie dnia od 14 do 16. Oczywiście jeżeli poza tymi przedziałami wystepuję zapotrzebowanie na ciepło to się uruchamia poza tymi godzinami.

miłej obserwacji
A. Edytowano przez pompacieplanazywo (zobacz historię edycji)
Napisano
Witam,
w związku ze zbliżającym się koncem zimy, proszę o ew. propozycję co mozna poprawić w wizualizacji na przyszły sezon, tak aby strona była maksymalnie pożyteczna i uzyteczna, od lipca dom będzie zamieszkały więc CWU zostanie włączone na stałe, dodatkowo opomiaruję pasywne chłodzenie.
I zaczniemy wszytsko do nowego sezonu grzewczego. Martwi mnie brak uwag icon_smile.gif

Pozdrawiam
A.
Napisano (edytowany)
Nie powiem ale projekt więcej niż ciekawy. Uważam, że powinieneś postawić logo firmy i brać od nich kasę - to oczywiście piszę półżartem/półserio. Gdybym pooglądał to w czasie kiedy mieszkasz w domu i korzystasz to możliwe, że przekonałoby mnie to do postawienia na takowe rozwiązanie.

Co do uwag to dodałbym (ale nie koniecznie) koszt użycia od początku tzw. sezonu grzewczego oraz koszta związane z eksploatacją (remonty, modernizacje, usterki - wiem, że to nie ten etap ale już bym to uwzględnił).

Dopisuję:

Poza tym widzę, że wychodzi około 300/miesiąc. Czyli sezon grzewczy (październik – kwiecień) daje około 1800PLN (BEZ CWU!!!!). Z tego co wiem to ludzie w domach średnio pasywnych (technologia lat 70-80) o podobnych powierzchniach zużywają węgla za jakieś 2600Zł – z CWU. A i nie są narzażeni na awarie sieci elektrycznej. No nie wiem chyba średnio to opłacalne. Piec to max 10000PLN a ile taka zabawka? Oczywiście mogę być w błędzie, do tego nie ma co ukrywać że tu jest wygoda – bez chodzenia do kotłowni……
Edytowano przez Qubacen (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Cytat

Nie powiem ale projekt więcej niż ciekawy. Uważam, że powinieneś postawić logo firmy i brać od nich kasę - to oczywiście piszę półżartem/półserio. Gdybym pooglądał to w czasie kiedy mieszkasz w domu i korzystasz to możliwe, że przekonałoby mnie to do postawienia na takowe rozwiązanie.

Co do uwag to dodałbym (ale nie koniecznie) koszt użycia od początku tzw. sezonu grzewczego oraz koszta związane z eksploatacją (remonty, modernizacje, usterki - wiem, że to nie ten etap ale już bym to uwzględnił).





witaj icon_smile.gif
może od tyłu, co do kwestii podliczania energii to tak zrobimy od nastepnego zezonu, w tym już zabrakło czasu, a właściwie czasu by nie zabrakło, za to może trochę zimy. Sądzę ze od nowego zezonu zrobimy więcej mozliwosci, na pewno od początku zezonu grzewczego, ostatni miesiąc ostatni dzień, wszytsko z rozbiciem na taryfy i tryby pracy ( CO, CWU ). Dom już tez będzie zamieszkały. Urządzenie działa 4 sezon, więc koszty pozostałym były znikome , ale była utrzymywana niższa temp. teraz od 1.03 jest ok 20-21 st a akurat marzec to chyba był najzimniejeszy icon_smile.gif.

coż co do remontów to brak, pompa jest na 6 letniej gwarancji, prawda jest taka ze jak coś padnie to albo sprężarka albo elektronika ( płyta główna ) i mam nadzieję że to nie nastapi szybko, gdyż pompa jest chroniona pełnym zabezpieczeniem antyprzepięciowym - ochronniki klasy ABCiD plus zabezpieczenie zaniku i kolejnosci faz.

Dolne źródło też sprawuje się b. dobrze i jest jeszcze 46 lat na gwarancji icon_smile.gif
a to co piszesz o kasie to w sumie ma sens ;) icon_smile.gif haha

pozdrawiam
A.

PS. co jeszcze potencjalnego uzytkownika może zainteresować ? fotek nie wrzucam gdyż była by to reklama konkretnego urządzenia.
Ja jestem b.zadowolony, aha i wygoda też ma swoją cenę icon_smile.gif
PS2. CWU to 60 PLN , sprawdzone, wkrótce włączę i CWU, cena ogrzewania powinna spaść, nie ma ciepła bytowego, które na pewno zmiejszy zapotrzebowania, wyregulować stolarkę okienną tez muszę, bo na razie "fachowcy" tego nie zrobili i lekkie nieszczelności są .

PS.3 realnie sądzę ze przy zimnym miesiącu wyjdzie ok 250-260 PLN z CWU. w bloku płacę większą zaliczkę za ogrzewanie przez cały rok przy mieszkaniu 90m2. 303 PLN jest na dzisiaj ale praktycznie za 40 dni ogrzewania. po drugie patrz PS2. Edytowano przez pompacieplanazywo (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

coż co do remontów to brak, pompa jest na 6 letniej gwarancji, prawda jest taka ze jak coś padnie to albo sprężarka albo elektronika ( płyta główna ) i mam nadzieję że to nie nastapi szybko, gdyż pompa jest chroniona pełnym zabezpieczeniem antyprzepięciowym - ochronniki klasy ABCiD plus zabezpieczenie zaniku i kolejnosci faz.

Dolne źródło też sprawuje się b. dobrze i jest jeszcze 46 lat na gwarancji icon_smile.gif
a to co piszesz o kasie to w sumie ma sens ;) icon_smile.gif haha

pozdrawiam
A.

PS. co jeszcze potencjalnego uzytkownika może zainteresować ? fotek nie wrzucam gdyż była by to reklama konkretnego urządzenia.
Ja jestem b.zadowolony, aha i wygoda też ma swoją cenę icon_smile.gif
PS2. CWU to 60 PLN , sprawdzone, wkrótce włączę i CWU, cena ogrzewania powinna spaść, nie ma ciepła bytowego, które na pewno zmiejszy zapotrzebowania, wyregulować stolarkę okienną tez muszę, bo na razie "fachowcy" tego nie zrobili i lekkie nieszczelności są .


Awarii oczywiście nie życzę ale pytasz co by interesowało - mnie właśnie to. Nie koniecznie od razu awaria na cztery fajerki ale takie zwykłe proste sprawy.

I tak zgodzę się, że wygoda ma swoją cenę i dlatego myślę co mogę u siebie poprawić albo zmienić - w Pompę ciepła nie pójdę bo mnie zwyczajnie nie stać na start (start w ryzyko które może dla kolejnych ludzików Ty rozwiejesz).
Napisano (edytowany)
Cytat

Awarii oczywiście nie życzę ale pytasz co by interesowało - mnie właśnie to. Nie koniecznie od razu awaria na cztery fajerki ale takie zwykłe proste sprawy.

I tak zgodzę się, że wygoda ma swoją cenę i dlatego myślę co mogę u siebie poprawić albo zmienić - w Pompę ciepła nie pójdę bo mnie zwyczajnie nie stać na start (start w ryzyko które może dla kolejnych ludzików Ty rozwiejesz).




Rozumiem Twoje obawy - jak się nic nie rozszczelni na dole i reszt ajest łatwa do opanowania, mimo że pompa jest fabryczna, to instalowałem wszystko sam bo nie chciałem ( bałem się ;) zaufać wtedy firmie instalującej, wszystko zrobiłem "książkowo: od policzenia mocy odwieru przez geologa, załatwieniu papierków, ściągnieciu firmy wiercącej i dalej aż do uruchomienia. Aha, uważam że wszystko ma sens przy 100% podłogówce, 1 grzejnik i cała ekonomika systemu siada o połowe. budujesz już czy wybudowałeś się ?? Edytowano przez pompacieplanazywo (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Cytat

Mam ławy wylane i czekam na pogodę icon_smile.gif




to "kasuj" komin i kotłownię ( zaoszczędzisz parę tysięcy PLN ), pompę wstaw do garazu lub jakiegoś przedsionka,
100% podłogówki i w sumie dołożysz max 15K PLN. Duży dom ? pytam bo wiem jakie są koszty dokładne użytkowania pompy również w domu ok 110m2, bo sąsiad też tak chciał icon_smile.gif.

pzdr
A.

PS. nie wiem czy admin nas nie pogodni stąd icon_smile.gif za takie dyskusje , hihi Edytowano przez pompacieplanazywo (zobacz historię edycji)
Napisano
Admin raczej nie pogoni (mam nadzieję). Dom 105m2 ale raczej się nie przekonam. Do tego komina nie skasuję bo ma być kominek i już - i to jest bezdyskusyjne. We łikend byłem na targach i trochę o pompach się dowiedziałem i niestety to nie na moją kieszeń. Ale tak jak napisałem wyżej Twoja wizualizacja może być bardzo pomocna dla innych.
Napisano
Cytat

Admin raczej nie pogoni (mam nadzieję). Dom 105m2 ale raczej się nie przekonam. Do tego komina nie skasuję bo ma być kominek i już - i to jest bezdyskusyjne. We łikend byłem na targach i trochę o pompach się dowiedziałem i niestety to nie na moją kieszeń. Ale tak jak napisałem wyżej Twoja wizualizacja może być bardzo pomocna dla innych.



ok, powodzenia w budowaniu ;)
Napisano
Witam,

straszna cisza się tutaj zrobiła, odpowiadając na pytanie przesłane na priva, na pewno przed kolejnym zezonem grzewczym będą liczniki zuzytej energi i podliczeniem:
- od początku zezonu grzewczego
- od początku miesiaca,
- w danym dniu



oczywiscie z rozbiciem CO i CWU. Czy ktoś może wie ską można "zassac" średnią temp. danego miesiacą w konkretniej lokalizacji ?
zbieranie tego do bazy i przeliczanie jest chyba bezcelowe ?
czekam na wiadomosci

A.
  • 5 miesiące temu...
  • 1 miesiąc temu...
Napisano (edytowany)
Witajcie Forumowicze,

bo letnim okresie wyłączenia instalacji z przyczyn technicznych, od 1 listopada została zmodernizowana i ponownie uruchomiona instalacja "live" pompy ciepła działającej w moim domu, tym razem dom już jest zamieszkany przez 2 osoby dorosłe, małe dziecko oraz psa icon_smile.gif , strona dostała nową grafikę i została zmieniona taryfa energetyczna na taryfę G12w ( jest opis na stronie ) .

oczywiście zapraszam do śledzenia efektów pracy systemu w sezonie grzewczym 2013/2014 osób zainteresowanych i rozważających zastosowaniem takiego rozwiazania w swoim domu.

Chętnie odpowiem w miarę mozliwości na ew. pytania, proszę również po raz kolejny o rzeczowe komentarze czy uwagi,

i jeszcze przypomnę link do strony

www.pompacieplanazywo.pl

Pozdraiwam Forumowiczów

A. Edytowano przez pompacieplanazywo (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Cytat

Ale jak to ? 4 rano a tu widzę temp 23'c - stop - brak zapotrzebowania - jak to działa ?



bardzo prosto
podłoga naładowana(podłogówka), więc nie ma potrzeby grzać.....
przy takich temperaturach zewnętrznych jak teraz taki dom wystarczy grzać kilka godzin dziennie.... Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
popieram przedmówcę, aby było bardziej czytelne wstawię niedługo timer,
w od jakiego czasu i w jakich trybach pracy jest PC.

na zadsadzie CWU od 00:35:45s czy brak zapotrzebowania od 2g:14min:45s

nawet przy temp. -20 pc nie pracuje non stop, jedynie tyko bardzo długimi, kilkugodzinnymi trybami pracy.

A.

Cytat

bardzo prosto
podłoga naładowana(podłogówka), więc nie ma potrzeby grzać.....
przy takich temperaturach zewnętrznych jak teraz taki dom wystarczy grzać kilka godzin dziennie....

Edytowano przez pompacieplanazywo (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

jak bez reklam może być....




Witaj, tak myślałem trochję o Twoim poscie i nie dawało mi spokoju pytanie ? a co reklamy zmieniają ? treść jest raczej taka samamerytorycznie. Własnie dostałem email z podliczeniem za ostatnie zmiany przez mojego informatyka.
650 PLN za kilka godzin pracy, wcześniej na początku roku ok. 1500 , licencja na aktywację protokołu sieciowego bo pompa fabryczna 2K, co miesiac 15 USD za hosting, robi się dobre kilka tysi.

to nie jest tak ze sam opomiarowełem PC i napisałem trochę kodu chałupniczo.

W momencie kiedy decydowałem się PC nie było takiej instalacji, a wtedy to bym nawet dołozył się do takiego projektu aby móc zobaczyć w długim okresie czasu jak to działa i wychodzi finanosowo.

na razie jest non-profit, nie planuję już większych zmian bo budżet już mi się skonczył.

to tyle w kwsetii finansów , proszę nie odbieraj tego osobiscie, bardziej chodzi bo o to ze takie projekty są zawsze kosztowne, gdyby PC była samoróbką, było by prosciej....ale wtedy parametry pracy niekoniecznie były by wiarygodne.
Proszę jak już o merytoryczną odpowiedz, odpowiedzi populistyczne mnie nie przekonują.

pozdrawiam
A.


Napisano
Cytat

Witaj, tak myślałem trochję o Twoim poscie i nie dawało mi spokoju pytanie ? a co reklamy zmieniają ? treść jest raczej taka samamerytorycznie. Własnie dostałem email z podliczeniem za ostatnie zmiany przez mojego informatyka.
650 PLN za kilka godzin pracy, wcześniej na początku roku ok. 1500 , licencja na aktywację protokołu sieciowego bo pompa fabryczna 2K, co miesiac 15 USD za hosting, robi się dobre kilka tysi.

to nie jest tak ze sam opomiarowełem PC i napisałem trochę kodu chałupniczo.

W momencie kiedy decydowałem się PC nie było takiej instalacji, a wtedy to bym nawet dołozył się do takiego projektu aby móc zobaczyć w długim okresie czasu jak to działa i wychodzi finanosowo.

na razie jest non-profit, nie planuję już większych zmian bo budżet już mi się skonczył.

to tyle w kwsetii finansów , proszę nie odbieraj tego osobiscie, bardziej chodzi bo o to ze takie projekty są zawsze kosztowne, gdyby PC była samoróbką, było by prosciej....ale wtedy parametry pracy niekoniecznie były by wiarygodne.
Proszę jak już o merytoryczną odpowiedz, odpowiedzi populistyczne mnie nie przekonują.

pozdrawiam
A.



pomyliłem z inną strona, o podobnej nazwie....

wiesz, nie lubię jak ktoś pisze że robi z dobrego serca, reklamuje swoją stronę na takim forum jak tutaj, a po wejściu na strone jest masa reklam - i okazuje się, że to wcale nie z dobroci serca, tylko to instalator reklamuje swoje usługi w taki sposób. ( i np. formularz kontaktowy do pomocy w doborze mocy pompy itd)
Takie reklamowanie się jest nieetyczne (moim zdaniem) - i sprzeczne z regulaminem forum. O ile coś się nie zmieniło, to można jedynie na słupie ogłoszeniowym zamieszczać reklamowe informacje....
nie wiem czy było wystarczająco merytorycznie, ale tak to odbieram.....
Napisano
Cytat

pomyliłem z inną strona, o podobnej nazwie....

wiesz, nie lubię jak ktoś pisze że robi z dobrego serca, reklamuje swoją stronę na takim forum jak tutaj, a po wejściu na strone jest masa reklam - i okazuje się, że to wcale nie z dobroci serca, tylko to instalator reklamuje swoje usługi w taki sposób. ( i np. formularz kontaktowy do pomocy w doborze mocy pompy itd)
Takie reklamowanie się jest nieetyczne (moim zdaniem) - i sprzeczne z regulaminem forum. O ile coś się nie zmieniło, to można jedynie na słupie ogłoszeniowym zamieszczać reklamowe informacje....
nie wiem czy było wystarczająco merytorycznie, ale tak to odbieram.....



OK , wiesz, jeżeli nawet będę musiał to zrobić aby ew. rozwijać stronę, to zrobię to pod inna domeną, nazwą nie wiem ,
wszystko kosztuje, w sensie ze nikt nie chce mi nic zrobić za free.

pzdr
Napisano
to może tego po prostu nie rób?
nikt cię do tego nie zmusza...
ja osobiście przez prawie 3 lata regularnie spisywałem podlicznik i przestało mi się chcieć, ale nie wydam kupe kasy tylko po to żeby system robił to za mnie...
podam tez przyklad z drugiej strony - kolega sam sobie za symboliczne parę zł zrobił oczujnikowanie swojej PC - ale zrobił to tylko na swój uzytek i nigdzie tego nie publikuje - jak ktoś pyta, to podaje linka(i jak wie że coś takiego prowadzi, bo nie afiszuje się z tym)

osobiście uważam takie strony za pożyteczne, bo niewątpliwie pomagają podjąć decyzję potencjalnym użytkownikom PC - ale z zastrzeżeniem jak wyżej....
Napisano

wiesz, zawsze chciałem coś takiego zrobić dla idei, problem polegał na tym ze sądziłem ze to trochę taniej wyjdzie,
na pewno ktoś na tym skorzyta
pzdr

Cytat

to może tego po prostu nie rób?
nikt cię do tego nie zmusza...
ja osobiście przez prawie 3 lata regularnie spisywałem podlicznik i przestało mi się chcieć, ale nie wydam kupe kasy tylko po to żeby system robił to za mnie...
podam tez przyklad z drugiej strony - kolega sam sobie za symboliczne parę zł zrobił oczujnikowanie swojej PC - ale zrobił to tylko na swój uzytek i nigdzie tego nie publikuje - jak ktoś pyta, to podaje linka(i jak wie że coś takiego prowadzi, bo nie afiszuje się z tym)

osobiście uważam takie strony za pożyteczne, bo niewątpliwie pomagają podjąć decyzję potencjalnym użytkownikom PC - ale z zastrzeżeniem jak wyżej....


Napisano
Cytat

Bardzo fajny i ciekawy projekt, super rozwiązanie , muszę się zastanowić czy aby u siebie nie wprowadzić takiego rozwiązania icon_smile.gif .



mnie zawsze intryguje w takich sytuacjach, co po 3,5 miesiącach od zarejestrowania na forum skłoniło do napisania 1 posta icon_razz.gif
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Wszystkie informacje jak i wady,zalety wraz z kalkulatorem kosztów odnośnie pompy ciepła,sprawdzisz takze na naszej stronie,warto tam zajrzeć. W razie pytań służymy rada i pomocą.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • No właśnie - wewnętrzne schody w mieszkaniu to nie jest klatka schodowa. Klatka schodowa jest wydzielona ścianami i wejście do lokali jest przez drzwi. Dlatego moim zdaniem powinna być ta drabina, bo zachodzi szczególny przypadek (dom wielolokalowy bez klatki schodowej).
    • W praktyce zdążą zareagować obydwa. Najczęściej.
    • Według dewelopera - cytat z maila, pod którym podpisał się "Inspektor nadzoru", imienia i nazwiska nie podam, bo mnie jeszcze jakieś RODO dopadnie: "Paragraf (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),  na który Pan się powołuje, dotyczy wewnętrznego dostępu z min 1 klatki schodowej w przypadku budynku wielorodzinnego posiadającego więcej klatek schodowych. Nie ma tu mowy o drabinie zewnętrznej,  którą sugeruje Pan na przesłanych zdjęciach. W naszym przypadku występują budynki jednorodzinne nie posiadające wydzielonej klatki schodowej ,a jedynie schody wewnętrzne. Dostęp do urządzeń na dachu (kominy) zapewniony jest przez dostawienie drabiny mobilnej umożliwiającej wejście na dach bez konieczności użycia dodatkowych ław kominiarskich z uwagi na płaski dach." Wspomniana drabina mobilna nie jest na wyposażeniu naszego małego osiedla oczywiście. W wiadomości skierowanej do dewelopera zasugerowałem montaż stałej drabiny zewnętrznej, ponieważ dostęp przez wyłaz z jednego segmentu nie będzie dostępem stałym. Wystarczy przecież, że mieszkaniec segmentu z wyłazem wybierze się na podróż dookoła świata, misję, czy inny długotrwały wyjazd służbowy i już mamy kłopot z dostępem. Drabina załatwia sprawę i oczekiwałbym takiego właśnie rozwiązania (przykład na foto - budynek oddany w podobnym terminie ulicę dalej). Nie przekonuje mnie tłumaczenie dewelopera a także ten fragment wiadomości a szczególnie podkreślona jej część końcowa: "W celu rozwiania Pańskich wątpliwości informuję, że budynek wybudowany został zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami na 2022 rok, a zatem „papiery” i stan faktyczny są zgodne. Ponadto został odebrany przez Nadzór budowlany i dopuszczony do eksploatacji" bez uwag", a zatem na dzień oddania spełniał wszystkie wymogi dla takiego obiektu. Od tego czasu niektóre przepisy zostały zmienione lub podejście służb i interpretacja wytycznych spowodowane jakimiś wydarzeniami, zmieniły się." "Niektóre przepisy", podejście służb i interpretacja się zmieniła... tak skonstruowane bardzo ogólne zdanie mogę zrozumieć tylko w taki sposób, treść przepisów można interpretować szeroko - w zależności od tego kto jakie ma potrzeby. Dla mnie - laika w przepisach budowlanych - nie ma różnicy między klatką schodową a schodami wewnętrznymi. Jedno i drugie ma taką samą funkcję, a stosowanie wydzielonej klatki schodowej nie ma przecież sensu w szeregowcu. Ma sens w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) i nie rozumiem dlaczego "inspektor" wciska tą wydzieloną klatkę schodową do budynku będącego budynkiem niskim (do 12m). Kierując się jego interpretacją wychodzi, że również budynki średniowysokie (czyli do 25m) obsłużyłby drabiną mobilną (która ma być na wyposażeniu każdej firmy kominijarskiej ???). Na koniec wiadomości od dewelopera dostałem tak jakby... ostrzeżenie, żółtą kartkę?: "Proszę również nie podważać decyzji (oświadczenia) jaką wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego.  Jeżeli ma Pan inne zdanie proszę skierować skargę właśnie do tej jednostki" Przecież nie sugerowałem, że decyzja PINB jest niewłaściwa. Wysłałem po prostu zapytanie po rozmowie i wizycie pracownika firmy kominiarskiej, według którego brak stałego dostępu do dachu jest niezgodny z obowiązującymi przepisami. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i oczywiście jestem otwarty na wszelkie sugestie. Jeżeli racja jest po stronie mieszkańców - nie będziemy odpuszczać tematu, ważne jest jednak, żeby mieć pewność, że warto dalej naciskać dewelopera w kwestii dostępu do dachu.
    • To prawda, zachowanie przy zwarciach pozostaje identyczne pod względem czasu wyzwalania, ale w praktyce  zareaguje "szybszy".
    • Deweloper dokonuje tu dość dziwnej nadinterpretacji przepisów zawartych w warunkach technicznych (WT).  przede wszystkim mamy tam bowiem następujący zapis § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308. Ten warunek musi być koniecznie spełniony. Przede wszystkim trzeba więc zadać deweloperowi pytanie, w jaki sposób jest on spełniony w tym konkretnym budynku.    Kolejna sprawa to sam § 308. § 308. 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.   2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.   3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.    Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tego przepisu. Zaczyna się on od określenia jakich obiektów dotyczy (W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych). W logiczny sposób wskazano tu liczbę kondygnacji, jako kryterium stosowania przepisu. Kwestia obecności lub braku klatki schodowej jest drugorzędna.  Ewentualnie można powoływać się na jeszcze jeden zapis z WT, jako dopuszczający zastosowanie drabin zewnętrznych.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.   To jednak już tyko dopuszczenie pewnego rozwiązania w szczególnym przypadku. Pozostaje kwestia oceny, czy jest tu uzasadnione.  Osobiście upierałbym się, że w budynku szeregowym, który ma przynajmniej 2 kondygnacje naziemne (np. parter i poddasze użytkowe) wymagane jest wykonanie wyłazów dachowych w każdym z segmentów, ewentualnie wspólnej przymocowanej na stałe drabiny zewnętrznej. Przecież, jeżeli zrobimy tylko jeden wyłaz, to i dostęp do niego będzie tylko z tego jednego segmentu. To zaś nie zapewnia spełnienia zakładanych funkcji - możliwości czyszczenia kominów i konserwacji dachu każdego segmentu.  Niestety, to wszystko jest jedynie interpretacją. Wiążącą interpretację może dać tylko wyrok sądu.