23 godziny temu, solange63 napisał:

Jeszcze mam chwilę czasu, ale muszę też podjąć decyzję co do sterowania podłogówką. Tu też proszę o radę; sterowniki pokojowe/pogodowe inne bajery których nie znam? Przyznam szczerze, że obstawiam wersję minimum, a do wszelakich dodatków jestem sceptycznie nastawiona. Skoro ogrzewanie wielkopłaszczyznowe jest bezwładne, to jak taką masą sprawnie sterować? My jesteśmy zimnolubni; 19-20 stopni wszędzie, łazienki 22-23. Jak najskuteczniej osiągnąć taki efekt, przy minimum komplikacji układu?

Do  ogrzewania podłogowego  rozdzielacze, z ręcznymi zaworami do regulacji przepływu, kryzowania na zasilaniu, oraz do odcinania poszczególnych pętli na powrocie. 

z8rvnb6.jpg

Żadnych przepływomierzy, innych takich urządzeń powodujących opory przepływu oraz bez automatycznych odpowietrzników.To nie choinka.:D

Do pomiaru regulacji przepływu,  pompa Grundfos Alpha 2 D z funkcją pomiaru przepływu robiąca to elektronicznie.

DV_8_8699218_03_4c_DE_20130323094827.jpg

Raz wyregulowana instalacja będzie pracować latami, nic się w niej nie zawiesi nie zablokuje, jedynie po kilkunastu latach pompa do wymiany.

Ogrzewanie podłogowe w nowych dobrze ocieplonych domach, pięknie pracuje na samoregulacji.

Podobnie reguluje się przepływ jak tu tylko innego rodzaju zaworami.

 

animus

animus

 

23 godziny temu, solange63 napisał:

Jeszcze mam chwilę czasu, ale muszę też podjąć decyzję co do sterowania podłogówką. Tu też proszę o radę; sterowniki pokojowe/pogodowe inne bajery których nie znam? Przyznam szczerze, że obstawiam wersję minimum, a do wszelakich dodatków jestem sceptycznie nastawiona. Skoro ogrzewanie wielkopłaszczyznowe jest bezwładne, to jak taką masą sprawnie sterować? My jesteśmy zimnolubni; 19-20 stopni wszędzie, łazienki 22-23. Jak najskuteczniej osiągnąć taki efekt, przy minimum komplikacji układu?

Do  ogrzewania podłogowego  rozdzielacze, z ręcznymi zaworami do regulacji przepływu, kryzowania na zasilaniu, oraz do odcinania poszczególnych pętli na powrocie. 

z8rvnb6.jpg

Żadnych przepływomierzy, innych takich urządzeń powodujących opory przepływu oraz bez automatycznych odpowietrzników.To nie choinka.:D

Do pomiaru regulacji przepływu,  pompa Grundfos z funkcją pomiaru przepływu robiąca to elektronicznie.

DV_8_8699218_03_4c_DE_20130323094827.jpg

Raz wyregulowana instalacja będzie pracować latami, nic się w niej nie zawiesi nie zablokuje, jedynie po kilkunastu latach pompa do wymiany.

Ogrzewanie podłogowe w nowych dobrze ocieplonych domach, pięknie pracuje na samoregulacji.

Podobnie reguluje się przepływ jak tu tylko innego rodzaju zaworami.

 

animus

animus

 

22 godziny temu, solange63 napisał:

Jeszcze mam chwilę czasu, ale muszę też podjąć decyzję co do sterowania podłogówką. Tu też proszę o radę; sterowniki pokojowe/pogodowe inne bajery których nie znam? Przyznam szczerze, że obstawiam wersję minimum, a do wszelakich dodatków jestem sceptycznie nastawiona. Skoro ogrzewanie wielkopłaszczyznowe jest bezwładne, to jak taką masą sprawnie sterować? My jesteśmy zimnolubni; 19-20 stopni wszędzie, łazienki 22-23. Jak najskuteczniej osiągnąć taki efekt, przy minimum komplikacji układu?

Do  ogrzewania podłogowego  rozdzielacze z ręcznymi zaworami do regulacji przepływu, kryzowania :

z8rvnb6.jpg

Żadnych przepływomierzy, innych takich urządzeń powodujących opory przepływu oraz bez automatycznych odpowietrzników.To nie choinka.:D

Do pomiaru regulacji przepływu,  pompa Grundfos z funkcją pomiaru przepływu robiąca to elektronicznie.

DV_8_8699218_03_4c_DE_20130323094827.jpg

Raz wyregulowana instalacja będzie pracować latami, nic się w niej nie zawiesi nie zablokuje, jedynie po kilkunastu latach pompa do wymiany.

Ogrzewanie podłogowe w nowych dobrze ocieplonych domach, pięknie pracuje na samoregulacji.

Podobnie reguluje się przepływ jak tu tylko innego rodzaju zaworami.

 

animus

animus

 

22 godziny temu, solange63 napisał:

Jeszcze mam chwilę czasu, ale muszę też podjąć decyzję co do sterowania podłogówką. Tu też proszę o radę; sterowniki pokojowe/pogodowe inne bajery których nie znam? Przyznam szczerze, że obstawiam wersję minimum, a do wszelakich dodatków jestem sceptycznie nastawiona. Skoro ogrzewanie wielkopłaszczyznowe jest bezwładne, to jak taką masą sprawnie sterować? My jesteśmy zimnolubni; 19-20 stopni wszędzie, łazienki 22-23. Jak najskuteczniej osiągnąć taki efekt, przy minimum komplikacji układu?

Do  ogrzewania podłogowego  rozdzielacze z ręcznymi zaworami do regulacji przepływu, kryzowania :

z8rvnb6.jpg

Żadnych przepływomierzy, innych takich urządzeń powodujących opory przepływu oraz bez automatycznych odpowietrzników.To nie choinka.:D

Do pomiaru regulacji przepływu,  pompa Grundfos z funkcją pomiaru przepływu robiąca to elektronicznie.

DV_8_8699218_03_4c_DE_20130323094827.jpg

Raz wyregulowana instalacja będzie pracować latami, nic się w niej nie zawiesi nie zablokuje, jedynie po kilkunastu latach pompa do wymiany.

Ogrzewanie podłogowe w nowych dobrze ocieplonych domach, pięknie pracuje na samoregulacji.

animus

animus

 

22 godziny temu, solange63 napisał:

Jeszcze mam chwilę czasu, ale muszę też podjąć decyzję co do sterowania podłogówką. Tu też proszę o radę; sterowniki pokojowe/pogodowe inne bajery których nie znam? Przyznam szczerze, że obstawiam wersję minimum, a do wszelakich dodatków jestem sceptycznie nastawiona. Skoro ogrzewanie wielkopłaszczyznowe jest bezwładne, to jak taką masą sprawnie sterować? My jesteśmy zimnolubni; 19-20 stopni wszędzie, łazienki 22-23. Jak najskuteczniej osiągnąć taki efekt, przy minimum komplikacji układu?

Do  ogrzewania podłogowego  rozdzielacze z ręcznymi zaworami do regulacji przepływu, kryzowania :

z8rvnb6.jpg

Żadnych przepływomierzy, innych takich urządzeń powodujących opory przepływu oraz bez automatycznych odpowietrzników.To nie choinka.:D

Do pomiaru regulacji przepływu,  pompa Grundfos z funkcją pomiaru przepływu robiąca to elektronicznie.

DV_8_8699218_03_4c_DE_20130323094827.jpg

animus

animus

22 godziny temu, solange63 napisał:

Jeszcze mam chwilę czasu, ale muszę też podjąć decyzję co do sterowania podłogówką. Tu też proszę o radę; sterowniki pokojowe/pogodowe inne bajery których nie znam? Przyznam szczerze, że obstawiam wersję minimum, a do wszelakich dodatków jestem sceptycznie nastawiona. Skoro ogrzewanie wielkopłaszczyznowe jest bezwładne, to jak taką masą sprawnie sterować? My jesteśmy zimnolubni; 19-20 stopni wszędzie, łazienki 22-23. Jak najskuteczniej osiągnąć taki efekt, przy minimum komplikacji układu?

Do  ogrzewania podłogowego  rozdzielacze z zaworami do regulacji przepływu -kryzowania :

z8rvnb6.jpg