Podłączenie kominka


Recommended Posts

Napisano
Witam serdecznie.Mam pytanie czy mogę podłączyć kominek wolno stojący o mocy 6KW i wylocie spalin 130mm mieszkając na 4 pietrze i mając możliwość używania przewodu kominowego pod który był podłączony piec kaflowy zamontowany na 2 piętrze kamienicy.Pieca już nie ma i nie będzie i nikt tam się nie podłączy.Cały przewód kominowy jest wolny aż do piwnicy .Przewód kominowy jest w środku kamienicy z cegieł i ma wymiary 17cm na ponad 20cm.Od paleniska będzie do końca komina około 4m - mieszkam na poddaszu.Dziękuje i pozdrawiam.
Napisano
Cytat

Witam serdecznie.Mam pytanie czy mogę podłączyć kominek wolno stojący o mocy 6KW i wylocie spalin 130mm mieszkając na 4 pietrze i mając możliwość używania przewodu kominowego pod który był podłączony piec kaflowy zamontowany na 2 piętrze kamienicy.Pieca już nie ma i nie będzie i nikt tam się nie podłączy.Cały przewód kominowy jest wolny aż do piwnicy .Przewód kominowy jest w środku kamienicy z cegieł i ma wymiary 17cm na ponad 20cm.Od paleniska będzie do końca komina około 4m - mieszkam na poddaszu.Dziękuje i pozdrawiam.



Kamienice ogrzewane piecami kaflowymi raczej nie posiadają ciągów wentylacyjnych , a to warunek do podłączenia kominka.

Zaproś do domu kominiarza - niech się wypowie - to na początek .
Napisano
W zeszłym roku był kominiarz i ekspertyza zakończyła się tym że nie mogę bo z 2piętra ktoś korzysta.O niczym innym nie mówił poza fakturą.Teraz przewód kominowy mam dla siebie i chodzi o same parametry kominka i komina czy odpowiadają żebym znowu kominiarza nie wołał by usłyszeć na dzień dobry że nie mogę montować , a za przyjazd skasuje.

W kamienicy sąsiad ma legalnie podłączony tyle że na 1 piętrze a ja mam 4 piętro i 4m komina.
Napisano
Jeśli był wtedy podłączony do tego komina jakiś piec (kocioł) - to nie dziwie się kominiarzowi -pewnie nawet nie pytał o ciągi wentylacyjne icon_biggrin.gif


Słowo - klucz - wentylacja

Napisano
Będąc na poddaszu mam możliwość chyba założyć wentylację ??. Jeżeli takowa by była to parametry komina będą odpowiadać kominkowi , czy z kominem też jest coś do przerobienia ??
Napisano
r-32 mam pytanie.Czy pomijając wentylację (którą i tak zamontuję dla bezpieczeństwa) wymiary komina jakie podałem czyli przekrój i wysokość są odpowiednie czy wymagają jakiejś korekty ??
Napisano
Cytat

Będąc na poddaszu mam możliwość chyba założyć wentylację ??.



icon_rolleyes.gif
nie rozumiem


Cytat

Jeżeli takowa by była to parametry komina będą odpowiadać kominkowi , czy z kominem też jest coś do przerobienia ??



...myślę , że taaa ..ale niech sie na miejscu wypowie kominiarz ( mimo wszystko ) .

Cytat

r-32 mam pytanie.Czy pomijając wentylację (którą i tak zamontuję dla bezpieczeństwa) wymiary komina jakie podałem czyli przekrój i wysokość są odpowiednie czy wymagają jakiejś korekty ??


Napisano
Nie do końca Ci wierzę , że Ją zrobisz ... a bez niej nie zapalał bym w tym "kominku" - ot.



...parametry

myślę , że nie powinno być źle icon_wink.gif
Napisano
głownie pytałem czy mogę podłączyć taki kominek pod ten komin - jego wymiary poprzeczne no i generalnie wysokość bo ma 4m od paleniska.A co do wentylacji to będzie bo nie mam zamiaru dymem oddychać.

no w razie czego oczywiście.

jeżeli parametry komina pasują do tego kominka -kozy to zaprosze kominiarza i dogadam warunki poprowadzenia wentylacji.Bo gdybyś mi odpisał że ten komin do tego nie pasuje to bym dał sobie spokój z kominkiem i nie wydawał ponownie na negatywną ekspertyzę.Dzięki
Napisano
Minimalna wysokość komina dymowego to 4m, więc jeśli masz tyle od paleniska do wylotu to kominiarz powinien puścić.
Tylko ten przekrój.
Dla kominka o tak małej mocy jest zdecydowanie za duży.
W obecnym stanie prawdopodobnie nie zapewni odpowiedniego ciągu.
Napisano
Witam ponownie.Był kominiarz i niby jest ok.Zrobi plan wentylacji czy coś w tym rodzaju-jak i gdzie mam ją zrobić.Niby w tym miejscu w którym się podłączę do przewodu kominowego jest mniejszy przekrój komina (na odległości niecałe 3m od wylotu jest mniejszy jak podawałem).Na wylocie 17cm na ponad 20cmPogadaliśmy i teoretycznie będę mógł podłączyć kozę,Będąc tak blisko wylotu z komina zastanawiam się nad założeniem tzw strażaka , który uniemożliwi wdmuchiwania dymu z powrotem do kominka tzw cofkę .Kominiarza jeszcze nie pytałem bo wpadł na moment tylko ocenić i przy wolnym czasie wróci z dokładnymi wytycznymi ,ale chciałbym poznać waszą opinię by nie potrzebnie wydawać kasy.No chyba że ten strażak jest naprawdę bardzo pomocny link do przykładowego strażka http://askot.krakow.pl/pl/p/NASADA-KOMINOW...INUS-FI130/8124 Pozdrawiam.
Napisano
Cytat

Witam ponownie.Był kominiarz i niby jest ok.Zrobi plan wentylacji czy coś w tym rodzaju-jak i gdzie mam ją zrobić.Niby w tym miejscu w którym się podłączę do przewodu kominowego jest mniejszy przekrój komina (na odległości niecałe 3m od wylotu jest mniejszy jak podawałem).Na wylocie 17cm na ponad 20cmPogadaliśmy i teoretycznie będę mógł podłączyć kozę,Będąc tak blisko wylotu z komina zastanawiam się nad założeniem tzw strażaka , który uniemożliwi wdmuchiwania dymu z powrotem do kominka tzw cofkę .Kominiarza jeszcze nie pytałem bo wpadł na moment tylko ocenić i przy wolnym czasie wróci z dokładnymi wytycznymi ,ale chciałbym poznać waszą opinię by nie potrzebnie wydawać kasy.No chyba że ten strażak jest naprawdę bardzo pomocny link do przykładowego strażka http://askot.krakow.pl/pl/p/NASADA-KOMINOW...INUS-FI130/8124 Pozdrawiam.


Strażak jest pomocny. Sam posiadam takowy od początku i dlatego trudno mi powiedzieć czy lepiej, czy nie, ale sąsiad zabudował taki sam i jak mówi od tego czasu ciąg mu się znacznie poprawił.
Jeśli chodzi o kominek, czy kozę - jaki dobrać dobrać do przekroju komina, to oprócz opinii kominiarza równie ważne są zalecenia producenta odnośnie średnicy przewodu kominowego. Pamiętam, ze sam miałem z tym kłopot, a potrzebowałem tylko dopasować do średnicy 150mm. Dobrze byłoby, gdybyś miał też możliwość doprowadzenia świeżego powietrza bezpośrednio pod palenisko (oczywiście jeśli znajdziesz kominek z taką opcją).
Napisano
Czyli montaż takiego strażaka nie zaszkodzi a ewentualnie pomoże tym bardziej że bywało tak, że przy większych wiatrach to w kuchni i łazience wdmuchiwało mi powietrze.Pogadam jeszcze z kominiarzem i zdecydujemy jaki dobrać.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Mam w domciu całkiem niezły detektor jakości powietrza, w tym TVOC, dokładnie w tym pomieszczeniu gdzie stoi suszarka i nie potwierdzam. Tak więc nacisk na słowo mogą, ale najczęściej w stopniu niezauważalnym.
    • XON Bet is a modern online casino website offering thousands of slots, table games, and live entertainment. At https://www.playxonbet.com/pl/,  new players can enjoy a generous welcome package: 150% on their first deposit. For further deposits, there is a multi-level bonus system There is also a weekly cashback of 5% on losses if they exceed a certain threshold. As part of the loyalty program, you can accumulate points for bets and exchange them for bonuses, free spins, or exclusive VIP privileges. The casino is licensed, supports various payment methods (including cryptocurrency), and provides round-the-clock support.
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...