Ochrona instalacji elektrycznej - doświadczenia użytkowników (Wojciech)


Recommended Posts

Napisano
Zamiast kupowa dodatkowo listy ochronne polecam zastosowa ogranicznik przepię typu B+C i dodatkowo typu D a nie tylko C (zajmują w rozdzielni tyle samo miejsca a zapewniają większy stopień ochrony. Ograniczniki typu A (najczęściej montowane na słupie - tzw. iskierniki chronią przed przepięciem powstałym w skutek uderzenia pioruna w linie el-en Ograniczniki typu B chronią przed przepięciami powstałych od pioruna który uderzył obok linii el-en Ograniczniki typu C chrnonią przed przepięciami łączeniowymi Ograniczniki typu D chronią przed przepięciami powstałymi przy włączaniu urządzeń elektroenergetycznych.
Gość Elektryk
Napisano
A gdzie ochrona A i B ??? Jak jest tylko C to nie ma sensu stosować ochronników po prostu nic to nie da !!!.
  • 9 miesiące temu...
Gość HandBurtHelpLaiter
Napisano
Wszyscy mają własne zdanie. Pokończone szkoły, uczelnie. Dyplomy, uprawnienia, świadectwa kwalifikacyjne etc. Obiekt wykonany zgodnie z obowiązujacymi przepisami, w literki przedwówców wyposażony (A, B, C), pomierzony, odebrany. Nowy! Zsiedlony. Energetyka wystawiła na stronie internetowej ostrzeżenie o planowanych przełączeniach. Odłączyliśmy wszystko co zbędne. Został telewizor, telefon, komputer, wszak pracować trzeba.
Bilans strat: zasilacz telewizora 420 PLN, komputer z oprogramowaniem po wyliczeniu amortyzacji 2000 PLN, telefon około 40 PLN. UPS lokalny i router przeżył. Zarówki nie ucierpiały z wyjątkiem jednej co się rozerwała.
Konkluzja nie ma panaceum na wszystkie okoliczności.
P. S.
Po krawędzi biurka przed katastrofą przebiegła szara mysz. Widziały ją 2 osby. Gdyby była biała nie byłoby tego wpisu. Wszyscy deklarowali, że nie są po spożyciu... Laptopy pracujące na bateriach nie ucierpiały. Informatyk poodpinał wszystko i oświadczył że pracujemy na zapasowej farmie serwerów w oddalonej lokalizacji. Sekretarka zwolniła się wcześniej i wyszła kołysząc biustem. Następnego dnia indagowana oświdczyła, że uszkodzeniu ulegla metalowa kalmra spinająca stanik. Mimo pobierania nauk nie będę zaskoczony widząc krasnoludka balansującego na kablu z plecakiem wypełnionym swobodnymi elektronami, czego czytelnikom także życzę.
  • 3 lata temu...
Napisano
Kwoty podane w artykule są już nieaktualne. Czteropolowy ogranicznik typu C to koszt ok. 110 zł. Jednopolowy - 30 zł. Tym BC dostać można od 55 zł. za jedno pole.
Nic nie stoi na przeszkodzie, by montować więcej przepięciówek. Jest to wręcz zalecane w wielu przypadkach, np. gdy od rozdzielni do urządzenia końcowego linia zasilania ma więcej niż 10 metrów, co licząc wszelkie załamania w prowadzeniu przewodów w domu, wcale nie jest trudne do spełnienia.
Innym dobrym sposobem na przepięcia i wyładowania piorunowe to dobrze wykonany uziom - najlepiej fundamentowy. W zasadzie, bez dobrego uziomu to wszelkie przepięciówki nie będą działały właściwie. Uziom jest wazniejszy od odgromu. Piorunochronu nie trzeba wykonywać - uziemienie warto robić.
Napisano
Cytat

Myślę o wykorzystaniu połaci dachu pokrytego blachodachówką z aluminium jako elementu instalacji odgromowej. To będzie chyba dobra metoda, bo blacha ma grubość 0,6 mm. Wkrótce zamierzam wykonać uziomy, ale najpierw dokładnie sprawdzę, jaki rodzaj uziomu najlepiej nadaje się dla naszego domu i gruntu. Jeszcze z nikim się nie konsultowałem w tej sprawie i nie znam cen. Pocieszam się, że na razie od bezpośredniego uderzenia pioruna strzegą nas wysokie drzewa i las.


Czyli Szanowny Autor zabrał się do wszystkiego od doopy strony, tak jak to leci jeśli dyletant podejmuje decyzje "bez konsultacji z nikim". I nieistotne, że nie wie czy instalacja odgromowa jest niezbędna, ale budując dom nie wiedział, że niezbędne jest wykonanie uziomu fundamentowego? Gdzie wtedy był inwestor? Gdzie był kierownik budowy? Gdzie był niby-elektryk, który jakoby był fachowcem?
Potrzebę wykonania instalacji odgromowej można samemu obliczyć korzystając z programu (darmowego i ogólnie dostępnego) GromEkspert http://www.spinpol.com.pl/index.php?artyku...dnik/gromexpert
A w sytuacji istniejącej tymi wszystkimi listwami ochronnymi można sobie... zabezpieczyć dobre samopoczucie, ale tylko do następnej burzy.
I niech się Autor nie dziwi, że ochronniki "przepuściły" napięcie. One tylko ograniczają amplitudę impulsu, poza tym muszą być prawidłowo uszeregowane, z zachowaniem odległości pomiędzy stopniami i nawet właściwego ukształtowania przewodów odprowadzających! Natomiast sprzętu domowego nie zabezpieczą nigdy, wyrzućcie to z głowy!
Poza tym, do czego mają odprowadzić impulsowy ładunek, skoro nie ma uziemienia, do kieszeni gospodarza chyba...
Wszystko opada przy takich poradach.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Pod względem przeciwpożarowym różnica pomiędzy płytą drewnopochodną oraz tą samą płytą drewnopochodną osłoniętą płytą gipsowo-kartonową jednak jest Bo płyty drewnopochodne są palne, zaś gipsowo-kartonowe już nie.   W takich budynkach jak domy jednorodzinne wymogi może nie są zbyt wysokie, ale jednak określono je jednoznacznie.  Najważniejszy w tym przypadku jest zapis zawarty w warunkach technicznych (WT), czyli Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 219 ust. 2): "(...) poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej: 1) w budynku niskim - E I 30."  Ta klasa oznacza odporność na działanie ognia przez pół godziny. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że bariera ma przez taki czas zapobiec przenikaniu ognia oraz temperatura po jej drugiej stronie nie może przekroczyć punktowo  bodaj 180°C. W praktyce ten wymóg często nie jest respektowany. No bo jak tu wypadają poddasza wykończone boazerią albo z odkrytą więźbą (izolacja nakrokwiowa)? Szczerze mówiąc to moim zdaniem taka konstrukcja - z dwoma warstwami wełny mineralnej na metalowym ruszcie - ma szansę spełnić ten wymóg, nawet jeżeli zastosuje się poszycie z płyty drewnopochodnej. Ale to tylko przypuszczenie. Jak trafimy na kogoś czepliwego to skąd wziąć formalne potwierdzenie? 
    • Wielkie dzięki za błyskawiczną odp. Tak niosek o warunki właśnie składam przez portal e-Budownictwo.  
    • Jeżeli potraktować to jako budynek gospodarczy to trzeba wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Jeżeli te będą dopuszczały zlokalizowanie tam budynku gospodarczego to dalej mamy już typową procedurę dla budynków gospodarczych do 35 m2 powierzchni zabudowy.  Zrobiłem jednak zastrzeżenie, że to wszystko pod warunkiem, że ten magazyn traktujemy jako budynek gospodarczy. Chociaż jak się uprzeć to nie ma on wszystkich cech budynku (brak trwałego połączenia z gruntem). Jednak w takiej sytuacji robi się totalny bałagan z interpretacją przepisów, wymaganych procedur itd. Próbowałbym więc wystąpić o warunki zabudowy i zgłosić to jako budynek gospodarczy.
    • Działka 109/1 miejscowość Byszwałd  klasa IIIA i IIIB Działka kupiona od rolnika.  Potrzebuje postawić na niej mały magazyn, niezwiązany z gruntem na bloczkach. Kupiony z Allegro gotowiec do poskładania na działce z Kompozytu lub metalowy.   Pytanie czy mogę  (lub co muszę zrobić żeby taki magazynek postawić)  Nie mam tam oczywiście MPZP Działka bezpośrednio przy drodze , przez działkę biegną linie wody, kanalizy i net. Działka na terenie Wsi. Sąsiednie działki niezabudowane, Najbliższe zabudowy - dwie działki dalej.   
    • Nieprawda.  Pamiętam, ze kiedyś istniał zakaz wykonywania boazerii z drewna liściastego w obiektach użyteczności publicznej, ale było to dopuszczalne przy wkuciu listew mocujących w ścianę tak, aby deseczki boazeryjne leżały bezpośrednio na ścianie. (z iglastych zakaz był kategoryczny). Wtedy ogranicza się dostęp powietrza i rozprzestrzenianie się ognia jest utrudnione.  We wspomnianej sytuacji pewnie jest podobnie. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...