duzy_majk Napisano 4 lutego 2012 Udostępnij #1 Napisano 4 lutego 2012 Witam.Do kotłowni , w której znajduje się piec gazowy są doprowadzone dwa kanały kominowe. Jeden z nich jest wykorzystany do odprowadzenia spalin z pieca gazowe ( umieszczona jest w nim rura kwasoodporna ) , drugi natomiast służy jako kratka wentylacyjna. Oba kanały kominowe są umieszczone obok siebie. Zauważyłem ,że przez kanał wentylacyjny powietrze wpływa do pomieszczenia. W kotłowni znajduje się okno przez którego nieszczelności powietrze cyrkuluje . Kocioł jest zbudowany w ten sposób , że odprowadzenie spalin do rury kwasoodpornej jest połączone od dołu z dopływem powietrza z pomieszczenia. W pomieszczeniu nie ma natomiast drugiej kratki wentylacyjnej 30cm nad powierzchnią gruntu. Cug jest moim zdaniem odwrócony w tym przypadku i powietrze zamiast wypływać z pomieszczenia kratką wywiewną napływa do niego, jednak prosiłbym o opinie bardziej doświadczonych kolegów.Pozdrawiam serdecznie Link do komentarza
adam_mk Napisano 4 lutego 2012 Udostępnij #2 Napisano 4 lutego 2012 Są dość dobrze opisane zasady budowy takich instalacji.Są zalecenia akcentowane tłustym drukiem.Wystarczy je przeczytać i wykonać.Nawet jak się nie rozumie - po co.Jednak lepiej jest rozumieć!Poczytaj co o wentylacji.Masz tam kompletnie skopaną tą kotłownię!Okno uchyl na stałe to problem zniknie.Adam M. Link do komentarza
Draagon Napisano 4 lutego 2012 Udostępnij #3 Napisano 4 lutego 2012 proste jak drut żebrowanyNie masz doprowadzonego powietrza do spalania i sobie piec sam zasysa... - z okien i drzwi nie może... to sobie z otworu zasysa. Link do komentarza
duzy_majk Napisano 4 lutego 2012 Autor Udostępnij #4 Napisano 4 lutego 2012 Dziękuje za odpowiedz , przeczytałem wcześniej kilka artykułów na temat prawidłowej wentylacji , ale wolałem zasięgnąć opinii bardziej doświadczonych kolegów przed wykonaniem poprawek w instalacji. Pozdrawiam Link do komentarza
adam_mk Napisano 5 lutego 2012 Udostępnij #5 Napisano 5 lutego 2012 Rozumiem - zrobisz se tę dziurę w domu o powierzchni nie mniejszej jak 200cm2?!Adam M. Link do komentarza
Draagon Napisano 5 lutego 2012 Udostępnij #6 Napisano 5 lutego 2012 (edytowany) Adam nie przesadziłeś ? Czołgiem ma sobie w dom wjechać ? Edytowano 5 lutego 2012 przez Draagon (zobacz historię edycji) Link do komentarza
adam_mk Napisano 5 lutego 2012 Udostępnij #7 Napisano 5 lutego 2012 Raczej nie...Piec, no, kocioł z otwartą komorą.Zobacz co za oknem się dzieje.Jak ma się w nim palić - to tyle potrzeba.Zapisali to w "warunki jakim powinny odpowiadać...."To nie ja wymyśliłem ten kocioł z otwartą komorą w tym domu!Adam M. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 5 lutego 2012 Udostępnij #8 Napisano 5 lutego 2012 Cytat Adam nie przesadziłeś ? Czołgiem ma sobie w dom wjechać ? 200cm2 to nie 200% To "zaledwie" fi160 Link do komentarza