Skocz do zawartości

Wylewka - krzywe narożniki - pytanie do ekspertów


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witam,

podwykonawca firmy która mi buduje dom wykonała "wylewkę półsuchą" z tkz. miksokreta. Poza nieziemskiem syfem jaki po sobie pozostawili moim zdaniem wylewkę wykonali niepoprawnie.
Na środku i w odległości do ok 15 cm od narożników i ścian jest wszystko OK ale w rogach wylewka idzie do góry na od 0,8 do 2 cm.
Ekipa była już raz "poprawiać", cośtam podcieli i poodbijali ale moja nażeczona nie była w stanie określić czy to jest dobrze więc ich odesłała.
Poziom sprawdziłem dosuwając 1m poziomice do rogu i ustawiłem dokadnie do pozomu. Wtedy mierzyłem ile jest luzu (metrówką). Zdjęcia przesyłam tu https://picasaweb.google.com/brding/Wylewka...feat=directlink.

Proszę o opinię eksperta czy to tak ma być czy mają to poprawić. Jeżeli tak to w jaki sposób (kucie, szlifowanie?)

Pozdrawiam Edytowano przez pietrasagh (zobacz historię edycji)
Napisano
no u nie wylewki były metodą "mokrą", więc nie wiem...ale myślę że powinno być prosto, tak czy siak
a co do syfu.....firma do bani i tyle, u mnie wszystko posprzątali icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

Witam,

podwykonawca firmy która mi buduje dom wykonała "wylewkę półsuchą" z tkz. miksokreta. Poza nieziemskiem syfem jaki po sobie pozostawili moim zdaniem wylewkę wykonali niepoprawnie.
Na środku i w odległości do ok 15 cm od narożników i ścian jest wszystko OK ale w rogach wylewka idzie do góry na od 0,8 do 2 cm.
Ekipa była już raz "poprawiać", cośtam podcieli i poodbijali ale moja nażeczona nie była w stanie określić czy to jest dobrze więc ich odesłała.
Poziom sprawdziłem dosuwając 1m poziomice do rogu i ustawiłem dokadnie do pozomu. Wtedy mierzyłem ile jest luzu (metrówką). Zdjęcia przesyłam tu https://picasaweb.google.com/brding/Wylewka...feat=directlink.

Proszę o opinię eksperta czy to tak ma być czy mają to poprawić. Jeżeli tak to w jaki sposób (kucie, szlifowanie?)

Pozdrawiam


Fotki coś nie chcą mi się otworzyć. Jak masz jakąś umowę z nimi to możesz ich postraszyć,że wezwiesz eksperta a oni pokryją wszystkie koszty wraz z usunięciem usterki (powiedzmy że to usterka icon_biggrin.gif ).Jak nie masz umowy to sprawa się z grubsza komplikuje.A co do wyrównania posadzki to uważam że tylko sprawę ratuje posadzka samopoziomująca się,ale koszt powinien ponieś wykonawca.
Napisano
Poprawiłem link.

Umowę mam. Generalny wykonawca nierzetelnie wykonał też kilka innych rzeczy

Proszę tylko o potwierdzenie czy moje zarzuty są rzeczowe i jak to powinno być naprawione żebym wiedział czy znowu nie robią fuszerki.
Napisano
Nie wiem, czy istnieją normy co do różnicy poziomów po wylewkach, ale 0,8cm różnicy poziomu przy ścianach nie musi wcale oznaczać karygodnego partactwa.
Jestem akurat na etapie kładzenia płytek i mój fachowiec zdziera jak określił parumilimetrowe różnice poziomu wylewek przy narożach. Tłumaczył, że często tak bywa, gdyż woda z wylewek odparowuje, a części stałe osiadają przy narożach i ścianach.
Napisano
Cytat

Nie wiem, czy istnieją normy co do różnicy poziomów po wylewkach, ale 0,8cm różnicy poziomu przy ścianach nie musi wcale oznaczać karygodnego partactwa.
Jestem akurat na etapie kładzenia płytek i mój fachowiec zdziera jak określił parumilimetrowe różnice poziomu wylewek przy narożach. Tłumaczył, że często tak bywa, gdyż woda z wylewek odparowuje, a części stałe osiadają przy narożach i ścianach.




Zwykłe niedbalstwo wykonawcy!!! - zacieraczka mechaniczna nie sięga w naroża i pracownicy powinni wylewkę dotrzeć ręcznie. Teraz można naroża wyrównać metodą szlifowania lub przy większych wypukłościach przez skucie i wyrównanie zaprawą renowacyjną.
Napisano
Cytat

Zwykłe niedbalstwo wykonawcy!!! - zacieraczka mechaniczna nie sięga w naroża i pracownicy powinni wylewkę dotrzeć ręcznie. Teraz można naroża wyrównać metodą szlifowania lub przy większych wypukłościach przez skucie i wyrównanie zaprawą renowacyjną.


Tu się z kolegą zgadzam,ale jest to ale icon_biggrin.gif Ile ma skuć? Tak na oko to chyba nie. Ja proponowałem ściągnięcie eksperta od tych spraw,a jak już nie to na pewno gościa z niwelatorem aby zrobił pomiary posadzki czy tylko w rogach jest nie równa czy na całej powierzchni i wtedy na podstawie zniwelowania można przystąpić do skuwania,szlifowania czy wylewania samopoziomującą. Może okazać się,że nie taki diabeł straszny jak go malują i wystarczy tylko narożniki skuć,ale też wnioskując z opisu pietrasagh-a że firma niechlujna to mogla całą posadzkę pofalować.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Witam,

podwykonawca firmy która mi buduje dom wykonała "wylewkę półsuchą" z tkz. miksokreta. Poza nieziemskiem syfem jaki po sobie pozostawili moim zdaniem wylewkę wykonali niepoprawnie.
Na środku i w odległości do ok 15 cm od narożników i ścian jest wszystko OK ale w rogach wylewka idzie do góry na od 0,8 do 2 cm.
Ekipa była już raz "poprawiać", cośtam podcieli i poodbijali ale moja nażeczona nie była w stanie określić czy to jest dobrze więc ich odesłała.
Poziom sprawdziłem dosuwając 1m poziomice do rogu i ustawiłem dokadnie do pozomu. Wtedy mierzyłem ile jest luzu (metrówką). Zdjęcia przesyłam tu https://picasaweb.google.com/brding/Wylewka...feat=directlink.

Proszę o opinię eksperta czy to tak ma być czy mają to poprawić. Jeżeli tak to w jaki sposób (kucie, szlifowanie?)

Pozdrawiam


Powodem podniesienia wylewki w narożach wynika z niepełnego zagęszczenia masy betonowej w tym trudno dostępnym miejscu. Górna zatarta ręcznie część wylewki jest bardziej zwarta przez co beton w tej warstwie bardziej się kurczy powodując odkształcenie - podniesienie narożnika. Pewien wpływ ma tu również brak pielęgnacji wylewki po jej wykonaniu. Prostym sposobem jest wycięcie i wyjęcie narożnika po czym lkejenie go przy użyciu żywicy epoksydowej. Powierzchniowo powinno się wmocnić łączenie przy użyciu klamer metalowych. Pozdrawiam T.W.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Pamiętam swoją pierwszą i ostatnią noc w Nowej Hucie, jak kombinat szedł pełną parą całą dobę i tramwaje też jeździły całą dobę, nie spałem chyba do 3ciej w nocy. Także jak człowiek się przyzwyczai do ciszy, to potem w drugą stronę raczej sporo gorzej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Chodzi o usztywnienie konstrukcji. Nasza więźba ma już 60 lat i jest z cienkiego drewna ciosanego, odpornego na złamania, ale jest bardziej elastyczna niż z krokwi np 7×22cm. Koszt niewielki, bo na pokój 28m2 to raptem 600zł, a jak się mam martwić, że za parę lat spękają połączenia na płytach, to uważam to za słuszne rozwiązanie. Poza tym jak z tych krokwi wystają tylko haki, to dużo łatwiej jest najpierw połączyć wszystkie OSB i na to przykręcić GK, bo bez tego to już wyższa szkoła jazdy i ja w swoim przypadku sobie takiego rozwiązania bez OSB nie wyobrażam, gdzie obydwa skosy są w inną stronę krzywe, a ściany się rozchodzą na prawie 10 centymetrów. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Oraz pory dnia i roku, godziny, pogody, ciśnienia atmosferycznego itd., itp., etc. W sumie zgadzam się, że takich danych nie ma. Nigdzie. Bo takie badanie kosztują krocie, a każde wyniki da się podważyć, wiec nikt nie ryzykuje.
    • Nie licz na to, że wyciszysz działkę do tych 35 - 40 dB w takim miejscu zlokalizowaną... Nawet kilkumetrowej wysokości ekran akustyczny - taki, jakie stawiają przy drogach szybkiego ruchu - nie załatwi tego Mieszkam 250 m od eSki, oddziela mnie od niej pas szerokości około100 m lasu mieszanego i słyszę każdy niemal pędzący pojazd (nie mówię o motocyklach z "ulepszonymi" wydechami ) - ekranu nam nie postawili... Około 700 m od okien jest linia kolejowa Warszawa - Lublin, od niej również "oddziela" nas pas ze 150 m szerokości lasu, również mieszanego... Słychać każdy przejeżdżający skład pociągu - o godzinie  +- 23:40 przejeżdża skład 43 wagonów z węglem Zupełnie inaczej słychać samochody i pociągi w suche dni, a inaczej "po rosie", gdy powietrze jest mocno wilgotne - wtedy wydaje się, że jeżdżą one tuż pod oknami Zaznaczam, że las jest mieszany, bo jest różnica zimą, a miesiącami, gdy są gęste liście na drzewach... Nie mierzyłem natężenia hałasu, ale BYŁ on mocno zauważalny w pierwszych tygodniach zamieszkania - po jakimś czasie przestaje się słyszeć te hałasy, przestają być zauważalne, przeszkadzające i uciążliwe... czasami się je słyszy, ale ucho przyzwyczaja się... Można próbować odgradzać się parkanami, szpalerami tui, czy innych roślin, ale i tak trzeba będzie zaakceptować pozostałe szumy i odgłosy...   Albo szukać innej lokalizacji     Podejrzewam, że takie dane uzyskasz tylko doświadczalnie dla określonej lokalizacji...
    • Pod względem przeciwpożarowym różnica pomiędzy płytą drewnopochodną oraz tą samą płytą drewnopochodną osłoniętą płytą gipsowo-kartonową jednak jest Bo płyty drewnopochodne są palne, zaś gipsowo-kartonowe już nie.   W takich budynkach jak domy jednorodzinne wymogi może nie są zbyt wysokie, ale jednak określono je jednoznacznie.  Najważniejszy w tym przypadku jest zapis zawarty w warunkach technicznych (WT), czyli Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 219 ust. 2): "(...) poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej: 1) w budynku niskim - E I 30."  Ta klasa oznacza odporność na działanie ognia przez pół godziny. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że bariera ma przez taki czas zapobiec przenikaniu ognia oraz temperatura po jej drugiej stronie nie może przekroczyć punktowo  bodaj 180°C. W praktyce ten wymóg często nie jest respektowany. No bo jak tu wypadają poddasza wykończone boazerią albo z odkrytą więźbą (izolacja nakrokwiowa)? Szczerze mówiąc to moim zdaniem taka konstrukcja - z dwoma warstwami wełny mineralnej na metalowym ruszcie - ma szansę spełnić ten wymóg, nawet jeżeli zastosuje się poszycie z płyty drewnopochodnej. Ale to tylko przypuszczenie. Jak trafimy na kogoś czepliwego to skąd wziąć formalne potwierdzenie? 