Witam,

podwykonawca firmy która mi buduje dom wykonała "wylewkę półsuchą" z tkz. miksokreta. Poza nieziemskiem syfem jaki po sobie pozostawili moim zdaniem wylewkę wykonali niepoprawnie.
Na środku i w odległości do ok 15 cm od narożników i ścian jest wszystko OK ale w rogach wylewka idzie do góry na od 0,8 do 2 cm.
Ekipa była już raz "poprawiać", cośtam podcieli i poodbijali ale moja nażeczona nie była w stanie określić czy to jest dobrze więc ich odesłała.
Poziom sprawdziłem dosuwając 1m poziomice do rogu i ustawiłem dokadnie do pozomu. Wtedy mierzyłem ile jest luzu (metrówką). Zdjęcia przesyłam tu https://picasaweb.google.com/brding/Wylewka...feat=directlink.

Proszę o opinię eksperta czy to tak ma być czy mają to poprawić. Jeżeli tak to w jaki sposób (kucie, szlifowanie?)

Pozdrawiam Edytowano przez pietrasagh (zobacz historię edycji)
Napisano
no u nie wylewki były metodą "mokrą", więc nie wiem...ale myślę że powinno być prosto, tak czy siak
a co do syfu.....firma do bani i tyle, u mnie wszystko posprzątali icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

Witam,

podwykonawca firmy która mi buduje dom wykonała "wylewkę półsuchą" z tkz. miksokreta. Poza nieziemskiem syfem jaki po sobie pozostawili moim zdaniem wylewkę wykonali niepoprawnie.
Na środku i w odległości do ok 15 cm od narożników i ścian jest wszystko OK ale w rogach wylewka idzie do góry na od 0,8 do 2 cm.
Ekipa była już raz "poprawiać", cośtam podcieli i poodbijali ale moja nażeczona nie była w stanie określić czy to jest dobrze więc ich odesłała.
Poziom sprawdziłem dosuwając 1m poziomice do rogu i ustawiłem dokadnie do pozomu. Wtedy mierzyłem ile jest luzu (metrówką). Zdjęcia przesyłam tu https://picasaweb.google.com/brding/Wylewka...feat=directlink.

Proszę o opinię eksperta czy to tak ma być czy mają to poprawić. Jeżeli tak to w jaki sposób (kucie, szlifowanie?)

Pozdrawiam


Fotki coś nie chcą mi się otworzyć. Jak masz jakąś umowę z nimi to możesz ich postraszyć,że wezwiesz eksperta a oni pokryją wszystkie koszty wraz z usunięciem usterki (powiedzmy że to usterka icon_biggrin.gif ).Jak nie masz umowy to sprawa się z grubsza komplikuje.A co do wyrównania posadzki to uważam że tylko sprawę ratuje posadzka samopoziomująca się,ale koszt powinien ponieś wykonawca.
Napisano
Poprawiłem link.

Umowę mam. Generalny wykonawca nierzetelnie wykonał też kilka innych rzeczy

Proszę tylko o potwierdzenie czy moje zarzuty są rzeczowe i jak to powinno być naprawione żebym wiedział czy znowu nie robią fuszerki.
Napisano
Nie wiem, czy istnieją normy co do różnicy poziomów po wylewkach, ale 0,8cm różnicy poziomu przy ścianach nie musi wcale oznaczać karygodnego partactwa.
Jestem akurat na etapie kładzenia płytek i mój fachowiec zdziera jak określił parumilimetrowe różnice poziomu wylewek przy narożach. Tłumaczył, że często tak bywa, gdyż woda z wylewek odparowuje, a części stałe osiadają przy narożach i ścianach.
Napisano
Cytat

Nie wiem, czy istnieją normy co do różnicy poziomów po wylewkach, ale 0,8cm różnicy poziomu przy ścianach nie musi wcale oznaczać karygodnego partactwa.
Jestem akurat na etapie kładzenia płytek i mój fachowiec zdziera jak określił parumilimetrowe różnice poziomu wylewek przy narożach. Tłumaczył, że często tak bywa, gdyż woda z wylewek odparowuje, a części stałe osiadają przy narożach i ścianach.




Zwykłe niedbalstwo wykonawcy!!! - zacieraczka mechaniczna nie sięga w naroża i pracownicy powinni wylewkę dotrzeć ręcznie. Teraz można naroża wyrównać metodą szlifowania lub przy większych wypukłościach przez skucie i wyrównanie zaprawą renowacyjną.
Napisano
Cytat

Zwykłe niedbalstwo wykonawcy!!! - zacieraczka mechaniczna nie sięga w naroża i pracownicy powinni wylewkę dotrzeć ręcznie. Teraz można naroża wyrównać metodą szlifowania lub przy większych wypukłościach przez skucie i wyrównanie zaprawą renowacyjną.


Tu się z kolegą zgadzam,ale jest to ale icon_biggrin.gif Ile ma skuć? Tak na oko to chyba nie. Ja proponowałem ściągnięcie eksperta od tych spraw,a jak już nie to na pewno gościa z niwelatorem aby zrobił pomiary posadzki czy tylko w rogach jest nie równa czy na całej powierzchni i wtedy na podstawie zniwelowania można przystąpić do skuwania,szlifowania czy wylewania samopoziomującą. Może okazać się,że nie taki diabeł straszny jak go malują i wystarczy tylko narożniki skuć,ale też wnioskując z opisu pietrasagh-a że firma niechlujna to mogla całą posadzkę pofalować.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Witam,

podwykonawca firmy która mi buduje dom wykonała "wylewkę półsuchą" z tkz. miksokreta. Poza nieziemskiem syfem jaki po sobie pozostawili moim zdaniem wylewkę wykonali niepoprawnie.
Na środku i w odległości do ok 15 cm od narożników i ścian jest wszystko OK ale w rogach wylewka idzie do góry na od 0,8 do 2 cm.
Ekipa była już raz "poprawiać", cośtam podcieli i poodbijali ale moja nażeczona nie była w stanie określić czy to jest dobrze więc ich odesłała.
Poziom sprawdziłem dosuwając 1m poziomice do rogu i ustawiłem dokadnie do pozomu. Wtedy mierzyłem ile jest luzu (metrówką). Zdjęcia przesyłam tu https://picasaweb.google.com/brding/Wylewka...feat=directlink.

Proszę o opinię eksperta czy to tak ma być czy mają to poprawić. Jeżeli tak to w jaki sposób (kucie, szlifowanie?)

Pozdrawiam


Powodem podniesienia wylewki w narożach wynika z niepełnego zagęszczenia masy betonowej w tym trudno dostępnym miejscu. Górna zatarta ręcznie część wylewki jest bardziej zwarta przez co beton w tej warstwie bardziej się kurczy powodując odkształcenie - podniesienie narożnika. Pewien wpływ ma tu również brak pielęgnacji wylewki po jej wykonaniu. Prostym sposobem jest wycięcie i wyjęcie narożnika po czym lkejenie go przy użyciu żywicy epoksydowej. Powierzchniowo powinno się wmocnić łączenie przy użyciu klamer metalowych. Pozdrawiam T.W.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Też mi się tak wydaje, że nie niżej. A to jest źle, bo wilgoć jest w ścianach. I żadne wietrzenie nie pomoże. Szwagrowi przeciekał taras i mimo ze wymienił całą nawierzchnię tarasu i uszczelnił wszystko, mury poniżej nie wyschły przez dwa lata mimo otwartych drzwi i okien w lecie. To było też tak do połowy w gruncie. Dopiero jak kupił osuszacz powietrza i zaczął wodę z niego wylewać wiadrami, to sie okazało ile jej siedziało w ścianach.  Tutaj też chyba spróbowałbym najpierw osuszaczem. Kosztuje parę stówek, ale to i tak taniej niż remont. A później, przy prawidłowej wentylacji z zapewnieniem nawiewu i wywiewu, wilgoci nie będzie. Mogę się założyć.   To  jeszcze zależy przy jakiej pogodzie. Ja mam teraz 54% przy biurku, ale ma się na deszcz..
    • Edit: mierzyłem wilgotność scian, użyłem wilgotnościomierza  inwazyjnego YATO i wyszło 5%. Higrometr wskazywał 60%. Mierzyłem przed gruntowaniem. 
    • Tylko to wygląda jakby ten tynk właśnie na wysokości do tych 90cm po prostu się odparzył od wilgoci. W tego typu pomieszczeniach problemem jest izolacja pozioma i pionowa. Ja mam podobnie, izoloacja pionowa jest ok, ściany są suche, wylewka, pod którą pewnie nie ma żadnej izolacji też wyschła po zrobieniu izolacji pionowej na zewnątrz. Jest wentylacja na przestrzał, okna w zimie są rozszczelnione, latem zwykle otwarte na oścież, a wilgotność utrzymuje się cały rok 60-75%, a na sypialnie to jest za dużo, można spokojnie nabawić się reumatyzmu i innych chorób związanych ze zbyt wysoką wilgotnością czy po prostu grzybem. Bo jak ktoś tam zacznie spać, tak sytuacja jeszcze się pogorszy. U Ciebie dopóki grunt nie wyschnie nie ma co mierzyć wilgotności, ale na moje oko tam będzie w okolicach 70% na codzień. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Tak, zakleiłem żeby pyłu nie wciągło. Z tym nawiewem to nabiłeś mi ćwieka, jest tylko wywietrznik.  W budynku budynku nie ma piwnicy, ale pomieszczenie jest częściowo poniżej poziomu gruntu. Na zdjęciach widać fundamenty. Kończą sie 90 cm od obecnej podłogi i właśnie je chcę zaizolować. Wilgotność mierzyłem i wyszło 5% ale jakoś średnio w wierzę.  Najlepiej byłoby zaizolować z zewnątrz, jak rozumiem ale w tym wypadku nie mam takiej możliwości. Zakładam, że izolacja od wewnątrz jest lepsza niż nic. Tak sobie analizuje, że jeśli założę płyty na ścianę to stracę możliwość kontrolowania czy się nie zbiera wilgoć.     Gruntowałem więc ściany mogą wydawać się mokre. Sama opcja ciekawa, dzięki 
    • Z tego co widzę to tam jest raczej spora wilgoć w ścianach. Jedyne co mogę polecić, to tą firmę, która zajmuje się profesjonalnie między innymi zawilgoconymi piwnicami. Mają zaprawy NCT, które wyciągają wilgoć ze ścian i krystalizują powierzchnię. https://youtube.com/@dachyfasadypiwnice?si=qwJSP6i21jZuDAq- Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×