Witam,
mam pytanie odnośnie uziemienia. Został u mnie wykonany uziom fundamentowy do instalacji elektrycznej, ale w nie najlepszy sposób. Kawałek (8m) bednarki został skręcony w 2 miejscach z zbrojenmiem za pomocą złączek (takich specjalnych płaskich do bednarki).
Rezystancja uziemienia wyszła 15 ohm. Wiem jednak że połączenie takie ze zbrojeniem nie jest najlepsze.

Chcę też wykonać dodatkowo uziom otokowy wokół budynku, (bednarka ok 1mb od ścian) który ma być pod instalację odgromową. Mam pytanie czy połączyć otokowy z fundamentowym czy raczeh to nie poprawi parametrów?

Pozdrawiam
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
To zależy.

Czy masz ochronniki przeciwprzepięciowe? Czy bedzie instalacja odgromowa?
Dlaczego uziomu fundamentowego nie wykonywał elektryk?

Kliknij sobie w link na dole mojego postu i poczytaj.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Witam. Na wstępie od razu zaznaczę, że jestem zielona we wszystkich sprawach budowlanych i nie mam o nich większego pojęcia. 9 lat temu został wybudowany od podstaw mój dom: firma budowlana, cała masa podwykonawców, speców itd. W planach budynku - mowa jest o uziomie fundamentowym. Miał być również piorunochron, którego jak się okazało 2 lata temu- choć podejrzewałam to już wcześniej - firma nie zamontowała. Oooo, firma ta wielu rzeczy zapomniała wykonać - mimo iż były w projekcie w związku z czym coraz częściej zastanawiam się czy bednarka została wykonana, czy może również nie. Czy jest jakiś sposób by to sprawdzić??? Ostatnimi czasy przewalają się w moim regionie masakryczne burze, pioruny walą- czasem mam wrażenie, że już w mój dom. Mam na dachu antenę radiową do odbioru internetu - w ostatnich 2 latach została w czasie burz 3x spalona. Poza tym nie zostały żadne inne szkody wyrządzone. Wszystkie urządzenie elektryczne są również ok. I co mam o tym myśleć? Mam się bać, czy nie???
Napisano
Cytat

I co mam o tym myśleć? Mam się bać, czy nie???


Banie się lub nie to odczucie subiektywne i nie zależy od sposobu wykonania uziomu, tylko charakteru icon_lol.gif

Bardziej merytorycznej odpowiedzi Spodziewaj się od retrofooda..... icon_redface.gif
Napisano
Art. 62 pkt 2 Prawa Budowlanego ( http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU199...2415&type=2 ) mówi wyraźnie, że właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany co 5 lat dokonywać okresowej kontroli, polegającej m.in. na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Kontrolę taką powinny wykonać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru w zakresie konserwacji odpowiednich urzadzeń i instalacji energetycznych.
Ponieważ mineło juz 9 lat, to czas najwyższy poprosić elektryka posiadającego świadectwo kwalifikacyjne "D" i odpowiedni sprzęt pomiarowy, a on wyjaśni na miejscu co jest, a czego nie ma (a być powinno).

Moja wróżka niestety ma urlop, szklaną kulę zabrała ze soba na wakacje, więc ja niczego stwierdzić nie mogę.
Napisano
Cytat

Art. 62 pkt 2 Prawa Budowlanego ( http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU199...2415&type=2 ) mówi wyraźnie, że właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany co 5 lat dokonywać okresowej kontroli, polegającej m.in. na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Kontrolę taką powinny wykonać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru w zakresie konserwacji odpowiednich urzadzeń i instalacji energetycznych.
Ponieważ mineło juz 9 lat, to czas najwyższy poprosić elektryka posiadającego świadectwo kwalifikacyjne "D" i odpowiedni sprzęt pomiarowy, a on wyjaśni na miejscu co jest, a czego nie ma (a być powinno).

Moja wróżka niestety ma urlop, szklaną kulę zabrała ze soba na wakacje, więc ja niczego stwierdzić nie mogę.




RETROFOOD - bardzo ci dziękuję.
Przynajmniej wiem gdzie uderzyć icon_biggrin.gif .
Sorki za powielenie twojego tekstu -tak mi się jakoś wkleiło...
Gość gawel
Napisano
Mam pytanie w kwestii odgromowe w kontekście między innymi ostatniej aury, czy można mieć uziemiony cały dach blaszany pionowymi zwodami z drutu podłączonymi do bednarki??
Napisano
Cytat

Mam pytanie w kwestii odgromowe w kontekście między innymi ostatniej aury, czy można mieć uziemiony cały dach blaszany pionowymi zwodami z drutu podłączonymi do bednarki??



Rozumiem, że blacha (pokrycie dachu) robi za zwody poziome? Dobrze rozumiem? I od blachy prowadzą zwody pionowe do uziemienia z bednarki?

Może tak być. Tylko, musi to mieć ręce i nogi, bez niedoróbek.

Cytat

RETROFOOD - bardzo ci dziękuję.
Przynajmniej wiem gdzie uderzyć icon_biggrin.gif .
Sorki za powielenie twojego tekstu -tak mi się jakoś wkleiło...



Nie za ma co. icon_biggrin.gif

Skąd jesteś? Może spotkamy się gdzieś na pyfku??? icon_biggrin.gif

PS. A u mnie w Tanwi woda coraz cieplejsza.
Gość gawel
Napisano
Cytat

Rozumiem, że blacha (pokrycie dachu) robi za zwody poziome? Dobrze rozumiem? I od blachy prowadzą zwody pionowe do uziemienia z bednarki?

Może tak być. Tylko, musi to mieć ręce i nogi, bez niedoróbek.



Nie za ma co. icon_biggrin.gif

Skąd jesteś? Może spotkamy się gdzieś na pyfku??? icon_biggrin.gif

PS. A u mnie w Tanwi woda coraz cieplejsza.



wszystko jest na tak Stasiu, teraz oświeć mnie o tych niedoróbkach (aż się boję jak mam spierddzielone) ale wal trudno może piorun nie trafi
Napisano
A co tu oświecać, reszta ma być jak w klasycznej instalacji odgromowej. Jesli to robił ktoś kumaty, to powinien zostawić "metrykę urządzenia piorunochronnego", gdzie zawarty jest opis instalacji i jej wykonania, a także protokół z pomiarów parametrów.
Masz zainstalowane ochronniki przeciwprzepięciowe? Jakie?
Na odległość nie da się stwierdzić jak są zamontowane. Wielu elektryków nie umie ich montować. Tutaj występują takie zjawiska, że ważne są długości przewodów łączących, a także np. promień ich zagięcia. Producenci ochronników często podają zasady, ale kto ich tam by czytał...
Gość gawel
Napisano
No dziekuje Stasiu, zmienie sobie nik na Alice in wonderland , powiedz mi po ludzku normalnie jak magistrowi ekonomii na wydziale ekonomi o kierunku finansów publicznych i bankowosci z licencją do prowadzenia ksiąg rachunkowych po prostu jak i co (jaki drut) powinien byc gdzie podlączony itd a nie do mnie jak do TB gadasz

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
    • Byłam, zobaczyłam, uwierzyłam .... czy jakoś tak  Ba, zamówiłam!  Biere połysk.  Przy mnie czarny połysk zamawiały jeszcze dwie inne osoby. On po prostu robi wrażenie  Idealnie lustrzana powierzchnia  Wzięłam panele PVC.  Dlaczego nie SPC (płyta węglowa)? To płyty z kontynuacją wzoru i pięknie wyglądają zestawione minimum trzy obok siebie. Wzór na pojedynczej płycie węglowej w opcji czarny marmur robił mniejsze wrażenie, niż na płycie PVC.  Stąd wybór właśnie taki.  Porównanie płyty PVC w połysku z matem:   
    • No właśnie nie było śladu po pędzlu, co mnie zresztą deczko zdziwiło, wszystko się wyrównało, widocznie napięcie powierzchniowe lakieru V33 ściąga wszystko aby zmniejszyć powierzchnię. Ale rolką bezpieczniej.    
    • Ja też jestem leniwa, ale ... jak trza będzie, to nie ma rady  Będą też czarne baterie i dodatki, więc sprzątanie na pewno będzie częstsze.  W sumie mógłby być efekt betonu (bo są takie) i też byłoby ok  - ale te czarne skradły nasze serducha  Będą stanowiły kontrapunkt aranżacji i jakoś tak mam wrażenie, że to one stworzą w łazience efekt wow, z którego trudno mi zrezygnować   Bez nich łazienka byłaby po prostu szara z czarnymi dekoracjami i detalami. Te czarne płyty zepną wszystko w spójną całość  Też zobaczę dziś jak się zachowują w kontakcie z wodą (czy zostają duże zacieki) i czy są tak gładkie w dotyku (jak reklamują), bo zawsze jest ryzyko, że w strukturze będzie osadzał się kamień     W tych czarnych się zakochałam ... ale wiesz ... niczego nie wykluczam. Obejrzę wszystkie, bo mają spory wybór wzorów - może coś jeszcze innego mi się rzuci    
    • Czarne ? Hmm... Sa piekne, fakt. Ale - czy przecierasz sciane przy wannie po kazdorazowym uzyciu tejze? Ja nie, ale ja jestem strasznie leniwa baba . Chociaz, efekt moze byc warty dodatkowego, malego wysilku 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...