Skocz do zawartości

Instalacja sieć - agregat


Gość mhtyl

Recommended Posts

Czy są jakieś przepisy dotyczące wykonania instalacji elektrycznej tak aby w przypadku braku prądu można podłączyć agregat (dokładnie chodzi mi o zamontowanie przełącznika w rozdzielni sieć-agregat-sieć). Chodzi mi czy ZE musi o tym przedsięwzięciu wiedzieć. Instalacja jest robiona w nowym domu.
Link do komentarza
Cytat

Przepisy? Podstawowym jest Twój wniosek o wydanie warunków zasilania, w którym określasz co chcesz od ZE a ZE wtedy określa swoje warunki. Jakiego masz dystrybutora? Bo np. Vattenfall wymaga tego:
http://www.vattenfall.pl/pl/file/DladomuDl...ra_13922618.pdf

Poczytaj sobie tą dyskusję: Współpraca agregat - sieć


Dzięki za odpowiedz.We wniosku nic nie wspominałem o instalacji sieć-agregat. Nawet nie przypominam sobie żeby we wniosku było takie zapytanie ( wniosek wypełniałem jakieś 1,5 roku temu) , zresztą warunki już mam i lada dzień podłączą mi licznik. Operator u mnie to ENEA.
Link do komentarza
Cytat

To widzę ,że walnąłem byka. A jakie byłyby konsekwencje jeżeli zrobię instalację (z włącznikiem sieć-0-agregat) a nie zgłoszę tego faktu operatorowi.



A to chyba wie tylko Pan Bóg i ENEA. Chociaż ENEA nie na pewno.
Bo tutaj chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo sieci i ludzi pracujących na sieci. Żaden operator nie ma nic do Twojego agregatu, ale będzie sobie życzył, żeby napięcie z Twojego agregatu nie przedostało się na sieć. Poczytaj druk zgłoszenia Vattenfalla. Tam i elektryk, i właściciel instalacji (agregatu) muszą złożyć oświadczenie. I się podpisać. A taki podpis skutkuje odpowiedzialnością cywilną w razie wypadku.
Najlepsza rada jest taka: Jak Ci już podłączą zasilanie, to udajesz się do operatora i uzgadniasz podłączenie agregatu. Z doświadczenia wiem, że nie robią większych przeszkód i wyjaśniają wszystko czego sobie życzą. I nie ma problemów.


Cytat

To widzę ,że walnąłem byka. A jakie byłyby konsekwencje jeżeli zrobię instalację (z włącznikiem sieć-0-agregat) a nie zgłoszę tego faktu operatorowi.



Jeszcze się odniosę do Twojego przełącznika. Czy wiesz czym on się powinien charakteryzować? Jaki masz agregat? Czy twój elektryk jest kumaty?
Link do komentarza
[quote name='retrofood' date='2.04.2011, 22:48 ' post='19658



Jeszcze się odniosę do Twojego przełącznika. Czy wiesz czym on się powinien charakteryzować? Jaki masz agregat? Czy twój elektryk jest kumaty?
[/quote]
Jak narazie nie mogę narzekać na niego. A przełącznik jest 63 A produkcja Spamel Twardogóra 3-stopniowy sieć-0-agregat podłączany w rozdzielni. Agregatu narazie nie posiadam. Zastanawiam się nad zakupem i mam dylemat czy kupić na 220 V czy na silę. Potrzebny mi będzie tylko do zasilenia instalacji w domu ( tylko urządzenia niezbędne do funkcjonowania domu w razie braku zasilania - oświetlenie, instalacja c.o. ,Tv, żadnych podrzewaczych, płyt indukcyjnych i innych prądożrących urządzeń) i jak sądzę bardzo rzadko ,bo u mnie zaniki napięcia są a raczej nie występują.
Link do komentarza
Cytat

a nie myślałeś o automacie?


Nie wchodzi w rachubę. Po pierwsze koszt, po drugie nie za często brak prądu w mojej okolicy (ostatni poważny zanik był w tamtym roku latem trwał około 7 dni) ,a po trzecie nie mam zaufania do automatu icon_biggrin.gif
Link do komentarza
Cytat

Jeszcze się odniosę do Twojego przełącznika. Czy wiesz czym on się powinien charakteryzować? Jaki masz agregat? Czy twój elektryk jest kumaty?


Jeszcze raz odnośnie tego przełącznika dziś spisałem dane PRZK 4063 W 02 przełącznik zródła zasilania 4 biegunowy (z pokrętłem na przełączniku) 63 A Ui 690 V Uimp 8 kV Ith 63 A 50-60 Hz produkcja Spamel. To wszystko , chyba o to chodził.o
Link do komentarza
Cytat

Jeszcze raz odnośnie tego przełącznika dziś spisałem dane PRZK 4063 W 02 przełącznik zródła zasilania 4 biegunowy (z pokrętłem na przełączniku) 63 A Ui 690 V Uimp 8 kV Ith 63 A 50-60 Hz produkcja Spamel. To wszystko , chyba o to chodził.o



63A to jak na domowe warunki to chyba wtyka za duża. Moim zdaniem 32A wystarczy
Link do komentarza
Cytat

63A to jak na domowe warunki to chyba wtyka za duża. Moim zdaniem 32A wystarczy


To nie jest przełącznik o jakim myślisz, jego wpina się w tablice rozdzielczą i zajmuje tak na oko z 7 pól.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Mam pewien problem, po pomalowaniu ściany farbą powychodził biały dziwny nalot, wcześniej na ścianie była szara farbą na której mógł występować lecz nie było tego widać. Wspomnę że pokój był w pełni remontowany, tynki, gładzie. Podejrzewam że jest to swojego rodzaju jakiś minerał z tynku lub gładzi bo niestety fachowej okazał się partaczem. Z początku myślałem że to pleśń, lecz po zachlapaniu ściany wodą w miejscu gdzie była wodą nie pojawiła się pleśń a powstał taki ładny zaciek. Jeśli ktoś ma pojęcie na ten temat, czy dobrze myślę że to wytrącenie jakiegoś minerału?
    • Cześć,   Jestem razem z żoną zainteresowany kupnem działki i budowa domu lub opcja kupna połowy bliźniaka. Jeszcze nie wiem na którą opcję ostatecznie zdecydujemy się, dlatego obserwuję i oglądam działki w okolicy Grodziska Mazowieckiego. Wpadła mi w oko działka, która co prawda jest trochę droga, bo za 15 arów trzeba zabulic około 400k, ale chyba w tej okolicy to już zrobił się standard.   Działka wydaje się spoko, całkiem ustawna, w pełni uzbrojona, więc poprosiłem o kopie badań gruntu jakie zostały wykonane na tej działce (deweloper robil wiele odwiertów, bo w sumie na kilku działkach i drodze wewnętrznej, więc na każdej działce wypadły po 2 odwierty). Jako że w temacie jestem kompletnie zielony dlatego przychodzę z pytaniem czy takie parametry gruntu są dobre pod budowę domu czy wymagają jakiś szczególnych rozwiązań? Byłbym wdzięczny za poradę/opinię 
    • Nie będę nazywał serii Ospela, bo już jej nie widuję, ale była taka z długimi śrubkami do szyldów gniazdek (bardzo ładnych zresztą), że śrubki kaleczyły przewody w puszce i mogły zrobić zwarcie do PE. Usterka trudna w diagnozie, bo po zdjęciu szyldu (i odkręceniu śrubki) wszystko niby wracało do normy. Ale jak przy białym montażu jak się założyło czterdzieści gniazdek w kilku obwodach i RCD nie daje się załączyć, to proszę szukać usterki.   Teraz niech się ktoś kieruje kolorem. Jak ten głupi Michał od sera.
    • Gniazda czy włączniki mogą być piękne. Szklane, kolorowe, z diamentami lub kaszmirami. Ze względu na to, że dom, który budowałem jest bardziej rekreacyjny to nie tych elementach mi najmniej zależało. Postanowiłem, że kupie wszystko z najprostszej serii Ospela, już nie pamiętam jej nazwy. Kupowałem po kolei, nie wszystkie na raz. I tak te, które kupowałem na początku jeszcze były ok, to te późniejsze już były "poprawione" na tyle, że całe się gną w każdą stronę Przykręcić je tak, żeby nie odstawały od ściany jest bardzo trudne. Podczas "rozkręcania łapek" wszystko się krzywi. I tak, niby najmniejszym elementem może popsuć cały finalny efekt.   Dodam tylko, ze do tych samych pusze przykręciłem inne gniazdko na ramce i leży elegancko. 