Skocz do zawartości

PILNE- JAKI KONDENSATOR ???


Recommended Posts

Napisano
Proszę o pomoc .
W sąsiednim wątku opisywałam problemy z blokującym się ślimakiem w kotle na ekogroch FAKORA 20 kz eko.
Instalator po telefonicznych konsultacjach orzekł (jak i niektórzy forumowicze wypowiadający się w tamtym wątku) , że możliwym powodem jest zużycie kondensatora .
Przejrzałam papiery silnika -i niestety nie znalazłam parametrów kondensatora , a nie znam się na tym zupełnie.
Podam parametry silnika i bardzo proszę osoby znające się na rzeczy o pomoc - czyli podanie parametrów kondensatora jaki mam kupić - i gdzie się za takim kondensatorem rozglądać.
Będę wdzięczna za pomoc .

dane z instrukcji:
Fabryka Silników Elektrycznych BESEL SA
typ silnika indukcyjnego : SEMKg 56-4C1
stopień ochrony IP-54
rok produkcji 2007

dane z tabliczki znamionowej:
0.09kW
typ SEMKG 56-4C1/1572
6uF/450V
230V
50Hz
1360/min
Napisano
Cytat

dane z tabliczki znamionowej:
0.09kW
typ SEMKG 56-4C1/1572
6uF/450V
230V
50Hz
1360/min




Jeszcze raz i się obrażę.

Masz napisane: 6uF/450V czyli 6 mikroFaradów na 450 V prądu przemiennego.

Gdzie ten wątek, bo nie mam siły szukać.
Napisano
Cytat

Jeszcze raz i się obrażę.

Masz napisane: 6uF/450V czyli 6 mikroFaradów na 450 V prądu przemiennego.



czyli że to se mam napisać na kartce i sprzedadzą mi co trza? icon_rolleyes.gif
w każdym elektrycznym sklepie mi to sprzedadzą? czy gdzie indziej pytać?

p.s.
wiesz , Retro że ja nietechniczna jestem ... sorrry .... icon_redface.gif



Cytat

Gdzie ten wątek, bo nie mam siły szukać.



ten o blokującym ślimaku?
tutaj:

https://forum.budujemydom.pl/blokujacy-sie-...acz-t13729.html
Napisano
Cytat

To jak jesteś nietechniczna, to nie wiesz do kogo napisać? Gdybym widział Twój wątek wcześniej, to oszczędziłabyś sobie sporo bieganiny.




Ja wiem , Retro - że Ty złoty chop jesteś ..... tylko nie chciałam Ci zadka zawracać , miałeś dość swoich problemów icon_rolleyes.gif
Ale teraz - po trupach - będę zawracać .... skoro pozwalasz .... icon_biggrin.gif icon_wink.gif
Napisano
Cytat

Ja wiem , Retro - że Ty złoty chop jesteś ..... tylko nie chciałam Ci zadka zawracać , miałeś dość swoich problemów icon_rolleyes.gif
Ale teraz - po trupach - będę zawracać .... skoro pozwalasz .... icon_biggrin.gif icon_wink.gif



Ech, małolata... icon_biggrin.gif
Napisano
[quote name='daggulka' date='31.03.2011, 09:42 ' post='195836']
Taki kupiłam ... bez kabelków był ... dobry będzie? icon_rolleyes.gif

Tylko jedno ale bo na zdjęciu jest 30uF ( 30 mikro faradów) na 450V a ty potrzebujesz 6uF (6 mikro faradów)na 450V.
Napisano
Cytat

Tylko jedno ale bo na zdjęciu jest 30uF ( 30 mikro faradów) na 450V a ty potrzebujesz 6uF (6 mikro faradów)na 450V.



nie nie ... w porządku ... jest 6uf ... chodziło mi o kształt , bo na większości fot w necie są z kabelkami , a w sklepie z kabelkami nie było tylko bez i taki kupiłam icon_rolleyes.gif
Gość gawel
Napisano
http://allegro.pl/listing.php/search?utm_s...ring=6uF%2F450V

a tu jest jakis z czestochowy http://allegro.pl/kondensator-rozruchowy-s...83.html#gallery

"Nowe kondensatory do silników 1 fazowych - zastosowanie w urządzeniach powszechnego użytku :dmuchawy pieców miałowych ,wentylatory , szlifierki , pompki , odkurzacze , kompresorki itp., posiadamy praktycznie pełną ofertę wartości kondensatorów ; 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7.5 , 8 , 10 , 12 , 14 , 16 , 20 , 22 , 25 , 30 , 40 , 50 , 60 , 80 , 100 , 120 , 150 , 175 , 200 uF - posiadamy wykonania również z kablem wyprowadzonym z kondensatora- proszę pytać o dostępność danej wartości w tym wykonaniu. Na zakupiony towar wystawiamy dowód zakupu : Faktura , paragon. Możliwość odbioru osobistego , Sklep ELEKTRYK w Częstochowie ul. Mirowska 9 w godz 8-18 tel. kontaktowy 34 3245887 Filip Oferta na tej aukcji dotyczy 1 sztuki kondensatora o wartości 6 uF na 450 Volt (6 mikrofaradów na napięcie 450 Voltów ) Zapraszam do odwiedzenia naszych pozostałych aukcji , posiadamy szeroki wybór urządzeń elektrycznych."
Napisano
Cytat

nie nie ... w porządku ... jest 6uf ... chodziło mi o kształt , bo na większości fot w necie są z kabelkami , a w sklepie z kabelkami nie było tylko bez i taki kupiłam icon_rolleyes.gif


A to porządku teraz tylko męża zagonić do wymiany.Niestety nie bardzo mam jak sie do ciebie wybrać , nawet na budowę nie mam kiedy zajechać a musze na wczoraj wyrównać teren i podłączyć dom do prądu.
Napisano
Cytat

A to porządku teraz tylko męża zagonić do wymiany.Niestety nie bardzo mam jak sie do ciebie wybrać , nawet na budowę nie mam kiedy zajechać a musze na wczoraj wyrównać teren i podłączyć dom do prądu.



aaaaaaa , Ty faktycznie masz rzut moherem do mnie ..... icon_biggrin.gif
no ale rozumiem - sezon się zaczął, teraz wszyscy zarobieni albo zaganiani icon_rolleyes.gif
jak sobie nie poradzimy , to zadzwonię to Tadzia instalatora i podjedzie wymienić .... icon_smile.gif

Napisano
wiedziałam, wiedziałam .... jasna cholera ..... nie pasuje .... icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif
trza taki - z kabelkiem:

Brak obrazka

W całym zadoopiu nie ma takiego- zjeździłam dziś wszystkie 6 sklepów .... szlag mnie trafi kiedyś , naprawdę..... icon_confused.gif
Na allegro są, ale koszt przesyłki tyle co i sam kondensator i trza czekać ... napisałam jeszcze do kolegi instalatora , czy ma pomysł gdzie się za tym ruszyć ...
Napisano
Cytat

wiedziałam, wiedziałam .... jasna cholera ..... nie pasuje .... icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif
trza taki - z kabelkiem:

Brak obrazka

W całym zadoopiu nie ma takiego- zjeździłam dziś wszystkie 6 sklepów .... szlag mnie trafi kiedyś , naprawdę..... icon_confused.gif
Na allegro są, ale koszt przesyłki tyle co i sam kondensator i trza czekać ... napisałam jeszcze do kolegi instalatora , czy ma pomysł gdzie się za tym ruszyć ...


Jeżeli z oryginalnego kondensatora wychodzą dwa kable to nowy podłączasz tak samo a śruba służy do przykręcenia do silnika żeby kondensator nie latał na wszystkie strony,zero kombinacji.Do nowego kondensatora dorabiasz 2 kabelki zakończone konektorkami (do kupienia w sklepach samochodowych i podłączasz tak jak oryginalny kondensor ,biegunowość niema tu znaczenia.
Napisano
Cytat

Jeżeli z oryginalnego kondensatora wychodzą dwa kable to nowy podłączasz tak samo a śruba służy do przykręcenia do silnika żeby kondensator nie latał na wszystkie strony,zero kombinacji.Do nowego kondensatora dorabiasz 2 kabelki zakończone konektorkami (do kupienia w sklepach samochodowych i podłączasz tak jak oryginalny kondensor ,biegunowość niema tu znaczenia.



dzięki za rady .... tak samo mi to wytłumaczył kolega instalator , dziś podjedzie - lutownicę przywiezie , dolutuje kabelki i podłączy .... jak się okaże że blokowanie ślimaka to nie wina kondensatora - to się chyba załamię ... icon_rolleyes.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Przewody są pod tynkiem zamurowane, czy może w rurkach/peszelach? Ok, doczytałem 
    • Sama kratka to jest nic. Przy pytaniu o wentylację należy sprawdzić, czy jest ciąg do kratki, czyli jak mawiał za życia nasz nieodżałowany Kolega, trzeba wykonać obrzęd gromniczny. I takim sposobem sprawdzić działanie wentylacji. To podstawa wszelkich dalszych rozważań.   PS. Ostatnie tygodnie w kraju to duża wilgotność powietrza, jak nigdy o tej porze roku. Moje higrometry ciągle wskazują ponad 50 %, a często i ponad 60%. Nawet dzisiaj słoneczko, żadnej chmurki na niebie, a wilgotność 55%. Więc podejrzenie pleśni ma podstawy przy braku wentylacji.
    • to tak pomiędzy B i C jest jeden przewód 4 żyłowy, pomiędzy A i B są 2 przewody 3 żyłowe. Jeśli jest 3 żyłowy to to jest brązowy, niebieski i żółto-zielony, jeśli jest 4 żyłowy to jest to brązowy, czarny, szary i zielono-niebieski. Przewody są w peszlach, ścianki są z karton-gipsu. Jaki chciałbym efekt uzyskać? Żeby to działało  Tak jak pisaliście chyba jest ok że gaszę kinkiet i zapalam po obu stronach łóżka z B i C a sufitowe z A zapalam i gaszę oba oddzielnie podwójnym włącznikiem.  Po prostu chciałem zrobić tak jak to widział elektryk, myślałem, że po rozprowadzeniu przewodów jest to łatwe do odczytania przez kogoś doświadczonego.
    • Aby odgadnąć tok myślenia elektryka trzeba by go znać, albo chociaż mieć widok na puszki, albo dokładny opis. Jakie kolory przewodów są zastosowane? Czy ten elektryk uwzględniał we wszystkich obwodach przewód ochronny PE (zielono - żółty)? Czy przestrzegał zasad kolorystyki i nie używał niebieskiego i zielono-żółtego do innych celów niż przewidują przepisy? To widać będzie na tym co zrobił.  Wtedy resztę można by łatwo rozszyfrować.     Być może masz rację, z A raczej tak, ale B i C powinny mieć trzeci wyłącznik przy drzwiach. Każde światło winno być wyłączane również przy drzwiach, przy opuszczaniu pomieszczenia. Żeby się nie wracać   .  Nie ma potrzeby. Jeśli będziesz bardzo potrzebował to możesz wstawić wyłącznik na pilota. Prowadzenie przewodów do łóżek jest zbędne.   W ogóle to najłatwiej by było abyś opisał jak chciałbyś mieć to zrobione, a wtedy podpowiemy co zrobić i jakie przewody wykorzystać a jakie być może trzeba wymienić albo dołożyć. Póki można, bo po malowaniu jest gorzej.     Strzelam, że dwa po trzy.      To jest najważniejsze.     Przewody są w rurkach czy w tynku?
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...