Napisano
witam,mam mały problem z grzejnikami które wydają mi sie słabo odprowadzać ciepło,są to grzejniki stalowe podwójny panel typ ds18h 1800mm długości 500mm wys. system odpowietrzony temperatura na piecu ok 70st pompa pracuje normalnie, oba panele nagrzane jedynie co to kratka miedzy panelami jest zaledwie letnia,tak jak by nie przewodziła ciepła a przeciez ona jest po to by zwiękrzyć powierzchnie kontaktu z powietrzem w celu lepszego odprowadzenia ciepła do pomieszczenia,powinno moim zdaniem być czuć ciąg ciepłego powietrza pochyliwszy sie nad grzejnikiem a tak nie jest.Grzejniki są nowe więc nie powinno być problemu z jakimikolwiek zatorami typu rdza czy kamień. nie były to co prawda grzejniki drogie lecz znajomy instalator twierdzi że są dobre bo mają certyfikaty jakości itd.Gdzie może być problem,spawy,materiał nie taki,czy może natknąłem sie na produkt made in PRC który jakościowo jest zły i nie powinien sie znajdować na naszym rynku,a może to normalne i to tylko moje złudzenie że nie czuć tego ciągu powietrza

z góry dziękuje za wszelkie porady
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
przy temperaturze ok 60st na piecu jak wycisne 17-18st to max, chyba że temperatura na zewnątrz podskoczy do -5 -2 to wtedy jakies 19st jest
Napisano
problem na pewno nie tkwi w grzejnikach,
no chyba że ogrzewasz halę sportową,

napisz coś więcej na temat instalacji,

czy masz na pewno wszystkie zawory pootwierane?
Napisano
piec miałowy 19, powierzchnia ok 90m2 w tym ok 30m2 posłogówki,3 pomieszczenia po ok 17m2 w których zastosowałem grzejniki dwupanelowe dł 180x50cm wys. inne by nie weszły ze względu na wysokosć muru pod oknami,2 obiegi wymuszane przez 2 pompy sterowane ze sterownika pieca,tzn 1 do podłogówki,2 na grzejniki,zawór termostatyczny-mieszacz dla podłogówki,na piecu odpowietrznik automatyczny oraz na każdym rozdzielaczu,zawór trójdrożny (niby dla przedłużenia żywotności pieca),wszystko wyregulowane dobrze(po jakims czasie człowiek dochodzi do wprawy),zawory przy grzejnikach są pootwierane na maxa tak że z przepływem wody nie ma problemu.Czy byłby to zły dobór grzejnika do powierzchni ogrzewanej,podejrzewałem złą konstrukcje grzejnika bo wiadomo z reguły co tanie nie zawsze dobre ale czy jest duża różnica między tańszymi grzejnikami a tymi drogimi i markowymi jesli chodzi o wymiane termiczną
Napisano
grzejniki bocznozasilane ze zwykłymi zaworami grzejnikowymi bez tam jakiś wymysłów termostatycznych,zawory w miare dobrej jakości nie dławią przepływu,rury bez łączeń też powinny przepuszczać dobrze
Napisano
sprawdź temperatury zasilania grzejników,
po prostu dotknij rur zasilających grzejnik,
czy ich temperatura jest taka, jak grzejnika przy zaworze?
Napisano
rura wydaje sie być tej samej temperatury co grzejnik przy zaworze,być może za mały grzejnik na to pomieszczenie ale taki zaproponował mi kolega instalator obliczywszy powierzchnie,a może sie trafił jakiś ciulowy grzejnik i trza bedzie go wymienić na większy
  • 8 miesiące temu...
Napisano
popatrz i na te: http://www.kareja.pl/pl/sklep
opinie o nich: http://allegro.pl/show_user.php?uid=545229...pe=fb_recvd_all

kupiłam u nich do salonu i do sypialni

może źle było policzone zapotrzebowanie na moc grzewczą...?

developer dał nam np. 464W do sypialni która ma 13m2, według opini różnych producentów grzejników i tabeli do obliczania mocy grzewczej powinniśmy na to pomieszczenie mieć powyżej 700W, wkońcu mamy 990W
niewiem czy bedzie to mialo wplyw na rachunki ale niechce spowodować niedogrzania pomieszczenia i mieć grzejnik na "5" non stop, wole mieć np na "3"...
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Czy wymiana starych grzejników i instalowanie ich na nowych na nowo nie będzie bardziej kosztowne i mniej wydajne niż panele słoneczne??



A panele to same grzeją? Bez grzejników?
Napisano
Cytat

Miałem to samo w mieszkaniu. Tanie grzejniki i niska temperatura. Teraz w łazience instalujemy również tanie, ale markowe kaloryfery Purmo - http://www.e-inclusive.pl/Grzejniki/Grzejn...ni-SAN0704.html No i właśnie ciekawi jesteśmy czy w pomieszczeniu będzie cieplej.


A co mają tanie grzejniki do mocy grzania? Jak miałeś za słabe to nawet najdroższe będą kiepsko grzały,albo coś z instalacja nie tak to efekty będą podobne.I szukał bym przyczyny w w/w a nie wymieniać na nowe tak od razu, to tak jakby auto Ci zaczęło spalać za dużo paliwa i od razu kupujesz nowe nie szukając przyczyny.I tak jeszcze na marginesie to nie powiedziałbym ,że Purmo to tanie grzejniki.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Jeżeli chodzi o zakup tanich grzejników,to oczywiście czasem można się przeliczyć,ale nie można też wszystkiego uzależniać do ceny. Droższe wcale nie oznacza,że będą lepsze. Warto szukać w sklepach internetowych,tam mamy największy wybór.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Zdecydowanie odradzam współpracę z firmą ES Polska. To, co spotkało mnie na tej budowie, to przykład skrajnego braku profesjonalizmu i odpowiedzialności. Prace zostały wykonane fatalnie – pomieszczenia nie trzymają wymiarów, kątów ani pionów. Wiele rzeczy trzeba będzie poprawiać lub robić od nowa, co generuje ogromne koszty i stres. Kierownik budowy podpisywał dziennik budowy, mimo że nigdy faktycznie nie był na budowie. To fikcja nadzoru, która doprowadziła do chaosu i licznych błędów. Dodatkowo podwykonawcy spożywali alkohol w czasie pracy, co jest absolutnym skandalem i zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Najgorsze jest to, że ani firma, ani kierownik budowy nie poczuwają się do żadnej odpowiedzialności. Zgłaszane problemy są ignorowane, a winą obarcza się wszystkich dookoła – tylko nie siebie. Budowa jest już opóźniona o 6 miesięcy, bez realnych wyjaśnień i bez konkretnego terminu zakończenia. To było jedno z najbardziej rozczarowujących doświadczeń w moim życiu. Strata czasu, pieniędzy i nerwów. Jeśli ktoś rozważa współpracę z ES Polska – radzę bardzo dokładnie się zastanowić i zabezpieczyć prawnie, albo poszukać rzetelnej firmy gdzie indziej.
    • Przy warstwie 60 cm nic nie zastąpi łopatowania.  Borygo najwyżej jako uzupełnienie.
    • Boryszew oferuje zaawansowane technologicznie i  bezpieczne dla środowiska środki ułatwiające usuwanie śniegu, szronu i  lodu z powierzchni pasów startowych, dróg kołowania i innych nawierzchni manewrowych. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/instalacje/puls-branzy/8617-srodki-do-odladzania-i-zapobiegajace-oblodzeniu-pasow-startowych-oraz-samolotow
    • Izolacja przeciwwodna płyty balkonowej, termoizolacja oraz wylewka na balkonie.     https://youtu.be/AZyyEbtfCEw  
    • Szczerze radzę dodać nawiewniki w oknach. Bez nich nie ma prawidłowego dopływu powietrza do mieszkania. Ponadto w takiej sytuacji z wentylacją potrafią dziać się najdziwniejsze rzeczy, Na przykład jeden kanał wyciągowy działa normalnie, natomiast drugi - też z założenia wyciągowy - zasysa powietrze z zewnątrz. Nawiewniki mogą być nawet najprostsze, ręcznie regulowane. Można je zakładać również w istniejących oknach.  Co do reszty wentylacji, to skoro to ostatnie piętro, to z technicznego punktu widzenia ewentualne dodanie wentylatorów wyciągowych przynajmniej nie zaburzy działania wentylacji u sąsiadów. Jednak z drugiej strony oraz także z formalnego punktu widzenia, nie powinno się łączyć w jednej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Tak więc można mieć problemy przy kontrolach kominiarskich , jeżeli gdzieś doda się wentylatory wyciągowe.  Z technicznego punktu widzenia to wentylatora nie powinno się zakładać w ścianie pomiędzy aneksem kuchennym i łazienką. Powody opisałem poprzednio. Jeżeli już to taki wentylator powinien obsługiwać kanał wyciągowy w łazience. Jednak powinien to być wentylator albo działający stale, albo z taką powiększoną kratką, która nie blokuje ruchu powietrza, gdy jest on wyłączony.    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...