Pomocnik Napisano 21 października 2010 #1 Napisano 21 października 2010 Czy w ścianie trójwarstwowej z ociepleniem ze styropianu potrzebna jest szczelina wentylacyjna? Jeśli tak, to jaka powinna być? Opinie są różne. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/porady/12287-czy-w-scianie-trojwarstwowej-z-ociepleniem-ze-styropianu-potrzebna-jest-szczelina-wentylacyjna
Gość Jerzy Zembrowski Napisano 21 października 2010 #2 Napisano 21 października 2010 Niestety, w opisie prawda miesza się z fałszem. Zasada generalna: każda przegroda powinna być najpierw poddana obliczeniom cieplno-wilgotnościowym - właśnie dla wyeliminowania kondensacji pary wodnej lub zminimalizowania jej skutków.
T. Brzęczkowski Napisano 21 października 2010 #3 Napisano 21 października 2010 Witamy Szanownego Pana Jerzego! UWIEBIM czytać jak Cytat obliczeniom cieplno-wilgotnościowym - właśnie dla wyeliminowania kondensacji pary wodnej obliczenia zapobiegają kondensacji.Na szczęście ja zaczynam izolacje od 30 cm (0.1W/m2sK), więc stosuję folię, bo jak Pan sam powiedział im grubsza izolacja tym większy problem z wilgocią.Pozdrawiam… i życzę dobrego humoru i zdrowia.