autorushd Napisano 2 października 2010 #1 Napisano 2 października 2010 (edytowany) Siedzę od rana i zaczynam sie gubić. Konkretnie analizuje stronę:Zależności przepływu i sprawności a temperaturyWychodzi ze: 1 przykład jest najkorzystniejszy bo mamy najwięcej odzyskanej energii czyli 2,6Kw..Ale patrzę na temperaturę wrzucana do pomieszczeń i jest 10St. A to jest po prostu zimno.Z drugiej strony przykład: 3 , wolny przepływ 100m3/h , słaby odzysk niecałe 1kW, ale temperatura wtłaczana 16st. I teraz się zastanawiam po co mi taki odzysk jak dom mi będzie wychładzać? Albo się mylę i mnie poprawcie.Autorushd Edytowano 2 października 2010 przez autorushd (zobacz historię edycji)
APIS Rekuperatory Napisano 16 października 2010 #2 Napisano 16 października 2010 Sprawa jest prosta.Im mniejszy przepływ tym wiekszy odzysk ciepła (sprawność),dlatego w 3 przypadku (100m3/h) mamy nawiew 16 *C a w pierwszym (350m3/h) 10*C. W obu przypadkach różne są również temperatury zewnętrznektóre gmatwają sytuację ale idea jest słuszna.Im wiecej powietrza ciepłego usówamy na zewnątrz tym więcej kWodzyskujemy. 350 m3/h x 72% = 2,6 kW (Tnawiew=10*C)100 m3/h x 87% = 0,87 kW (Tnawiew=16*C)
T. Brzęczkowski Napisano 18 października 2010 #3 Napisano 18 października 2010 Cytat Sprawa jest prosta.Im mniejszy przepływ tym wiekszy odzysk ciepła (sprawność),dlatego w 3 przypadku (100m3/h) mamy nawiew 16 *C a w pierwszym (350m3/h) 10*C. W obu przypadkach różne są również temperatury zewnętrznektóre gmatwają sytuację ale idea jest słuszna.Im wiecej powietrza ciepłego usówamy na zewnątrz tym więcej kWodzyskujemy. 350 m3/h x 72% = 2,6 kW (Tnawiew=10*C)100 m3/h x 87% = 0,87 kW (Tnawiew=16*C) Czy można TAK? Pytającemu chodzi zapewne o bilans – czyli to co pojawi się w pokoju i jakim to będzie okupione zużyciem przez wentylatory, Akademickie badanie sprawności wymiennika, bez kosztów i start na dystrybucji nie interesuje zapewne odbiorcy systemu wentylacyjnego . Są pewne sprawy ( sprawność, prędkość przepływu) OPTYMALE. Apisie- należy rozpatrywać odzysk w aspekcie oporów na wymienniku - bo w pewnym momencie parę procent zysku okupione jest większym zużyciem energii.Kolejna kwestia - czy jak + 16 wychodzi z centrali to i +16 dociera do anemostatu... weźmy dwa kanały dystrybucyjne - optymalny ( przepływ od 2 do 5 m.sek.) i zbyt duży - (przepływ 0.2-0.5 m/sek .) powietrze w tym drugim przebywa 4 x dłużej ( a jest to strefa chłodnego poddasza) i powierzchnia radiatora jest 2 x większa. Ile razy więc powinna być grubsza izolacja dla kanałów przewymiarowanych?
racer Napisano 18 października 2010 #4 Napisano 18 października 2010 Cytat Czy można TAK? Pytającemu chodzi zapewne o bilans – czyli to co pojawi się w pokoju i jakim to będzie okupione zużyciem przez wentylatory, Akademickie badanie sprawności wymiennika, bez kosztów i start na dystrybucji nie interesuje zapewne odbiorcy systemu wentylacyjnego Skoroś pan taki mądry, to czemuś autorowi wątku nie odpowiedział? Otwórz szafę i gadaj do rzeczy.
T. Brzęczkowski Napisano 18 października 2010 #5 Napisano 18 października 2010 (edytowany) Przecież odpowiedziałem ! Podane są na w/w stronie, parametry wymiennika i to co Apis pominął - pobór mocy przez wentylatory. Przy domowej wentylacji 100m3/h to ma znaczenie - czy 54W czy 19. Moja nowa centrala - 9W!Ale na stronie http://jan-gaz.com.pl/dla_dociekliwych nie ma nic o dystrybucji - tu walczymy o kilka W... a tam, kanały 125mm zamiast optymalnych. Edytowano 18 października 2010 przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji)
autorushd Napisano 18 października 2010 Autor #6 Napisano 18 października 2010 Ponieważ reku jest urządzeniem działającym w sposób ciągły to Bardzo Ważne jest ile pobiera energii. Zakładając 8760h/rok , 1 W mniej to w skali roku 8,76kW oszczędności. Wydaje sie wiec że watro powalczyć o te waty.
T. Brzęczkowski Napisano 18 października 2010 #7 Napisano 18 października 2010 Cytat Ponieważ reku jest urządzeniem działającym w sposób ciągły to Bardzo Ważne jest ile pobiera energii. Zakładając 8760h/rok , 1 W mniej to w skali roku 8,76kW oszczędności. Wydaje sie wiec że watro powalczyć o te waty. Dlatego jestem przeciwny :Podawaniem sprawności wymienników bez poboru mocy i strat na dystrybucjipodawaniem zysków z solarów bez poboru mocy i strat na zasobniku i solarachpodawaniem kosztów uzyskania kWh nie uwzględniając strat na zasobnikach i dystrybucjipodawaniem kosztów ogrzewania paliwami stałymi bez kosztów pracy własnej czy wynajętego palacza a kosztów kotłowni bez pomieszczenia.Nie uwzględniania odsetek bankowych w opłatach.pomijanie w kosztach - przeglądów serwisów i napraw czy wymiany urządzeń.Aspekt ekonomiczny - to bilans wszystkich składników - aspekt marketingowy to wybór samych "+" z bilansu.