Remont postępuje: stary parkiet poszedł won, lepik też i widać jak nierówna jest podłoga. Stropy w budynku to chyba Akerman (wnioskując z wyglądu sufitu w piwnicy - ceramiczne pustaki na planie kwadratu, ile żeber i jak rozstawiane nie wiadomo), budynek dwupiętrowy z końca lat 40-tych, mieszkanie na drugim piętrze.
Podłoga jest dość nierówna - różnica w całym mieszkaniu (dwa pokoje, kuchnia i przedpokój) to pewnie z 3 cm, najwyżej jest w przedpokoju, pierwotny pan wylewkarz rozsmarował trochę zaprawy ku ościeżom do pokojów, aby uzyskać łagodną pochylnię.
Pytanie: czy dodatkowe 3 cm wylewki (średnio), czyli jakieś 60 kg na m kw. nie będzie zbyt dużym obciążeniem dla stropu (nie wiem jak użebrowany i jak gruby jest strop)? Może lepiej połatać miejscami największe wgłębienia zaprawą wyrównującą albo zasypać je podsypką i na całej podłodze ułożyć płyty gipsowe (czyli połowa ciężaru wylewki)?
Link do komentarza
Obciążenie od nowej wylewki rzędu 0,6 kN/m2 nie powinno nadmiernie obciążyć stropu, który z reguły obliczany jest na obciążenia użytkowe 1,5 kN/m2, ale praktyczna wytrzymałość bywa znacznie większa.

Problemem może być nierówna grubość warstwy wyrównującej, która w przypadku zwykłych wylewek cementowych nie powinna być w żadnym miejscu cieńsza niż 2,5 cm - w przeciwnym razie z pewnością popęka. Dlatego nową wylewkę należy wykonać z gotowych mieszanek do jastrychów podłogowych lub przygotować samodzielnie z dodatkiem emulsji kontaktowej.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...