Opory instalacji wentylacyjnej


rafal76

Recommended Posts

Napisano
Witam

Szukalem po rożnych forach i nic konkretnego nie znalazlem. Czy sa jakies wzory na obliczanie oporow instalacji wentylacyjnej? Lub jak to sie liczy?
Napisano
Cytat

Witam

Szukalem po rożnych forach i nic konkretnego nie znalazlem. Czy sa jakies wzory na obliczanie oporow instalacji wentylacyjnej? Lub jak to sie liczy?


Tak bardzo zgrubnie to wejdź na stronę firmy Pro-vent - tam są wytyczne do projektowania
Napisano
Cytat

Witam

Szukalem po rożnych forach i nic konkretnego nie znalazlem. Czy sa jakies wzory na obliczanie oporow instalacji wentylacyjnej? Lub jak to sie liczy?


Na stronie firmy venture industries możesz sobie zamówić bezpłatny poradnik do projektowania systemów wentylacyjnych
www.venture.pl
Napisano
Cytat

Na stronie firmy venture industries możesz sobie zamówić bezpłatny poradnik do projektowania systemów wentylacyjnych
www.venture.pl


Dzięki za ciekawy trop icon_smile.gif
Napisano
Policzenie całej instalacji nie jest proste. Jeśli ktoś sam trego nigdy nie robił, to moim zdaniem lepiej zapłacić projektantowi, niż męczyć się potem ze źle zaprojektowaną wentylacją.
Napisano
Cytat

Policzenie całej instalacji nie jest proste. Jeśli ktoś sam trego nigdy nie robił, to moim zdaniem lepiej zapłacić projektantowi, niż męczyć się potem ze źle zaprojektowaną wentylacją.


a ja powiem że jest proste jak drut i żadna filozofia i naprawdę nie ma się czego bać a zapłacenie projektantowi 600 pln za policzenie wentylacji to według mnie nie jest warte tych pieniędzy
Napisano
Cytat

Projekt musi być źle wykonany! Nie ma skrzynek rozdzielczych ! Na trójnikach się nie wyreguluje i nic nie pomierzy. Poza tym mamy regulację.


to akurat prawda, założenia czy obliczenia przepływów i oporów sobie a i tak wszytko się reguluje na miejscu i tyle
Napisano
Cytat

to akurat prawda, założenia czy obliczenia przepływów i oporów sobie a i tak wszytko się reguluje na miejscu i tyle



Pani Kingo pełna zgoda - pisanie o "oporach" gdy po skrzynce mamy zima 20 m3/h na kanale a latem przy gwc 50m3/h - to zupełne niezrozumienie proporcji! Albo jak ktoś twierdzi, że przy strumieniu 20-50m3/h anemostatem czy kryzą można coś regulować??? Albo jak słyszę, ze ktoś wie jak to zmierzyć ( pomijam kwestię "po co???") . Czy ktoś wie jak zmierzyć ile m3/h jest na anemostacie???!!! w tego typu wentylacji.

Projekt i liczenie to wyłącznie wyrwanie kasy.
Napisano
Cytat

to akurat prawda, założenia czy obliczenia przepływów i oporów sobie a i tak wszytko się reguluje na miejscu i tyle



Nie do końca prawda - jeżeli nie policzy się oporów to może się okazać że punkt pracy wentylatora wyjdzie poza jego charakterystykę i układ stanie się niregulowalny badź spręż wentylatora będzie zbyt mały i będzie tylko "mielił" powietrze. Nastepną sprawą która należy policzyć jest prędkość przepływu - zbyt duża może powodować dodatkowy hałas w układzie wentylacji (szczególnie gdy zastosujemy regulację przepływu przepustnicą.
Napisano
Cytat

Nie do końca prawda - jeżeli nie policzy się oporów to może się okazać że punkt pracy wentylatora wyjdzie poza jego charakterystykę i układ stanie się niregulowalny badź spręż wentylatora będzie zbyt mały i będzie tylko "mielił" powietrze. Nastepną sprawą która należy policzyć jest prędkość przepływu - zbyt duża może powodować dodatkowy hałas w układzie wentylacji (szczególnie gdy zastosujemy regulację przepływu przepustnicą.



Szanowny Panie ! Myli Pan pojęcia.
Cytat

jeżeli nie policzy się oporów to może się okazać że punkt pracy wentylatora wyjdzie poza jego charakterystykę i układ stanie się niregulowalny badź spręż wentylatora będzie zbyt mały i będzie tylko "mielił" powietrze.

To nie dotyczy tej wentylacji!!! Przecież piszemy o wentylacji wyciągowo nadmuchowej a nie wyciągowej!
Co do hałasu - już przerabialiśmy - najcichsze są prędkości powyżej 2m3/sek do 6m3/sek'
Proszę policzyć 100 m3/h (noc /zimą) przy rozbiciu na 8 x60mm
Instrukcja montażu central montowanych w Polsce od 1991 roku! Trochę więc doświadczenia mają!!!!
Str. 5,1 http://www.bursa.pl/wentylacja_old/str-14-...nt/KATALOG2.pdf
Nawet anemostaty są stałe (bez regulacji) regulacja jest na skrzynce . Przepustnica w wentylacji świadczy, że ten kto ją wstawił nie rozumie zagadnienia. Może sobie narobię wrogów ale dodam :
-Projekt musi zawierać błędy bo nie jest oparty o skrzynkę rozdzielczą
-prędkości w kanałach 3-5m/sek (by było najciszej przy maksymalnie najkrótszym czasie przebywania powietrza w kanale i i jak najmniejszej powierzchni wewnętrznej kanałów)
-kanały powinny być miękkie (hałas)
- nie istnieje regulacja strumienia przepustnicami i anemostatami przy 15-50m3/h Tego tupu urządzenie przy tak małym przepływie działają 0/1. (otwarte zamknięte)
-

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Szlifować czy nie szlifować? To pytanie pojawia się regularnie u właścicieli drewnianych podłóg, którzy planują ich odświeżenie olejem. Prawda jest taka: wszystko zależy od stanu powierzchni.  Kiedy szlifowanie jest konieczne? Gdy warstwa starego wykończenia (np. lakier) całkowicie zamknęła pory drewna. Gdy podłoga ma głębokie zarysowania, przebarwienia lub ślady po wodzie. Gdy chcemy zmienić kolor wykończenia na zupełnie inny.  Kiedy można sobie darować szlifowanie? Gdy podłoga była wcześniej olejowana Osmo i po prostu wymaga odświeżenia. Gdy powierzchnia nie ma poważnych uszkodzeń, tylko straciła blask. W takim przypadku wystarczy dobrze umyć podłogę preparatem Osmo 8019 ( środek do intensywnego mycia ) i nanieść cienką warstwę Osmo Wosk Twardy Olejny lub Osmo Środek do regeneracji.  Wskazówka eksperta: Zawsze warto zrobić próbę w mało widocznym miejscu – czasem wystarczy minimalna interwencja, by drewno znowu wyglądało świetnie! Masz pytania? A może szukasz konkretnego produktu do swojej podłogi? Pisz śmiało w komentarzach, chętnie pomożemy dobrać najlepsze rozwiązanie!
    • Mam nadzieję, że te papiery wypełniają ludzie, którzy mają pojęcie o tym. I mam nadzieję, że te papiery są mniej skomplikowane niż te z Czystego Powietrza. Bo tu są po prostu takie kruczki, że zwykły Kowalski nie ma szans na poprawne wypełnienie. To nawet nie są kruczki, bo to po prostu na chłopski rozum jest nie do zrozumienia. Po prostu trzeba w tym siedzieć, jak moja koleżanka w gminie i trzeba mieć jeszcze chęci, żeby iść na skróty i wiedzieć co przejdzie a co nie. Poza tym wydaje mi się że jak to jest wysyłane przez Urzęd Gminy, to oni chyba inaczej do tego podchodzą niż do wniosku od Kowalskiego. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Właśnie nie. To jest zwyczajny zestaw dokumentów technicznych, które wystawiają głównie wykonawca i operator energetyczny, A tam są ludzie, którzy takich papierów tworzą dziesiątki, więc dla nich to nic skomplikowanego. Tu są papiery jednorodne, więc nie ma wielkiego pola manewru.
    • Jak te wnioski są tak zawiłe i skomplikowane jak w Czystym Powietrzu, to obstawiam, że jak ludzie sami piszą, to większa połowa może być na wstępie cofana. Ja bym już nie miał z czego osiwieć, ale nie ma bola samemu bez pomocy urzędnika np z gminy wypełnić dobrze ten wniosek. Zwrot za pianę PUR już sobie odpuściliśmy, bo za 4tys zwrotu stwierdziliśmy że szkoda się babrać. A jeszcze niestety byłem ograniczony czasowo, bo mieliśmy to bardzo rozciągnięte w czasie, bo najpierw okna i drzwi, w międzyczasie pokrycie dachu, elewacja i dopiero piana. Za 24tys, które odzyskaliśmy w zasadzie w ostatniej chwili, bo za 2 tygodnie już środki się skończyły, to naprawdę zakrawa na skórkę za wyprawę. Bo nerwów i straconego czasu nas to bardzo sporo kosztowało. A kuriozum było to, że musiałem zamontować na szybko grzejniki na nieocieplonym poddaszu, bo wstrzymaliby całą wypłatę tylko za dwa okna na poddaszu. A to, że nieocieplone to już ich nie interesowało, grzejniki mają być. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Przecież błędnych wniosków nie przyjmują. Poza tym nigdzie nie ma informacji ile wniosków zaakceptowano w ciągu 2024 roku, ani ile rozpatruje się miesięcznie w roku bieżącym. To jest chore. Składa się ludziom obietnice na podstawie których ci ludzie podejmują decyzje o dużym wpływie ekonomicznym na sytuację rodzinną, a potem państwo wypina się zadem na tych ludzi. A spróbuj człowieku jeden dzień spóźnić się z opłaceniem paru złotych należności... Mnie skarbówka ścigała za 20 groszy (tak, tak, 0,20 PLN, kiedyś nie było zaokrąglania w podatkach) niedopłaty w PIT ileś tam. Dwie dniówki tłumaczeń mnie to kosztowało, a ile pracownicy skarbówki stracili czasu, tego nie wiem. Sto razy taniej by było jakby któryś wyjął 20 groszy z kieszeni i dopłacił za mnie. Ale nie, musiała być pokazówka.   PS. Te dwadzieścia groszy to już była suma ogólna z karnymi odsetkami, nie pamiętam ile wynosiła należność pierwotna. Do dzisiaj mam uczulenie na pracowników skarbówki.