  1. Zdarzało się - codziennie od 20 lat. Dlatego zapewniam Pana, że podgrzewanie powietrza pod sufitem do temperatury wyższej niż pokojowa, zakłóca wentylację. A przy GWC i 92% odzysku po prostu na wyrzutni będzie znacznie cieplejsze powietrze.
  2. 12000 "śmigło" z generatorem 24V. Montaż 1000 zł ( zasilało kabel grzewczy 1500W/24V - bo "automatyka" generatora koło 16 000 zł. Było nie było 13000 na 5% da trochę więcej
  3. https://forum.budujemydom.pl/static/gallery/126720..._511_281486.jpg Stoi "bida" u nas za zakładem. Zdemontowana po roku "dawania" prądu. Więcej hałasu niż kWh.
  4. Od zawsze tak robimy. Wszelkie kryzy i sterowanie anemostatami przy 15-50m3/h na kanale większym od fi60/80 mm się nie sprawdziły. Inne rozwiązania są gorsze i droższe.
  5. Do Kiedy będą produkty do domów energooszczędnych??? Wełna z folią i tynkiem oraz T i plan. POROTHERM_50_T.i_Plan_Version_2009_12_01_0.pdf POROTHERM_50_T.i_Plan_Version_2009_12_01_0.pdf
  6. Stosowanie GWC zimą do centrali 92% nie ma sensu "poprawienia parametrów" a tylko antyzamrożeniowy Podgrzewanie powietrza wentylacyjnego nagrzewnicą to chyba żart. Gdy powietrze wentylacyjne jest cieplejsze od tego w pomieszczeniu - tracimy wentylację.
  7. Zapraszam - 20 lat robimy na skrzynkach. W każdej chwili można zobaczyć. Przy domach 500 / 600m2 i więcej robi się często kilka central, by było cicho oraz dla komfortu ( zadaniowość wentylacji np. barek z palarnią, basen, sala bilardowa itp.
  8. dobry wymiennik... nie napisali jak działa rozmrażanie ( czy nie czasem przez modulację nawiewu) - cena powinna być koło 4000-4500zł. za 700m3/h
  9. Dyskwalifikacja to ta nagrzewnica! Podgrzewając powietrze powyżej temperatury pokojowej praktycznie tracimy wentylacje. Koszt dobrej wentylacji - to 18000zł na taki dom
  10. Nie wiem jak można liczyć 1.5tony za 500-600zł - magazynowanie - regularne załadowanie to kwestia 3000 - 5000zł w sezonie, nie wierzę bym kogoś taniej znalazł. A też miałbym dyskomfort, że ktoś ma klucze do domu. Nie znam droższego ogrzewania i przy tym dyskomfort. Ile by Pan zapłaciła za prąd, gdyby Pana dom zużywał 20kWh/m2 rocznie ( proszę uwzględnić zyski z tv, światła, lodówki, komputerów) ?
  11. Jak coś co powoduje większe zużycie kWh może zmniejszać emisję CO2? Solar to dodatkowa cyrkulacja, to znacznie większy bufor a więc i straty gdy mało słońca, to ciepła woda w rurkach... Przecież w systemie niecentralnym 4 -ro osobowa rodzina zużywa rocznie od 1200 do 1500kWh. Proszę założyć podlicznik na cyrkulacją i "dogrzewanie" i zobaczyć, że przy solarze wyjdzie 2 x tyle! Przecież krany sensorowe, wentylacja z odzyskiem ciepła, 30 cm izolacji wszędzie… to zmniejsza zużycie energii. Mało, że izolacja nie jest dotowana – to jeszcze nawet PN podaję, że można „izolować” mniej jak 0.1W/m2xK.
  12. Mycie wymiennika 2 x w roku to sama przyjemność. Co do niezamarzania... każdą jedną centralę z wymiennikiem przeciwprądowym lub hybrydowym gdy wypoziomujemy "odwrotnie" ( by kondensat się cofał - ściekła na ciepłą stronę ) możemy mieć niezamarzającą. Ale tego się nie robi. Lunę też można ustawić tak by skropliny nie zamarzały. I Luna z bypasem i pilotem kosztuje 1300 nie 4000 zł.
  13. Nie napisałem, że nie robili. Napisałem, że odchodzą od tego.
  14. Luna świetnie da sobie radę na 120m2... sprawdzone wielokrotnie.
  15. Jak rozumieć nie trwałe? Czy są jeszcze tacy co po kilku latach dalej robią na "sztywnych" - rekpr... .pl też od tego odeszły. Podobnie Brink..
  16. Ile to kWh/m2? m3-to 9.5kWh + prąd - 1/1.?
  17. - tylko, że dziś mniej jak 30 cm wełny czy styropianu to duża nieodpowiedzialność projektanta i brak wyobraźni inwestora. Ale już przy 12-15 cm jest problem z wilgocią i to im grubsza izolacja tym większy. Bez paroizolacji szkoda izolacji.
  18. ... i jakie są tego skutki? Do dziś są na rynku centralne systemy ogrzewania ( gaz węgiel olej ) ratuje się tak fatalną izolację pompami ciepła solrarami... . A przecież: ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczne jest stosowanie drogiego pośredniego ogrzewania z zasobnikiem i cyrkulacją ciepła. Domy tak ocieplone zużywają nawet ponad 100kWh/m2 gdzie sensowna granica kończy się na 30kWh/m2 rocznie.
  19. - zbyli mnie! - przy podanych warunkach - to 350 g / h - dlatego pytam o pojemność. Przy mrozach jak tej zimy, taaaaaki sopel może rozwalić dom! Pytam, bo jest tylko jedna firma robiąca wentylatory poniżej 23dB ale one są wieksze... i droższe niż opisywane urządzenie. za dom 120 m2 ( rekuperator ze szwedzkim wymiennikiem Heatxa typu L z niemieckimi wentylatorami EBM papst z bypassem, elektroniką - pilot + kanały izolowane skrzynki rozdzielcze, anemostaty + montaż + VAT ) to 4500zł. Więc ponad 3 x taniej!
  20. Co to znaczy niewielkiej? Jaką pojemność mają zasobniki? Ile jest kondensatu na h przy wymianie 50m3/h powietrza 22 st.C 50% ww z -10st.C 95%ww? Jaką temperatura będzie na wyrzutni przy odzysku 90%? Jakiej firmy wentylatory mają 20dB? Koszt "na gotowo" ( materiał montaż VAT ) na dom 120m2 - salon 3 pokoje dwie łazienki kuchnia - ile wynosi?
  21. Badanie termowizyjne ma sens wyłącznie od środka... skąd zdjęcie z zewnątrz?
×
×
  • Utwórz nowe...