6m2 na 100m3/h czyli 10mb rury 200mm na każde 100m3/h centrala 300m3/h-30m. Z tym, ze to jest z zapasem dla najbardziej niekorzystnych dla wymiennika lekkich gruntów. I lepiej zrobić trochę krótszy wymiennik niż zbyt długi. I moja rada - nie polegać wyłącznie na fabrycznych uszczelnieniach rur.
-
Mniej więcej o to chodzi. Jeżeli powietrze w GWC ogrzeje się czy ostudzi to temperatury gruntu ( nie czepiając się 1st.) To nie ma sensu bardziej rozbudowywać GWC. Świadomie nie wspomniałem o pojemności cieplnej GWC , ale nie zdarzyło się w praktyce by grunt wokół rury tak dobranej jak wyżej - grzał się lub wystudzał. Pamiętajmy też, że 100m3/h w najbardziej korzystnych parametrach ostudzone o 15 st. C to trochę ponad 0.5kW.
-
Pan przestanie to szkodnictwo budowlane uprawiać!
-
Bypass ( coś to "a" co jakiś czas wpada, jak się szybko pisze) – służy latem, do ominięcia wymiennika. By powietrze z gwc jak najchłodniejsze trafiło do pokojów.
-
Tylko do 200m3/h nie więcej jak 20mb rury 200mm w GWC.
-
Bez problemów. jedna z nowszych francuskich central na 7 pokoi i 5 pomieszczeń "mokrych" w/g instrukcji, ma maksymalną wydajność 155m3/h. A francuzi komfort kochają.
-
wilgoć w domu i woda na poddaszu
T. Brzęczkowski odpisał ArturP2 w kategorii Remonty, modernizacje, przebudowa
Nic centrali nie będzie! To się pisze standardowo . Tu chodzi o co innego. Tej wody jest tak dużo, że rurka może nie nadążyć odprowadzać i coś się zaleje! Ale tu nie musi Pan się obawiać- powietrze zewnętrzne ma już na tyle wysoką temperaturę (powyżej zera), że kondensatu będzie mniej niż przy dużych mrozach. Centrala ma tylko 200m3/h więc też nie poleci tyle co przy 350-tce czy 800-tce. Proszę tylko coś podłożyć (na wszelki wypadek) gdyby centrala "przeciekła" Dlaczego napisał Pan „najprostsza” ? Szwedzki wymiennik, jedne z lepszych niemieckie wentylatory, bypass… Jaki ma Pan sterownik? -
wilgoć w domu i woda na poddaszu
T. Brzęczkowski odpisał ArturP2 w kategorii Remonty, modernizacje, przebudowa
A kto tak napisał? Jaka to firma? -
wilgoć w domu i woda na poddaszu
T. Brzęczkowski odpisał ArturP2 w kategorii Remonty, modernizacje, przebudowa
Dlaczego? Przecież z centrali poleci spokojnie 2 litry/h. przy temperaturach 0...+8 st. na zewnątrz. -
wilgoć w domu i woda na poddaszu
T. Brzęczkowski odpisał ArturP2 w kategorii Remonty, modernizacje, przebudowa
Dlaczego "osuszacz" a nie wentylacja? Wentylacja poza osuszaniem ma jeszcze parę innych zalet. -
Pani Kinga ma 100% racji. Konwekcja przy ogrzewaniu podłogowym (∆T między grzejnikiem a powietrzem =1-3 st. C ) jest tak mała, że kurzu nie poderwie. Kurz to nie helikopter by cięższy od powietrza latał! Można się o tym łatwo przekonać obserwując promienie słoneczne – przy grzejnikach kurz widać w świetle słońca, przy ogrzewaniu podłogowym tylko „plama” na podłodze. Co do „odczuwalności” bosej stopy – były prowadzone doświadczenia. Osoby stały jedną nogą na terakocie drugą na desce – temperatura obu powierzchni była identyczna. Przy T≤22st.C drewno było odczuwalne jako cieplejsze. 22-26 w tym przedziale najwięcej osób stwierdzało, że temperatura jest jednakowa T>26 st. C wszyscy twierdzili, że kamień jest cieplejszy. Co do trwałości paneli… Obok mnie jest sklep w którym panele położono na podłodze w 2004 roku. Sporo osób dziennie w butach, piach, wilgoć, sól … a po umyciu podłogi wyglądają jak wczoraj położone. Są panele rewelacyjne i zapewne g… .
-
Przeprowadziłem badanie - zwiększenie sprawności wymienników. I co sie okazało... Umieszczenie wymiennika za wymiennikiem ( szeregowo ) minimalnie wpłynęło na sprawność, ale zwiększyło opory. Większy opór to nie tylko zużycie energii (bo to wzrost minimalny) ale krótsza żywotność wentylatorów. Lepszy efekt energetyczny i znacznie mniejsze opory dało umieszczenie wymiennika obok wymiennika (równolegle). Ponieważ obserwuje się „rozwój” wymienników „ wzdłuż” - bartosz, mistral duo, wymienniki przeciwprądowe – to domniemywam, że nikt z producentów tego aspektu nie zbadał . Radzę producentom robić szersze nie dłuższe wymienniki.
-
skąd Szanowni sprowadzacie? Oliwa- Może jakieś dobre miejsca. Ta w sklepach jest droga, odfiltrowana, bez smaku, zapachu i bez "zdrowia" a wino ?
-
Szybki obiad... Krewetki tygrysie Na masełku z czosneczkiem Bułeczkę ssie się Namaczaną w oliweczce Do tego seledynowość chardone Pachnie, ślina wzbiera Jeszcze nie rozlane A już mnie rozbiera Chyba jestem zepsuty A może … artysta?? Nie pragnę pokuty A z życia korzystać Serce oddać pierogom Winu zapisać duszę Nie będzie moim logo „O linie dbać muszę”
-
Półtora kilo białego sera Do tego żółtek tuzin Kostkę masła i do miksera By się czas nie dłużył Białka w pianę biję... bez sumienia Cukru szklankę i jej połowę Proszek do pieczenia Dwa budynie waniliowe Dorzucam rodzynki Pomarańczy starte skórki Wycieram się z cieknącej ślinki I dalej, to już z górki Brytfannę masłem smaruję By nie popsuć sernika Bułką tartą ją posypuję I na godzinę do piekarnika Sto osiemdziesiąt stopni Zezłoci go prześlicznie Naleję Tokaju kilka kropli I już jest idyllicznie
-
Jakie macie EP i EK w cerytyfikacie?
T. Brzęczkowski odpisał Marcin123 w kategorii Dom energooszczędny
Zmierzyłem kiedyś ile tracimy przez mostek do gruntu ( a co za tym idzie i wilgotniejszą ścianę). Jeżeli teraz dom jest 100m2 parterowy – ma np. 40mb fundamentów , ale gdyby był np. z piętrem fundamentów byłoby 29mb. Nie można rozpatrywać i porównywać systemów ogrzewania w różnych domach . Wniosek z badań jest prosty – im większe zużycie, tym bardziej opłacalne węgiel i peletty (E>200kWh/m2 ) trochę mniej ( 200 – 120) pompy ciepła, czy gaz w domach energooszczędnych (E≤30kWh/m2) to już tylko niecentralne. Ktoś spyta a co przedziałem 30-120 kWh – otóż trudno go uzyskać - Taki skok jest gdy połączymy grubą izolację termiczna poziomą z pionową i zabezpieczymy tę pionową izolację przed dyfuzją. -
Ale jest takich coraz więcej. Nawet ci co nie są zacietrzewieni ( bo nie mają w tym interesu ani ambicji czy mogą tacy być) po postawieniu domu przyznają mi rację. Przecież od środka izoluje się w Alpach czy w Skandynawii. Tam gdzie izoluje się domy nikt nie zakłada centralnego. Mało tu ludzi ma problemy z wilgocią z komfortem rachunkami - wszystko w domach wykonywanych przez.... Czy taki katalog itnoga może się u nas pokazać?
-
taniec na załamkę... Moje flamenco Hiszpańska aluzja Morza turkus Piękna Andaluzja We włosach hibiskus Brunetki smagłe Smagły i on Pomyślałem o diable Ale ten… błękitny nieboskłon Dołączyłem do klaszczących chóru Kołyszące winem chwile Akustyka chłodnego marmuru Czerwonego szczęścia tyle Taniec duszę rozdziera Choć przestrzeń na duszę duża Ona Manuela Twarz moja jak róża Ruszyłem się wcielić Lecz odeszła ekstazy para Zniknęło się grono anielic Gdy wyszedł taki… godny pędzla Renoira
-
Tam robaczek jakiś leci Jak aniołek dupką świeci Za nim frunie całe stadko Nawet stary tatko z matką Wszyscy suną do kolacji Pyłków, nasion kombinacji Każdy ostro stawia uszy Pręży, szuka i namierza Czy gdzieś w lesie głuszy Nie wyłapie nietoperza A na dole, całkiem raźnie Spacerują szczypawice I choć widać niewyraźnie To z robaczków mają świce No i węszą, skubią krzaczki Używając swej szczypaczki Znika nawet z mchu peniuar Mają żarcia repertuar... Tylko jeden chodzi z boku Nie żeruje w szczypaw tłoku On za młodu czytał baśnie Teraz postanowił właśnie Z wolą mocno niewzruszoną Znaleźć szybko narzeczoną I nie jakąś szczypawice Na królową on miał chcice Zaczął ganiać w lesie żaby No i szukać tej w koronie Choć malutki był i słaby Cmoknie taką między skronie Jeden całus zmieni w raj Ten w podściółce lasu skraj Spotkał pierwszą, już miluśki Chce rozdawać swe całuski No a, żaba bajki wzorem Miast przemienić się w królową Oblepiła go jęzorem No i zjadła... daję słowo! Pointą więc się już nie trap Niech tam żaby cmoka żab
-
Czy opłaca się założyć CO w kilkuletnim domu?
T. Brzęczkowski odpisał Super B w kategorii Centralne odkurzanie
Nie - dodam, że montujemy te cuda. -
Kochani proszę nie straszcie innych. Wentylacja jest najważniejsza. Nie ma też problemu z wykonaniem jej w zamieszkałym lokalu czy domu. Ponad połowa ludzi przekonuje się, że projektant i nadzór wpuścił ich... pseudowentylację jak już mieszkają. Nie ma żadnych, problemów i bałaganów - a i koszt wcale nie jest wysoki w stosunku do poprawy komfortu życia.
-
Oj tu bym się nie zgodził- budownictwo energooszczędne ma wrogów głównie (jak Pani widzi ) wśród budowlańców! Dlaczego " Bo jest tańsze, zdrowsze i bardziej komfortowe niż tradycyjne. Co do czasu... to ja już lekcje odrobiłem, teraz skoro świt wysyłam brygady na budowy i siedzę w kawiarni na Bartyckiej... i piszę. o miłości, o winie o ślicznej dziewczynie o dawnych latach i nieważnych już datach o rzecznych nurtach obijanych falą burtach o motywach zużytych małżeństwach rozbitych o wierności jak pies i wieczorach pełnych łez o tańcu na parkiecie o zasranym świecie o śpiewaniu falsetem przez długi kontakt z bufetem nawet o zbawiennym wpływie błonnika ... bo należy się liczyć ze zdaniem czytelnika
-
Był jeden taki, na „I” mu było Co latać chciał o własnych siłach Słoneczko wosk rozpuściło A grawitacja go dobiła Gdyby nie był zawzięty głąb Co do latania tak się palił Tylko popatrzył w duszy głąb Przeleciałby… na poezji fali Wygładził się na morzu ślad Wyższości poetów nad Ikarami Wolą oni zwiedzać świat Bez zbędnego machania rękami
-
Zajmuję się budownictwem energooszczędnym - im większy kryzys tym więcej klientów. Kraj nasz się bez przerwy zmienia A ja się starzeję, mimo starania I zanim dmuchnę resztką tchnienia Chciałbym pokonać kryzysa, drania Dosięgną mnie na ciele i duchu Normalnie jest on wielką świnią Lekarz nakazał mi spać na puchu I wstawać... byle nie koło świtania Mam dosyć żarcia spleśniałego sera I popijania go starym winem, brachu Telepie mnie też jak jasna cholera Że muszę jeździć autem bez dachu A jaki ja ma zawód?