Jaki grzejnik dobrać


savx

Recommended Posts

Napisano
Witam.Chciałbym wymienić grzejniki i instalację C.O ale nie bardzo wiem jak dobrać moc.Dom przez 15lat był nieogrzewany(nikt nie mieszkał)choć okna i drzwi były całe.Już trzecią zimę marzniemy w nim mimo palenia w c.o.Dom ma 4 pomieszczenia,wysokie(tak bezsensownie kiedyś budowali),pokój ma 5x5m,wysokość 2.88m.Pod oknem wisi grzejnik żeliwny 26żeberek,kuchnia-5x3m-grzejnik żeliwny 17żeberek,pokój 2 - 5x4m - grzejnik stalowy żeberkowy 20żeberek,pokój3 - 5x3m - grzejnik żeliwny żeberkowy 15żeberek,piec c.o ma moc 1.4kw ale jest stary i podejrzewam jego małą skuteczność cieplną.Cała instalacja jest zrobiona z koszmarnie grubych rur.Częściowo są rury 3cale,6/4,5/4,calowe i tylko rury które wychodzą na strych jako odpowietrz.pionów są 1/2 cala.Jak widać w całej instalacji jest kupę wody i ciężko to zagrzać.Od czego zacząć najpierw,bo ze względów finansowych muszę przebudowę instalacji rozłożyć na kilka lat.
Napisano
Ilość wody nie ma większego znaczenia dla skuteczności ogrzewania, co prawda instalacja dłużej się nagrzewa ale i dłużej schładza. Natomiast przy remoncie przede wszystkim należy wymienić kocioł i zainstalować pompę obiegową oraz ocieplić rury. Kolejny krok to wymiana orurowania wraz z grzejnikami.
  • 3 miesiące temu...
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

(...) żeberkowy 15żeberek,piec c.o ma moc 1.4kw ale jest stary (...)




Skąd wiadomo, że piec ma moc 1.4 kW ? Jakaś tabliczka znamionowa? Nabity znak na piec? czy kocioł ? Z mocą jest podejrzana sprawa, że ktoś dobrał/zmontował instalację o tak małej wydajności cieplnej. Kwestia grubości rur nie jest przeszkodą, grzać będzie, zaizolowanie ich będzie korzystne, ale kocioł musi mieć na 'oko' minimum 10kW, aby ciepło było odczuwalne.
Napisano
Czy grzejniki są gorące?
Jakie stosujesz paliwo?
Jak daleko jest kotłownia od mieszkania? Pod nim czy obok? W jakim pomieszczeniu?
Jaka jest wysokość komina?

Co jest ponad stropem?
Z czego zbudowany jest strop?
Jakie masz okna?
Czy w każdym pomieszczeniu jest kratka wentylacyjna? Kiedyś tak budowano....
Napisano


1.Z tym "gorącem" grzejników bywa różnie,właściwie są gorące chwilę po "dołożeniu"do pieca,później coraz słabiej
2.Paliwem jest węgiel kamienny "średni"(grubszy niż groszek)
3.Kotłownia znajduje się pod budynkiem , w piwnicy
4.Wysokość komina to ok 8-10 m

5.Nad stropem jest nieogrzewany i nieocieplony strych.Dach kryty blachą.
6.Strop jest "wiekowy" - drewniany(legary,deski i nieodzowna kiedyś trzcina )okropieństwo.
7.Na 5 okien w budynku - 3 są z PCV (profile 4000),pozostałe jeszcze drewniane w nienajlepszym stanie które na zimę staram się uszczelniać
8.Niestety kiedyś rzeczywiście budowano z zapałem o kratkach wentylacyjnych zapominając.Do kuchni i łazienki wentylację już doprowadziłem(rury SPIRO) idą na strych i do kratek wylotowych w okienku.Ciąg jest.
Napisano



Na Piecu jest tabliczka znamionowa ale rzeczywiście ciężko wydedukować czy jest tam wybite 1.4 czy 14.Faktem jest że piecyk jest nieduży (ok 1m wys,40cm szer. i 50cm dł)
Napisano
W pierwszym ruchu wykonałbym trzy działania:

1/. Strop podwieszony na stelażu z profili metalowych + karton - gips.
Obniżenie sufitu o 28 cm. Powstają pomieszczenia o wysokości 2.60 m. Kubatura pomieszczeń zmniejsza sie o 10%.
Pomiędzy stary strop a nowy - warstwa wełny o grubości 25 cm.

2/. Wykonanie ocieplenia na wszystkich rurach ( zasilanie i powrót), znajdujących się w kotłowni.

3/. Dokładne wyczyszczenie wnętrza tego starego pieca ( głównie sadza, popioły oraz ewentualna rdza)

Po wykonaniu odpalić c.o. i w zależności od efektów podjąć dalsze kroki - (wymiana ostatnich starych okien itd.)
Wykonanie tych prac nie jest związane z żadnymi poważnymi nakładami finansowymi.

Pozdrawiam

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Stale słyszymy o rachunkach grozy i jak by tego było mało, to na pompiarzy spadło kolejne nieszczęście, tym razem są to wysokie mandaty za hałas.  Właściciele pomp ciepła wiedzą, że urządzenia potrafią być hałaśliwe. Jeśli hałas jest zbyt uciążliwy dla sąsiadów, to może  skutkować  to nawet grzywną. Dziś powiem co zrobić aby wyciszyć  posiadaną pompę i na co zwracać uwagę kupując nowa pompę,  aby była wydajna i cicha.       Głośna praca pompy może irytować naszych sąsiadów, co może powodować  skargi np. do policji lub do straży miejskiej.   Zgodnie z literą prawa na  terenie o zabudowie jednorodzinnej obowiązuje dopuszczalna górna granica hałasu wynosząca 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w nocy.  Przekroczenie tych wartości może być uznane za zakłócenie porządku i naraża nas na karę grzywny do 5000 zł. Wersja wideo: Wysokie kary za hałas z pomp ciepła. Najnowszej generacji powietrzne pompy ciepła  są projektowane z myślą o redukcji emitowanego hałasu. Starsze można odpowiednio zabezpieczyć.     Posiadacze starszych pomp mogą skorzystać z kilku sposobów na  wygłuszenie swoich urządzeń. Co jest przyczyną głośnej pracy pompy, zwłaszcza  zimą? Głównym źródłem hałasu jaki wydobywa się z pompy ciepła jest powietrze zasysane przez szybko kręcący się wirnik wentylatora. W mroźne dni sprężarka  pompy pracuje intensywniej, rozprężony gaz jest bardzo zimny i wymaga "ogrzania" powietrzem.     Czy wszystkie pompa ciepła są głośne? Nowoczesne wentylatory w pompach ciepła są projektowane z myślą o redukcji hałasu. Nowoczesne urządzenia nie emitują głębokich tonów, a dźwięk jaki wydają jest podobny do tykania zegara, który możemy usłyszeć z odległości 3 metrów (równowartość 35 dB). To  mieści się w granicach normy.  Głośne są też pompy niedowymiarowane, które już przy niewielkim mrozie pracują na pełnych obrotach. Pompę należy  dobrać tak aby przy -15C a nawet -20C  łączna moc pompy oraz grzałki pokrywała 100% zapotrzebowania. Przewymiarowane pompy pracują ciszej, ale w dodatnich temperaturach powodują taktowanie pompy, jak się przed tym chronić mówię w filmie "taktowanie, a żywotność pompy ciepła"  Pompy wyposażone w dwa wentylatory, pracują ciszej niż mniejsze jednostki z jednym wentylatorem o podobnej mocy, ponieważ większa powierzchnia wymiany pozwala wentylatorom obracać się wolniej przy zachowaniu tej samej wydajności. Redukcja prędkości obrotowej znacząco zmniejsza hałas. Do gęstej zabudowy miejskiej zaleca się pompy wyposażone w dwa wentylatory o większej średnicy (lub większy parownik) jak np. w  pompach T-CAP które wymuszają przepływ powietrza przy niższych obrotach (mniejsze obciążenie silnika) w porównaniu do pojedynczego, szybko obracającego się wentylatora w mniejszej jednostce, co bezpośrednio przekłada się na niższy poziom hałasu Nie powinno się montować pomp w wąskich alejkach, w wewnętrznych rogach oraz we wnękach. Takie rozwiązanie powoduję ukierunkowanie fal dźwiękowych zamiast ich rozpraszanie. Po drugie taki montaż znacznie zwiększa zużycie energii elektrycznej przez pompę. Pompą powinna  znajdować się w jak najbardziej przewiewnym miejscu. Tył może znajdować się 10-20 cm od ściany aby zbierać powietrze ze ściany budynku podgrzanej promieniami słońca. Po bokach pompy na odcinku minimum kilkudziesięciu centymetrów też nie może być przeszkód.  Jednak najważniejsze jest zapewnić pompie niczym nie ograniczonego wyrzutu schłodzonego powietrza przed siebie, tak aby wiatr zabierał to lodowate powietrze, a pompa nie zaciągała ponownie ochłodzonego powietrza.  Jak ograniczyć hałas w już zainstalowanej pompie W celu ograniczenia hałasu można zastosować specjalne osłony dźwiękochłonne wokół urządzenia i przewodów do niego prowadzących.  Do mocowania pompy ciepła należy użyć gumowych podkładek antywibracyjnych (tzw. silentblock), które zapobiegają rozprzestrzenianiu się wibracji. W jej pobliżu pompy można zasiać trawę lub posadzić krzewy jednak tak aby nie ograniczały przepływy powietrza.  Ostatnią deska ratunku jest Tryb cichy (Silent Mode): Zarówno pompy T-CAP, jak i inne nowoczesne jednostki, oferują dedykowane tryby ciche, które dodatkowo obniżają obroty wentylatorów, np. w godzinach nocnych, znacznie wyciszając jednostkę zewnętrzną.   Jakie wy macie sposoby na ograniczenie hałasu ?
    • Spróbuj z pastą, tak jak doradza @animus, jak nie wyjdzie - kup coś takiego albo podobnego - cieńszego:         Wytnij kółeczko z dziureczką, włóż między elementy wymagające  doszczelnienia i skręć - cienki silikon się ułoży na styku i powinien doszczelnić
    • Chodzi mi o uszczelnienie samego stożka, tak jak na ponizszym zdjeciu znalezionym w sieci. Tam sie raczej tasma nie bedzie trzymac.   Cos takiego: https://wodmet.pl/produkt/pasta-uszczelniajaca-do-wody-250g-w-tubce-unipak/  ? Prawde mowiac myslalem ze to pakuly doszczelniaja, a taka pasta ma jedynie za zadanie chronic je by nie zgnily.  
    • Pasta uszczelniajaca do gwintów pakuł Unipak.
    • Komentarz dodany przez Zbigniew Fotek: Wymiary komory zakupowej proszę podać