mich@l Napisano 30 sierpnia 2009 Udostępnij #1 Napisano 30 sierpnia 2009 Witam,jakiś czas temu kupiłem działkę "budowlaną", a dokładnie rolno-leśną z dopuszczeniem zabudowy zagrodwej, mieszkaniowej, jednorodzinnej i usługowej. Gmina ma aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Problem pojawił się przy pozwoleniu na budowę. Okazało się, żeby postawić budynek muszę wyłączyć teren z produkcji leśnej. Tak też zrobiłem i został wyłączony grunt o pow. ok 200m pod zabudowę, szambo, komunikację itp. Jednak jak się okazało po złożeniu papierów, żeby postawić budynek muszą być zachowane odpowiednie odległości. W moim przypadku jest to min. 12m od granicy lasu. Powiedziano mi, że można będzie pobudować jeżeli rzeczoznawca ppoż. wyrazi pozytywną opinię. Po konsultacji z ppoż. okazało się, że owszem można zmniejszyć tę odległość (do ok. 4m), ale należy wtedy we wszystkich otworach okiennych i drzwiowych zastosować kurtyny o klasie min. E30. Jednak z tego co mi powiedziano w RDLP można wyłączyć teren, ale jedynie pod zabudowę (pas dookoła domu jest mi potrzebny, żeby w ogóle można było coś pobudować). Dodatkowo z planu zagospodarowania wynika, że mogę wyłączyć do 30% gruntu pod zabudowę a minimum 50% musi zostać biologicznie czynna. Niestety, żeby można było coś zbudować wiąże się to z wyłączeniem większej pow. niż 30% (wspomniane 4m dookoła domu).I tu moje pytanie, co mogę zrobić w takiej sytuacji?I czy można coś zrobić, żeby wyłączyć więcej terenu z produkcji leśnej, żebym nie musiał stosować ww. kurtyn (niestety nie są tanie)?Czy po ewentualnym uzyskaniu pozwolenia na budowę również można się starać o wyłączenie z produkcji leśnej? Link do komentarza
Redakcja Napisano 1 września 2009 Udostępnij #2 Napisano 1 września 2009 Problem tkwi w niewłaściwej interpretacji przepisów budowlanych dotyczących ochrony p. pożarowej. Dla budynków jednorodzinnych nie jest wymagana żadna klasa odporności pożarowej a więc m. in. nie trzeba zachowywać określonej odległości od granicy lasu. Przy braku takich wymagań dom można zmieścić na odlesionym obszarze, niestety trzeba przekonać urzędników, że w tym przypadku odległości p. poż. nie obowiązują. Jeśli to nie poskutkuje to należy złożyć dokumenty na pozwolenie na budowę, a w przypadku odmowy odwołać się do wojewody. Link do komentarza
bajbaga Napisano 1 września 2009 Udostępnij #3 Napisano 1 września 2009 Ja tylko zacytuję obowiązkowe przepisy z Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych……Zwracam uwagę na fakt, że co prawda w Cytat § 213. Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w § 212 nie dotyczą budynków a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, § 212. 1. Ustanawia się pięć klas odporności pożarowej budynków lub ich części wyłączono budynki jednorodzinne z klasy odporności, to zapisy przywołanego w § 12. 3. paragrafu 271 mówią o odległości budynków ze względu na strefę pożarową (a nie klasę odporności budynku), bo zgodnie z: Cytat § 209. 1. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe w rozumieniu § 226, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, dzieli się na:1. mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi, określane dalej jako ZL, oraz przywołany w nim: Cytat § 226. 1. Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, o których mowa w § 232 ust. 4, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków, określone w § 271 ust. 1-7. , Widać jasno, że czym innym jest klasa odporności pożarowej, a czymś zupełnie odrębnym strefa pożarowa.Dlatego, biorąc pod uwagę: Cytat „§ 12. 3. W zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271 – 273, dopuszcza się: § 271. 8. Najmniejszą odległość budynków ZL, PM, IN od granicy lasu należy przyjmować, jak odległość ścian tych budynków od ściany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień. Wymagana, minimalna odległość budynku jednorodzinnego, ze względu na strefę pożarową powinna wynosić 12m od granicy lasu.Prawdą jest jednak to, że nigdzie nie ma definicji co to jest granica lasu. W większości gmin, urzędnicy interpretują to jako granicę ewidencyjną lasu na mapach. W sytuacjach spornych, co do przebiegu i wyznaczenia tej granicy, bardzo często decydujący głos ma specjalista od ochrony p.poz. Cytat Problem tkwi w niewłaściwej interpretacji przepisów budowlanych dotyczących ochrony p. pożarowej. Dla budynków jednorodzinnych nie jest wymagana żadna klasa odporności pożarowej a więc m. in. nie trzeba zachowywać określonej odległości od granicy lasu. Od dłuższego czasu Redakcja lansuje pogląd, niewłaściwej interpretacji przepisów w tym zakresie, tj. odległości budynku od lasu, jako argument podając niezmiennie, że budynek jednorodzinny nie musi mieć klasy odporności pożarowej.Moim zdaniem niesłusznie – co wykazałem wyżej.Jeśli można, to proszę Redakcję o dokładniejsze uzasadnienie swojego poglądu w tym zakresie. Link do komentarza
Redakcja Napisano 1 września 2009 Udostępnij #4 Napisano 1 września 2009 Przepisy dotyczące odległości budynku od lasu zawarte są w rozdziale "usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe." (par. 271 i następne) i nie są związane bezpośrednio ze strefą pożarową. Natomiast par 272 ust 2 wyraźnie określa usytuowanie domu jednorodzinnego od granicy działki niezabudowanej, niezależnie od tego czy za płotem jest las, czy pole. Można też samodzielnie wyciągnąć wnioski z par 271 ust 8 w połączeniu z ust 1 i 2 uwzględniając wymagania zawarte w par. 213. W praktyce z różną interpretacją tych przepisów można spotkać się nawet w sąsiednich starostwach, ale ostateczne rozstrzygnięcie należy do sądów administracyjnych. Link do komentarza
bajbaga Napisano 1 września 2009 Udostępnij #5 Napisano 1 września 2009 W ramach polemiki: Cytat Przepisy dotyczące odległości budynku od lasu zawarte są w rozdziale "usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe." (par. 271 i następne) i nie są związane bezpośrednio ze strefą pożarową. I tu mam inne zdanie. Budynek jednorodzinny, jako taki, stanowi z definicji, strefę pożarową (par. 209 i 226) , którą ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania, określono jako ZL.Zaś sam par.271 określa, dla określonych stref pożarowych, tj. budynków, których ściany nie są oddzieleniem przeciwpożarowym:- odległości między budynkami: punkty 1-7, - odległość od ściany lasu: punkt 8,- odległości od budynków i uwarunkowań innych niż wymienione w punktach 1-8 :punkty 10-13.Skoro nie obowiązuje 271.8, to na jakiej zasadzie obowiązują pozostałe zapisy tego paragrafu? A może też nie obowiązują z uwagi na par. 213 ? Cytat Natomiast par 272 ust 2 wyraźnie określa usytuowanie domu jednorodzinnego od granicy działki niezabudowanej, niezależnie od tego czy za płotem jest las, czy pole. Tak na marginesie, to z formalnego punktu, paragraf ten obowiązuje dopiero od ostatniej noweli (przedtem był zapis: „Jeżeli z przepisów §271 i 273”). Moim zdaniem jest to zapis logiczny, bo odległości od innych budynków i ściany lasu - bez względu na to, czy to jest w obrębie działki - czy nie, regulują zapisy paragrafu 271.Ale idąc tą argumentacją. A co w przypadku kiedy, tak jak w opisywanym przypadku, linia lasu zaczyna się przed granicą działki? Cytat Można też samodzielnie wyciągnąć wnioski z par 271 ust 8 w połączeniu z ust 1 i 2 uwzględniając wymagania zawarte w par. 213. Klasa odporności budynku, w zasadzie określa sposób wykonania tego budynku, w zależności od klasy do której został zakwalifikowany.Budynki jednorodzinne nie posiadają klasy (zgodnie z par.213) a w związku z tym przy jego budowie nie stosuje się niektórych warunków określonych dla budynków posiadających klasę odporności pożarowej.Natomiast budynki jednorodzinne zostały zakwalifikowane do strefy pożarowej ZL. (par. 209 i 226). Cytat W praktyce z różną interpretacją tych przepisów można spotkać się nawet w sąsiednich starostwach, ale ostateczne rozstrzygnięcie należy do sądów administracyjnych. To jest prawda, ale sam osobiście nie spotkałem się z orzeczeniem sądu potwierdzającym interpretacje Redakcji. Prawdę powiedziawszy nie znam przypadku, aby tego typu sprawa trafiła na wokandę. Link do komentarza
opath Napisano 24 września 2009 Udostępnij #6 Napisano 24 września 2009 Witam,Czy w celu zmniejszenia odległości od lasu z 12m do 8m (tyle mi wystarczy), mógłbym się podeprzeć punktem:"§ 271.6. Odległość między ścianami zewnętrznymi budynków lub częściami tych ścian może być zmniejszona o 50%, w stosunku do określonej w ust. 1-5, jeżeli we wszystkich strefach pożarowych budynków, przylegających odpowiednio do tych ścian lub ich części, są stosowane stałe urządzenia gaśnicze wodne"I dodać do planu budynku instalacje przeciwpożarową? Czy są jakieś przeciwwskazania?Pzdr,Opath Link do komentarza
bajbaga Napisano 24 września 2009 Udostępnij #7 Napisano 24 września 2009 Cytat 8. Najmniejszą odległość budynków ZL, PM, IN od granicy lasu należy przyjmować, jak odległość ścian tychbudynków od ściany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień. W zasadzie brzmienie tego zapisu nie pozostawia wątpliwości „najmniejsza dopuszczalna..”Ale, moim zdaniem, można przyjąć, że wykonując ścianę budynku jako ścianę oddzielenia przeciwpożarowego można ten zapis ominąć, bo cały paragraf (271) dotyczy: Cytat § 271. 1. Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami oddzieleniaprzeciwpożarowego, Teza dość ryzykowna , ale może się udać. Link do komentarza
opath Napisano 24 września 2009 Udostępnij #8 Napisano 24 września 2009 Cytat W zasadzie brzmienie tego zapisu nie pozostawia wątpliwości „najmniejsza dopuszczalna..” Punkt 271.8 interpretowałem jako definiowanie lasu za pomocą budynku ZL (z dachem przenoszącym ogień) - odległości mamy zdefiniowane w 271.1.Czyli: - patrzymy do tabelki w 271.1 - tam mamy 8m (ZL do ZL). - punk 272.2 + 50% za dach przenoszący ogień - mamy słynne 12m - Montujemy "stała instalacje przeciwpożarowa wodna" i wspierając się 271.8 mamy bonus -50% - wracamy do 8m odległościCzy mam racje? Cytat Ale, moim zdaniem, można przyjąć, że wykonując ścianę budynku jako ścianę oddzielenia przeciwpożarowego można ten zapis ominąć, bo cały paragraf (271) dotyczy:Teza dość ryzykowna , ale może się udać. Ciekawe, a może by postawić ścianę oddzielenia przeciwpożarowego miedzy domem a lasem. Czy to pomoże?Pzdr,Michał Link do komentarza
alicja29 Napisano 29 września 2009 Udostępnij #9 Napisano 29 września 2009 Witam !!!Jestesmy w dokladnie takiej sytauacji . Zaczelismy budowe , ale staranie o pozwolenie na budowe Wlasnie ze wzgledu na odleglosc od (linii !!!!!!!!!) podkreslam te linie lasu jest mniejsza niz 12 m. Nie pomogly argumenty , ze faktycznie te kilka drzew nie posiada znamion lasu , linia na mapie geodezyjnej dla urzednikow jest swieta . Zwrocilismy sie do ministerstwa infrastruktury o pozwolenie na odstepstwo od przepisow budowlanych w postaci nie zachowania odleglosci od lini lasu ,poparlismy sie opinia ppoz , ktora zalecala wlasnie kurtyny ppoz. Pozwolenie na budowe dostalismy , i teraz okazalo sie , ze nie jestesy w stanie zaplacic za te cholerne kurtyny , koszt 4 sztuk przerasta koszt kompletu okien z roletami do calego budynku . W miedzyczasie musielismy wyciac te sporne drzewa , poniewaz sprzet nie mogl wjechac na dzialke i rozpoczac wykopow. Praktycznie lasu juz nie ma ale linia pozostala . zalecenia ppoz w zwiazku ze zmiana sytuacji przestaly miec sens i miejsce bycia . Niestety przepisy polskie sa bardzo absurdalne i teraz walczymy o zmiane kwalifikacji tego kawalka dzialki na pastwiska , w momencie pozytywnej decyzji starostwy o przekfalifikowaniu gruntu bedziemy mogli wystapis o Aneks do pozwolenia na budowe , argumentujac to wlasnie zlikwidowaniem lasu i brakiem zasadnosci do zastosowania tych nieszczesnych kurtyn. Koszt stalej instalacji ppoz jest tez ogromnie wysoki , to nie sa adekwatne finansowo rozwiazania do domku jednorodzinnego. Ministerswo infrastruktury opiniuje w 80 % pozytywnie takie wnioski, twoj ppozowiec musi delikatnie cos sensownego wymyslec , bo te kurtyny czy okna ppoz to ostatnia PORAZKA !!!!!!! Chetnie wymienie sie doswiadczeniami w tej sprawie i czekam na informacje , jak sprawa postepuje u Ciebie . Link do komentarza
opath Napisano 5 października 2009 Udostępnij #10 Napisano 5 października 2009 Witam,Ja sprawę lasu na działce rozwiązałem z powodzeniem Wyłączenie gruntu z produkcji leśnej na nie jest sprawa trudna, jeżeli po naszej stronie stoi Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (las musi być tam oznaczony jako teren pod zabudowę). Sama procedura trwała 2 tygodnie. Niestety linia lasu to linia lasu, nawet jeżeli wirtualna.Niestety został mi jeszcze problem z lasem, z którym moja działka sąsiaduje.Czy mógłbym prosić o krótki opis kroków, które trzeba podjąć by uzyskać pozwolenie posiłkując się opinia z ministerstwa? Zamierzam podążyć ta drogą, jak się nie uda czeka mnie zmiana projektu domu...PozdrawiamMichał Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się