Skocz do zawartości

zawiewanie spalin do pomieszczeń mieszkalnych


Recommended Posts

Odległość sąsiednich budynków wynosi 5,6 m. Okna w jednym budynku są na wysokości 4,5 m zgodnie z projektem, natomiast sąsiad w drugim budynku zamontował wylot spalin od kotła gazowego na wysokości 3,3 m, co powoduje częste zawiewanie spalin do pomieszczeń mieszkalnych. Czy taka sytuacja jest zgodna z przepisami prawa budowlanego?
Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...
Przepisy zezwalają na wyprowadzenie przewodów spalinowych przez ścianę domu pod warunkiem, że jest to kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania a jego moc nie przekracza 21 kW.

Niestety prawodawca nie określił bezpośrednio minimalnej odległości wylotu spalin od sąsiedniego budynku, ale w tym przypadku - przez analogię można powołać się na przepis dotyczący wyrzutni powietrza z instalacji wentylacyjnej - wymagana odległość od sąsiedniego budynku wynosi, co najmniej 8 m.

Swoja drogą dziwne jest, że dopuszczono do budowy domów w odległości mniejszej niż 8 m jeśli w przeciwległych ścianach znajdują się otwory okienne.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...