manio Napisano 12 czerwca 2009 Udostępnij #1 Napisano 12 czerwca 2009 Witammam system kominowy Presto Duow trojniku rewizyjnym (wyczystka ?) i 2 kolejnych segmentach rury ceramicznej zaobserwowalem pekniecie (w zalaczniku zdjecie zrobione aparatem wlozonym przez wyczystke do ciagu kominowego; w dolnej czesci widac pekniecia --> )najprawdopodobniej bylo to spowodowane dogrzewaniem domu przez majstrow w okresie zimowym (zbudowali sobie pseudo kominek i spaliny odprowadzali wlasnie tym dolnym trojnikiem, a gorny zabili deskami)pytanie, czy takie pekniecie moze miec jakies negatywne skutki?co nalezaloby teraz zrobic?:- wymienic trojnik?- zakleic jakims klejem do szamotow?- wstawic blaszana rure?- zostawic? (przeciez temperatura tak czy tak bedzie szkla do gory do szczytu komina?)pozdrawiamMariusz Link do komentarza
andistoprocent Napisano 16 czerwca 2009 Udostępnij #2 Napisano 16 czerwca 2009 Cytat Witammam system kominowy Presto Duow trojniku rewizyjnym (wyczystka ?) i 2 kolejnych segmentach rury ceramicznej zaobserwowalem pekniecie (w zalaczniku zdjecie zrobione aparatem wlozonym przez wyczystke do ciagu kominowego; w dolnej czesci widac pekniecia --> [attachment=2557:CIMG0570.JPG])najprawdopodobniej bylo to spowodowane dogrzewaniem domu przez majstrow w okresie zimowym (zbudowali sobie pseudo kominek i spaliny odprowadzali wlasnie tym dolnym trojnikiem, a gorny zabili deskami)pytanie, czy takie pekniecie moze miec jakies negatywne skutki?co nalezaloby teraz zrobic?:- wymienic trojnik?- zakleic jakims klejem do szamotow?- wstawic blaszana rure?- zostawic? (przeciez temperatura tak czy tak bedzie szkla do gory do szczytu komina?)pozdrawiamMariusz Wstaw sobie rure nierdzewną z dodatkiem molibdenu jednoscienna wystrczy pzdr Link do komentarza
janekluki Napisano 16 czerwca 2009 Udostępnij #3 Napisano 16 czerwca 2009 jesli to jest czesc ktora jest przeznaczona do sadzy i z temperatura nie bedzie mała kontaktu to mozesz naprawic to silikonem takim czeronym do 1000st i nie bedzie problemu Link do komentarza
mariobros35 Napisano 3 lipca 2009 Udostępnij #4 Napisano 3 lipca 2009 Cytat Witammam system kominowy Presto Duow trojniku rewizyjnym (wyczystka ?) i 2 kolejnych segmentach rury ceramicznej zaobserwowalem pekniecie (w zalaczniku zdjecie zrobione aparatem wlozonym przez wyczystke do ciagu kominowego; w dolnej czesci widac pekniecia --> [attachment=2557:CIMG0570.JPG])najprawdopodobniej bylo to spowodowane dogrzewaniem domu przez majstrow w okresie zimowym (zbudowali sobie pseudo kominek i spaliny odprowadzali wlasnie tym dolnym trojnikiem, a gorny zabili deskami)pytanie, czy takie pekniecie moze miec jakies negatywne skutki?co nalezaloby teraz zrobic?:- wymienic trojnik?- zakleic jakims klejem do szamotow?- wstawic blaszana rure?- zostawic? (przeciez temperatura tak czy tak bedzie szkla do gory do szczytu komina?)pozdrawiamMariusz Zalecał bym wstawienie jednościennej rury kwaso i żaroodpornej do środka komina inaczej może wystąpić zagrożenie zaczadzenia spalinami Link do komentarza
mirrzo Napisano 3 sierpnia 2009 Udostępnij #5 Napisano 3 sierpnia 2009 Nie ma rur kwaso i żaro odpornej w jednym. Podaj jaki kocioł będzie do tego podłączony, bo od tego zależy sposób naprawy. Majstry nie spieprzyli grzaniem, tylko podczas montażu Link do komentarza
Tymianek Napisano 8 września 2020 Udostępnij #6 Napisano 8 września 2020 Witam Ja mam podobny problem (kolejny). Majster, który budował mi komin robił to w sposób wyjątkowo ordynarny - zwyczajnie nie stosował się do instrukcji dołączonej do komina. Wełna, która miała być montowana aby nie zasłaniała kanałów (do wentylacji wełny) była łączona właśnie na tych kanałach. Majster budował komin do stropu, a wiec do stropu wełna ułożona jest niezgodnie z instrukcją. Dodatkowo pojawił się jeszcze jeden bubel czyli pęknięty trójnik. Komin nie był jeszcze przepalany a więc musiał być zamontowany jako uszkodzony - podejrzewam, że przy docinaniu trójnik został uszkodzony. Dziś Pan od kominków oświadczył, że może być to późniejszy problem. Znajomy budowlaniec sugeruje abym delikatnie naciął owe pęknięcie i uszczelnił je pastą dedykowaną do tych kominów. Może ktoś miał podobną sytuacje, którą udało się rozwiązać w sposób pozytywny, bez dodatkowych trudności ? Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się