Witam !

Mam sciane fundamentową z bloczka czyli 38cm. Chciałbym na tym postawić sciane 3W z pustaka pianowego 24cm + styropian + 9cm pustak osłonowy. Czy to możliwe i ile max moge dać styropianu. Dziękuje za pomoc z góry !

Pozdrawiam
Napisano
Przy tej szerokości ścian fundamentowych praktycznie nie ma możliwości postawienia ściany trójwarstwowej nad ziemią. Warstwę konstrukcyjną ściany można przesunąć od osi fundamentu max. 5 cm a oparcie dla warstwy elewacyjnej musi mieć, co najmniej 7 cm. W efekcie grubość ocieplenia może wynosić max. 4 - 5 cm, co jest rozwiązaniem bez sensu.
Napisano
Cytat

Przy tej szerokości ścian fundamentowych praktycznie nie ma możliwości postawienia ściany trójwarstwowej nad ziemią. Warstwę konstrukcyjną ściany można przesunąć od osi fundamentu max. 5 cm a oparcie dla warstwy elewacyjnej musi mieć, co najmniej 7 cm. W efekcie grubość ocieplenia może wynosić max. 4 - 5 cm, co jest rozwiązaniem bez sensu.



Proszę mnie porawić jeżeli źle rozumuje.

Odsunięcie od osi fundamentu o 5 cm oraz oparcie ściany osłonowej na 7cm to pozostawia 12 cm. Czy całej pozostałej przestrzeni nie moge wykorzystać na ocieplenie styropianem ?

Z góry dzięki za odp.
Napisano
Osie ścian nośnych i fundamentowych powinny się pokrywać - dopuszcza się przesunięcie o ok. 5 cm, zatem na zewnętrznej stronie powstaje "półka" o szerokości 11 -12 cm na której trzeba oprzeć ścianę elewacyjną (7 cm szerokości) pozostaje więc pustka o szerokości 4 - 5 cm na ocieplenie.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...