panda100 Napisano 16 stycznia Udostępnij #1 Napisano 16 stycznia Chciałbym przenieść w mieszkaniu deweloperskim pralkę w inne miejsce w łazience. Lepiej przenieść oryginalne przyłącza wody/odpływu (wersja A), czy może wykorzystać przyłącza z prysznica (wersja B), gdzie będzie odpływ liniowy? Wersja A to więcej kucia w posadzce, a będzie przecież jeszcze kuta na odpływ. Wersja B to wykorzystanie odpływu prysznicowego i tu obawiam się, że może to być problematyczne np. z wybijaniem wody, czy śmierdzeniem. Link do komentarza
podczytywacz Napisano 17 stycznia Udostępnij #2 Napisano 17 stycznia Czy masz już dostęp do tego mieszkania, czy na razie kombinujesz tylko na planie, który dostałeś od dewelopera? Jak wygląda pion kanalizacji? Czy w tej chwili układ trójników na pionie pozwoli na odbiór ścieków z odpływu liniowego? Czy ewentualnie jest możliwość zmian układu w pionie, jeśli w planach dewelopera jest odpływ z wanny (sporo wyżej, niż wymaga liniowy). Gdybym był u Ciebie na miejscu, nie zadawałbym tyle pytań, tylko zajrzał tu i tam, obejrzał plany i coś - wspólnie z innymi userami - coś spróbował doradzić... Plan, który pokazałeś, daje za mało informacji Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 17 stycznia Udostępnij #3 Napisano 17 stycznia (edytowany) Gdzie w tym nowym układzie ma stanąć pralka? We wnęce obok prysznica? Taka zmiana wymaga przestrzegania pewnych zasad. Przede wszystkim gniazdo z którego będzie zasilana musi znajdować się poza strefą 2, czyli ponad 60 cm od obrysu brodzika/kabiny. Na to zaś nie bardzo widzę miejsce. To jest zaś wymóg obowiązkowy, z normy powołanej w rozporządzeniu. Ponadto teoretycznie wystarczy aby pralka miała stopień ochrony (szczelności) IPX4, co chyba wszystkie współczesne pralki spełniają. Jednak w praktyce pralkę powinno się oddzielić od prysznica stałą ścianką lub ścianką kabiny, żeby nie była ciągle zachlapywana. Co do samych przyłączy wod.-kan to teoretycznie oba warianty są dopuszczalne. Ale trudno coś rozstrzygać bez wiedzy o położeniu pionu. Podejrzewam, że jest obok sedesu. Zastanowiłbym się jednak, czy to przeniesienie pralki ma w ogóle sens. Zasadnicza sprawa problem z odległością gniazda zasilającego względem kabiny. Jednak jeżeli ustawimy pralkę z lewej strony, pod grzejnikiem, to dostęp do kabiny będzie utrudniony. Z prawej strony będzie go przecież ograniczać umywalka. Oszczędność miejsca dałoby tylko ustawienie pralki p prawej stronie, obok umywalki. Ale wówczas będzie to musiała być pralka ładowana od góry. PS. W tym ostatnim wariancie (przy wszystkich jego wadach) nie ma przynajmniej kłopotu z wodą i kanalizacją. Edytowano 17 stycznia przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
retrofood Napisano 17 stycznia Udostępnij #4 Napisano 17 stycznia 14 godzin temu, panda100 napisał: Chciałbym przenieść w mieszkaniu deweloperskim pralkę w inne miejsce w łazience. A musi być w łazience? Daj do kuchni. Link do komentarza
panda100 Napisano 17 stycznia Autor Udostępnij #5 Napisano 17 stycznia 6 godzin temu, podczytywacz napisał: Czy masz już dostęp do tego mieszkania, czy na razie kombinujesz tylko na planie, który dostałeś od dewelopera? Mam 6 godzin temu, podczytywacz napisał: Jak wygląda pion kanalizacji? Na zdjęciu będzie to prawy górny róg, ten "klocek" 6 godzin temu, podczytywacz napisał: Czy w tej chwili układ trójników na pionie pozwoli na odbiór ścieków z odpływu liniowego? Nie rozumiem w jaki sposób miałby nie pozwolić? Chodzi o to czy posadzka jest wystarczająco gruba? 6 godzin temu, podczytywacz napisał: Czy ewentualnie jest możliwość zmian układu w pionie, jeśli w planach dewelopera jest odpływ z wanny (sporo wyżej, niż wymaga liniowy). Nie, odebrałem już mieszkanie 5 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Gdzie w tym nowym układzie ma stanąć pralka? We wnęce obok prysznica? Tak 5 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Przede wszystkim gniazdo z którego będzie zasilana musi znajdować się poza strefą 2, czyli ponad 60 cm od obrysu brodzika/kabiny. Na to zaś nie bardzo widzę miejsce. To jest zaś wymóg obowiązkowy, z normy powołanej w rozporządzeniu. Ponadto teoretycznie wystarczy aby pralka miała stopień ochrony (szczelności) IPX4, co chyba wszystkie współczesne pralki spełniają. Jednak w praktyce pralkę powinno się oddzielić od prysznica stałą ścianką lub ścianką kabiny, żeby nie była ciągle zachlapywana. Nawet nie wiedziałem. Obecnie mam pralkę obok wanny, raz na jakiś czas coś kapnie, ale nawet nie sądziłem, że może to być jakimś problemem. W zasadzie aż zacząłem się zastanawiać, czy jest to bezpieczne - wszak mieszkanie będzie pod wynajem i nie wiem co komu tam przyjdzie do głowy robić w prysznicu. Choooociaż... od obrysu kabiny do ściany z grzejnikiem mam 70 cm, tak że da radę zmieścić się w normie 5 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Zasadnicza sprawa problem z odległością gniazda zasilającego względem kabiny. Jednak jeżeli ustawimy pralkę z lewej strony, pod grzejnikiem, to dostęp do kabiny będzie utrudniony. Z prawej strony będzie go przecież ograniczać umywalka. Oszczędność miejsca dałoby tylko ustawienie pralki p prawej stronie, obok umywalki. Ale wówczas będzie to musiała być pralka ładowana od góry. PS. W tym ostatnim wariancie (przy wszystkich jego wadach) nie ma przynajmniej kłopotu z wodą i kanalizacją. Nie widzę problemu z wejściem do kabiny w żadnym układzie. Ja planowałem taki - rozsuwane drzwiczki: 5 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Przede wszystkim gniazdo z którego będzie zasilana musi znajdować się poza strefą 2, czyli ponad 60 cm od obrysu brodzika/kabiny. Na to zaś nie bardzo widzę miejsce. To jest zaś wymóg obowiązkowy, z normy powołanej w rozporządzeniu. Ponadto teoretycznie wystarczy aby pralka miała stopień ochrony (szczelności) IPX4, co chyba wszystkie współczesne pralki spełniają. Jednak w praktyce pralkę powinno się oddzielić od prysznica stałą ścianką lub ścianką kabiny, żeby nie była ciągle zachlapywana. Link do komentarza
podczytywacz Napisano 17 stycznia Udostępnij #6 Napisano 17 stycznia 5 godzin temu, panda100 napisał: Na zdjęciu będzie to prawy górny róg, ten "klocek" Nie pytam gdzie jest ten pion - to widać z rozmieszczenia sanitariatów i prostokąta, wyznaczającego szacht instalacyjny ze wszystkimi rurami - tylko jak wygląda sam PION KANALIZACYJNY, czyli ta pionowa rura fi 110 mm, która zbiera ścieki... Chodzi o trójnik, czy trójniki, czy czwórnik na tej rurze, i czy są zamocowane na takiej wysokości, że grawitacyjnie może odebrać zużytą wodę z syfonu w odpływie liniowym... 5 godzin temu, panda100 napisał: Nie rozumiem w jaki sposób miałby nie pozwolić? Jeśli w projekcie od początku brana pod uwagę była wanna, to wystarczy odbiór ścieku z wanny na wysokości mniej więcej posadzki, czyli o ok 15 cm za wysoko jak na odpływ liniowy... Do tej rury od wanny mogą być w projekcie - i już w realu - dołączone odpływy z umywalki i dalej - z pralki... I chodzi mi właśnie o to, jak te rury są w ścianie podłączone do pionu... Co do wymyślonego przez Ciebie odpływu z pralki poprzez rurę umieszczoną w wykutym "kanale" w posadzce w Twojej wersji A - tutaj znowu wchodzi w grę odpływ z tej rury do pionu... chodzi o te trójniki NA PIONIE... muszą być niżej - i to sporo - od powierzchni posadzki... wszak woda pod górkę nie popłynie... chyba... Dlatego najprawdopodobniej rurę odpływową trzeba będzie wkuć w ścianę za brodzikiem, za umywalką i w tym samym kanale w ścianie umieścić rurkę, zasilającą pralkę... Tu znowu ważny jest materiał, z którego wykonane są ściany w łazience i grubości tych ścian... i co - ze względów akustycznych - jest ZA TYMI ŚCIANAMI... czy nie jakiś upierdliwy sąsiad... 5 godzin temu, panda100 napisał: odebrałem już mieszkanie Jeśli podłączenia w pionie kanalizacyjnym nie będziesz mógł ewentualnie obniżyć, to zapomnij o kabinie im-walk i o odpływie liniowym... Pozostanie brodzik ponad poziomem podłogi w łazience... Będziesz musiał przebudowę pionu uzgadniać z obecnym zarządcą budynku... i jeśli budynek jest już zamieszkany - możesz takiej zgody nie otrzymać To wszystko powinien zobaczyć i ocenić ktoś, kto będzie NAPRAWDĘ wiedział o co chodzi i jak to zrobić...... W grę wchodzi również rozbudowa instalacji elektrycznej, bo pralka powinna być zasilana osobnym obwodem, poprowadzonym z domowej rozdzielnicy i zabezpieczonym osobnym zabezpieczeniem 16A 7 godzin temu, retrofood napisał: A musi być w łazience? Daj do kuchni. Innymi słowy - "wynieś" z łazienki A gdzie - to zależy od układu pomieszczeń w mieszkaniu To nie jest wcale taki głupi pomysł I sprawdzony!!! Mój syn ma w przedpokoju dużą szafę, a w niej pralkę z suszarką... Przez ścianę szafa sąsiaduje z łazienką i tam jest podłączony odpływ i zasilanie w wodę... U córki również jest podobna sytuacja, tylko ona ma pralko-suszarkę... U sąsiadki instalowałem pralkę w kuchni, a suszarka - mniejsza, SLIM - jest w niedużej łazience... Jakby co - służę zdjęciami... 1 Link do komentarza
retrofood Napisano 17 stycznia Udostępnij #7 Napisano 17 stycznia 25 minut temu, podczytywacz napisał: Innymi słowy - "wynieś" z łazienki A gdzie - to zależy od układu pomieszczeń w mieszkaniu Dokładnie tak. Mój tekst miał być inspiracją do przystanięcia i zastanowienia się. Po co zawsze iść wpatrzonym komuś w plecy? Czemu nie uruchomić własnego kierunku myśli? Odkrywajmy świat, nie małpujmy tylko po innych! Nie ma żadnych przeszkód formalno - prawnych, żeby pralkę w końcu wyrzucić z łazienki. Bo jest tylko jeden dobry argument ZA, że... na pralce jest łatwo i szybko, jeśli dzieci są w domu i nie ma jak w sypialni... Innych argumentów nie widzę. Link do komentarza