Reduktor cisnienia kontra zawor bezpieczenstwa


witiaw

Recommended Posts

Napisano

Zamontowalem reduktor cisnienia callefi zaraz za wodomierzem, ustawiony jest na 3 bary ale na koncu rury zasilajacej jest bojler a w nim zawor bezpieczenstwa 10 bar ustawiony na sztywno. 

I niestety mimo ustawienia cisnienia na redukrorze na 3 bary cisnienie i tak wzarasta.

 

Pytanie jak to rozwiazac.

Czy dolozyc jeszcze jeden zawor bezpieczenstwa ustawiony na 3 bary ?

Napisano

Dołożyć naczynie przeponowe do c.w.u. na wyjściu z bojlera, przed zaworem bezpieczeństwa.

grzana w bojlerze woda się rozszerza, co powoduje wzrost ciśnienia w instalacji. Tym większy im mniejszą pojemność ma instalacja. 

Napisano
30 minut temu, retrofood napisał:

Dołożyć naczynie przeponowe do c.w.u. na wyjściu z bojlera, przed zaworem bezpieczeństwa.

Bojler jest w piwnicy praktycznie pod samym sufitem czy naczynie nie powinno byc usytuowane gdzies wyzej niz najwyzszy punkt poboru ??

Napisano (edytowany)
3 godziny temu, witiaw napisał:

  czy naczynie nie powinno byc usytuowane gdzies wyzej niz najwyzszy punkt poboru ??

 

To nie ma znaczenia, naczynie jest przeponowe, masz go umieścić pionowo nad rurą c.w. i tyle. Nieistotne gdzie jest bojler, ważne aby to naczynie nie zawadzało zbyt mocno osoibom poruszającym się po pomieszczeniu. .

 

default-mini-2.jpg?ts=3347a9c34f7053b093

 

 

Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Napisano
8 godzin temu, witiaw napisał:

Zamontowalem reduktor cisnienia callefi zaraz za wodomierzem, ustawiony jest na 3 bary ale na koncu rury zasilajacej jest bojler a w nim zawor bezpieczenstwa 10 bar ustawiony na sztywno. 

I niestety mimo ustawienia cisnienia na redukrorze na 3 bary cisnienie i tak wzarasta.

 

Pytanie jak to rozwiazac.

Czy dolozyc jeszcze jeden zawor bezpieczenstwa ustawiony na 3 bary ?

Musisz zamontować grupę bezpieczeństwa tak jak na rysunku.

403325-2f2e-970x0_porada-naczynie-wzbior

Wielkość naczynia dobiera się idywidualnie do wielkości bojlera.

To typowy zestaw.

https://allegro.pl/oferta/zestaw-naczynie-wzbiorcze-przeponowe-cwu-19l-c-w-u-grupa-bezpieczenstwa-18-12792667615

Napisano

Widze ze wszystkie grupy bezpieczenstwa sa na 3 a potem 6 bar, brakuje mi 4 bary .

Czy mozna samodzielnie wymienic zawor bezpieczenstwa w grupie bezpieczenstwa na 4 czy 5 bar ?

 

 

Napisano
Dnia 30.04.2024 o 09:16, witiaw napisał:

Czy mozna samodzielnie wymienic zawor bezpieczenstwa w grupie bezpieczenstwa na 4 czy 5 bar ?

Można wymienić,   zmienić też można ciśnienie w naczyniu przeponowym. 

Napisano
5 godzin temu, animus napisał:

 zmienić też można ciśnienie w naczyniu przeponowym.

Czy to oznacza ze majac grupe bezp. 6 czy 10 bar mozna uzyskac w instalacji cisnienie 4, 5 czy 6 bar ?? zmianiajac cisnienie w naczyniu przeponowym 

Napisano (edytowany)
2 godziny temu, witiaw napisał:

Czy to oznacza ze majac grupe bezp. 6 czy 10 bar mozna uzyskac w instalacji cisnienie 4, 5 czy 6 bar ??

Do ustalania ciśnienia poza siecią wodociągową jest potrzebny reduktor ciśnienia, ktory pan posiada, na nim ustala się ciśnienie w instalacji domowej.

968fcb0a44e780fa25db5b22e4b1

https://allegro.pl/oferta/reduktor-cisnienia-wody-3-4-cala-manometr-afriso-13707626164

 

Ciśnienie w instalacji wodociągowej waha się w granicy 2 - 6 barów. 

2 godziny temu, witiaw napisał:

 zmianiajac cisnienie w naczyniu przeponowym 

Ważna też jest wielkość - pojemność naczynia nie powinna być mniejsza niż 4% objętości wody w całej lnstalacji CWU +bojler.

ZESTAW-NACZYNIE-WZBIORCZE-PRZEPONOWE-8L-

 

Ciśnienie w naczyniu przeponowym trzeba dostosować do ciśnienia  w instalacji domowej.

Film.

 

 

Dnia 30.04.2024 o 09:16, witiaw napisał:

Widze ze wszystkie grupy bezpieczenstwa sa na 3 a potem 6 bar, brakuje mi 4 bary .

Zawór bezpieczeństwa w instalacji domowej CWU powinien mieć wartość 6 bar a pokrętło koloru niebieskiego.

https://allegro.pl/oferta/zawor-bezpieczenstwa-cwu-afriso-6-bar-1-2-x-3-4-9048730091?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=OWM4YzczM2QtZWMyMy00OWVlLThjMzItNjgyYWNhZjNkNTMzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=91f53ca4-a0f7-4b4f-9258-9517437e698b

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano

Dzieki bardzo.

Jeszcze jedno pytanko.

Mam zamontowana taka grupe bezpieczenstwa jak na zdjeciu, Jest na 10 bar, demontowac tego nie chce.

Czy moge podpiac naczynie przeponowe z grupa bezp. pod zawor spustowy ?? to ten z nakretka i czarna zawieszka

Metro-sikkerhedsaggregat-43151010641708332387.8709.png.png

Napisano
Dnia 2.05.2024 o 08:07, witiaw napisał:

Mam zamontowana taka grupe bezpieczenstwa jak na zdjeciu, Jest na 10 bar, demontowac tego nie chce.

Metro-sikkerhedsaggregat-43151010641708332387.8709.png.png

 

 

 

To się nie nadaje, to jakiś chiński badziew trzeba się tego pozbyć.

 

http://www.ts-valve.com/Item/Show.asp?m=14&d=602

 

Zawór bezpieczeństwa w instalacji domowej CWU powinien mieć wartość 6 bar i najlepiej założyć  znanej firmy. 

 

42425_Membranowy_zawor_bezpieczenstwa_MS

Z nabitym atestem.

shopping?q=tbn:ANd9GcQgcjLvpJ7Kx4yaeJ0KP

Napisano

large_zawor-bezpieczenstwa-kotla-pieca-w

1485de7c14468d012cda0ac77724a231.jpg

zawory.webp

Dnia 1.05.2024 o 22:47, animus napisał:

Zawór bezpieczeństwa w instalacji domowej CWU powinien mieć wartość 6 bar a pokrętło koloru niebieskiego.

 

Napisano
19 minut temu, animus napisał:

To się nie nadaje, to jakiś chiński badziew trzeba się tego pozbyć.

 

Nie jest to chinski badziew, szeroko stosowany w skandynawii

Pytanie czy moge podlaczyc naczynie przeponowe z grupa bezp. pod zawor spustowy tego co mam |???

Napisano
1 godzinę temu, witiaw napisał:

Pytanie czy moge podlaczyc naczynie przeponowe z grupa bezp. pod zawor spustowy tego co mam |???

To produkt dedykowany do czegoś, jakiejś instalacji.

Robisz na własne ryzyko. :bezradny:

  • 3 tygodnie temu...
Napisano

Moze mi ktos wyjasnic po kiego grzyba w tych zestawach jest dolaczany zawor zwrotny ?? skoro woda  ma miec mozliwosc przeplywu w obie strony- z i do zbiornika przeponowego

Napisano
1 godzinę temu, witiaw napisał:

Moze mi ktos wyjasnic po kiego grzyba w tych zestawach jest dolaczany zawor zwrotny ?? skoro woda  ma miec mozliwosc przeplywu w obie strony- z i do zbiornika przeponowego

:bezradny:

To jest inny zawór zwrotny, zwany stopowy, w trakcie odkręcania naczynia z instalacji on się zamyka.

Jak przykręcisz nowe naczynie, to wkręcając go, gwint naczynia otwiera zawór na stałe go unieruchamia w pozycji otwartej.  :icon_idea:  

Tu jeszcze pooglądaj.

 

 

Napisano

Dzieki bardzo.

Jeszcze jedno putanko o wielkosc zbiornika.

Bojler mam 100 l w instalacji jest moze ze 30 na oko.

W jednych miejscach pisza ze zbiornik min 4 % w innych ze powinno byc ok 10 %.

Ja chce uzyc zbiornika 12 badz 19 litrowego, pasowal by mi 15 litrowy ale nigdzie nie widzze takiej pojemnosci do cwu.

 

Pytanie jakie skutki moze wywolac dobranie za duzego zbiornika ??

Napisano
5 godzin temu, witiaw napisał:

Ja chce uzyc zbiornika 12 badz 19 litrowego, pasowal by mi 15 litrowy ale nigdzie nie widzze takiej pojemnosci do cwu.

18 l 

 

Cytat

Pytanie jakie skutki może wywołać dobranie za dużego zbiornika ??

Pozytywne, mniejsze naprężenia w instalacji.

  • 1 miesiąc temu...
Napisano

Dzieki za pomoc, zbiornik zamontowany, cisnienie stabilne stoi na poziomie 2,2- manometr na wejsciu do budynku i 2,4 manometr na zbiorniku. W ciagu tygodnia ani razu nie podnioslo sie do poziomu otwierajacego zawor bezpieczenstwa.

 

Teraz zastanawia mnie tylko czy w tym zbiorniku nie zalegnie mi sie legionella ?? czeka mnie wyjazd na 3 tygodnie wiec woda bedzie stala 

Napisano
3 godziny temu, witiaw napisał:

Teraz zastanawia mnie tylko czy w tym zbiorniku nie zalegnie mi sie legionella ?? czeka mnie wyjazd na 3 tygodnie wiec woda bedzie stala 

 

A bez tego zbiornika woda by nie stała? Spokojnie więc, wrócisz i trochę przepłuczesz rury zanim zaparzysz kawę i będzie ok.

Napisano (edytowany)
18 godzin temu, witiaw napisał:

Dzieki za pomoc, zbiornik zamontowany, cisnienie stabilne stoi na poziomie 2,2- manometr na wejsciu do budynku i 2,4 manometr na zbiorniku. W ciagu tygodnia ani razu nie podnioslo sie do poziomu otwierajacego zawor bezpieczenstwa.

 

Teraz zastanawia mnie tylko czy w tym zbiorniku nie zalegnie mi sie legionella ?? czeka mnie wyjazd na 3 tygodnie wiec woda bedzie stala 

Raz w miesiącu trzeba zużyć całą wodę,  lub wygrzać do temperatury 55*C. 

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Cena 1,10 zł za 1 kWh to tez za mało. Raczej z przedziału 1,20 - 1,30 zł. Z tendencją do wyższej, bo w obniżki na przyszłość nie wierzę. A dla mieszkania w bloku są małe szanse na montaż jakichś paneli czy innych cudeniek aby tę cenę obniżyć.     To chyba dla temperatury 20 stopni.
    • PS. Tak przy okazji - zużycie prądu na 100 cykli prania to 50–75 kWh. Natomiast 100 cykli suszenia to 230–260 kWh. Jak jeszcze uwzględnimy, że taki pełny wsad z cyklu prania 8 kg musimy rozdzielić na dwa cykle suszenia to jeszcze się nam to podwaja. Czyli zużywamy 50–75 kWh na pranie oraz ok. 500 kWh na jego wysuszenie.  Taki mały przyczynek do deklarowanej ostatnio na każdym kroku troski o ekologię i obniżenie zużycia energii.
    • Przyjmując za dobrą monetę wartość 1050 kWh dodatkowego zużycia prądu otrzymujemy ok. 1200 zł rocznie (cena 1,10 zł/kWh). Ale czy takie zużycie energii faktycznie odpowiada rzeczywistości. Sprawdziłem dane kilku pralko-suszarek ze średniej półki cenowej. Zgodnie z ich specyfikacją można przyjąć zużycie 260 kWh energii na 100 cykli samego suszenia. Przy czym o ile pojemność prania wynosi w nich 8 kg, to pojemność przy suszeniu już tylko 5 kg. Przyjmijmy więc uczciwie, że na 100 cykli prania musimy zrobić 200 cykli suszenia. Jak często trzeba w takim razie robić pranie i suszenie, żeby osiągnąć zużycie 1050 kWh rocznie na cykle suszenia? To około 400 cykli suszenia. Co odpowiada z kolei 200 cyklom prania. Czyli przez cały rok robimy pranie nieco częściej niż raz na dwa dni. Jak dla mnie bardzo często. Tym bardziej, że to przy założeniu, że pralka jest za każdym razem pełna. Jak zrobimy pranie na pół wsadu to i jeden cykl suszenia wystarczy.  Czyli zużycie prądu 1050 kWh (koszt 1200 zł) jest prawdziwe przy założeniu ok. 200 prań rocznie (co drugi dzień). Prań z pełna pralka, co z kolei wymaga aż 400 cykli suszenia.   Teraz każdy musi ocenić jak często robi pranie. Bez tego robienie obliczeń nie ma sensu. Przy okazji widać, że trzeba z dużą ostrożnością traktować odpowiedzi AI. 
    • Dzięki za ten tip, filmik pomógł w moich zmaganiach z parapetem
    • Pierwotny podział był inny. Wcześniej mieszkały tam inne osoby (w ty osoby z dziećmi), dopiero po wprowadzeniu się tej pani zaczęły się dziwne podziały. Wydaje mi się, że wynikało to z tego, że ojciec był wówczas krótko po rozwodzie i był w kiepskim stanie psychicznym. Zapewne postawili go przed faktem dokonanym, albo bierze to albo nic. Fakt jest faktem, ze podział od czapy, bo tam aż się prosi o podział po ścianie, która jest w środku budynku od piwnicy po strych. A po tym podziale narobili ścianek - w tym ściankę przez środek pokoju, zupełnie bez sensu. Sąsiadka ma teraz w miarę funkcjonalny dom z 3 pokojami, kuchnią,łazienką i piwnicą, a ja po ojcu jeden pokój, klitkę po podziale tego jednego pokoju z którego sąsiadce zrobiono klatkę schodową z wyjściem na górę, łazienkę na górze i strych zupełnie "goły" plus piwnica. Nie wiem czym kierowały się osoby, które zaplanowały ten podział. Myśle, że przede wszystkim tym, że ojciec prędzej czy później wymięknie i odsprzeda swoją część. Wówczas przy bardzo małym nakładzie pracy dom wróciłby do pierwotnej formy....i był w rękach jednego właściciela. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...