Skocz do zawartości

Reduktor cisnienia kontra zawor bezpieczenstwa


witiaw

Recommended Posts

Napisano

Zamontowalem reduktor cisnienia callefi zaraz za wodomierzem, ustawiony jest na 3 bary ale na koncu rury zasilajacej jest bojler a w nim zawor bezpieczenstwa 10 bar ustawiony na sztywno. 

I niestety mimo ustawienia cisnienia na redukrorze na 3 bary cisnienie i tak wzarasta.

 

Pytanie jak to rozwiazac.

Czy dolozyc jeszcze jeden zawor bezpieczenstwa ustawiony na 3 bary ?

Napisano

Dołożyć naczynie przeponowe do c.w.u. na wyjściu z bojlera, przed zaworem bezpieczeństwa.

grzana w bojlerze woda się rozszerza, co powoduje wzrost ciśnienia w instalacji. Tym większy im mniejszą pojemność ma instalacja. 

Napisano
  Dnia 28.04.2024 o 12:07, retrofood napisał:

Dołożyć naczynie przeponowe do c.w.u. na wyjściu z bojlera, przed zaworem bezpieczeństwa.

Rozwiń  

Bojler jest w piwnicy praktycznie pod samym sufitem czy naczynie nie powinno byc usytuowane gdzies wyzej niz najwyzszy punkt poboru ??

Napisano (edytowany)
  Dnia 28.04.2024 o 12:43, witiaw napisał:

  czy naczynie nie powinno byc usytuowane gdzies wyzej niz najwyzszy punkt poboru ??

Rozwiń  

 

To nie ma znaczenia, naczynie jest przeponowe, masz go umieścić pionowo nad rurą c.w. i tyle. Nieistotne gdzie jest bojler, ważne aby to naczynie nie zawadzało zbyt mocno osoibom poruszającym się po pomieszczeniu. .

 

default-mini-2.jpg?ts=3347a9c34f7053b093

 

 

Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Napisano
  Dnia 28.04.2024 o 10:21, witiaw napisał:

Zamontowalem reduktor cisnienia callefi zaraz za wodomierzem, ustawiony jest na 3 bary ale na koncu rury zasilajacej jest bojler a w nim zawor bezpieczenstwa 10 bar ustawiony na sztywno. 

I niestety mimo ustawienia cisnienia na redukrorze na 3 bary cisnienie i tak wzarasta.

 

Pytanie jak to rozwiazac.

Czy dolozyc jeszcze jeden zawor bezpieczenstwa ustawiony na 3 bary ?

Rozwiń  

Musisz zamontować grupę bezpieczeństwa tak jak na rysunku.

403325-2f2e-970x0_porada-naczynie-wzbior

Wielkość naczynia dobiera się idywidualnie do wielkości bojlera.

To typowy zestaw.

https://allegro.pl/oferta/zestaw-naczynie-wzbiorcze-przeponowe-cwu-19l-c-w-u-grupa-bezpieczenstwa-18-12792667615

Napisano

Widze ze wszystkie grupy bezpieczenstwa sa na 3 a potem 6 bar, brakuje mi 4 bary .

Czy mozna samodzielnie wymienic zawor bezpieczenstwa w grupie bezpieczenstwa na 4 czy 5 bar ?

 

 

Napisano
  Dnia 1.05.2024 o 12:50, animus napisał:

 zmienić też można ciśnienie w naczyniu przeponowym.

Rozwiń  

Czy to oznacza ze majac grupe bezp. 6 czy 10 bar mozna uzyskac w instalacji cisnienie 4, 5 czy 6 bar ?? zmianiajac cisnienie w naczyniu przeponowym 

Napisano (edytowany)
  Dnia 1.05.2024 o 18:44, witiaw napisał:

Czy to oznacza ze majac grupe bezp. 6 czy 10 bar mozna uzyskac w instalacji cisnienie 4, 5 czy 6 bar ??

Rozwiń  

Do ustalania ciśnienia poza siecią wodociągową jest potrzebny reduktor ciśnienia, ktory pan posiada, na nim ustala się ciśnienie w instalacji domowej.

968fcb0a44e780fa25db5b22e4b1

https://allegro.pl/oferta/reduktor-cisnienia-wody-3-4-cala-manometr-afriso-13707626164

 

Ciśnienie w instalacji wodociągowej waha się w granicy 2 - 6 barów. 

  Dnia 1.05.2024 o 18:44, witiaw napisał:

 zmianiajac cisnienie w naczyniu przeponowym 

Rozwiń  

Ważna też jest wielkość - pojemność naczynia nie powinna być mniejsza niż 4% objętości wody w całej lnstalacji CWU +bojler.

ZESTAW-NACZYNIE-WZBIORCZE-PRZEPONOWE-8L-

 

Ciśnienie w naczyniu przeponowym trzeba dostosować do ciśnienia  w instalacji domowej.

Film.

 

 

  Dnia 30.04.2024 o 07:16, witiaw napisał:

Widze ze wszystkie grupy bezpieczenstwa sa na 3 a potem 6 bar, brakuje mi 4 bary .

Rozwiń  

Zawór bezpieczeństwa w instalacji domowej CWU powinien mieć wartość 6 bar a pokrętło koloru niebieskiego.

https://allegro.pl/oferta/zawor-bezpieczenstwa-cwu-afriso-6-bar-1-2-x-3-4-9048730091?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=OWM4YzczM2QtZWMyMy00OWVlLThjMzItNjgyYWNhZjNkNTMzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=91f53ca4-a0f7-4b4f-9258-9517437e698b

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano

Dzieki bardzo.

Jeszcze jedno pytanko.

Mam zamontowana taka grupe bezpieczenstwa jak na zdjeciu, Jest na 10 bar, demontowac tego nie chce.

Czy moge podpiac naczynie przeponowe z grupa bezp. pod zawor spustowy ?? to ten z nakretka i czarna zawieszka

Metro-sikkerhedsaggregat-43151010641708332387.8709.png.png

Napisano
  Dnia 2.05.2024 o 06:07, witiaw napisał:

Mam zamontowana taka grupe bezpieczenstwa jak na zdjeciu, Jest na 10 bar, demontowac tego nie chce.

Metro-sikkerhedsaggregat-43151010641708332387.8709.png.png

Rozwiń  

 

 

 

To się nie nadaje, to jakiś chiński badziew trzeba się tego pozbyć.

 

http://www.ts-valve.com/Item/Show.asp?m=14&d=602

 

Zawór bezpieczeństwa w instalacji domowej CWU powinien mieć wartość 6 bar i najlepiej założyć  znanej firmy. 

 

42425_Membranowy_zawor_bezpieczenstwa_MS

Z nabitym atestem.

shopping?q=tbn:ANd9GcQgcjLvpJ7Kx4yaeJ0KP

Napisano
  Dnia 9.05.2024 o 10:19, animus napisał:

To się nie nadaje, to jakiś chiński badziew trzeba się tego pozbyć.

 

Rozwiń  

Nie jest to chinski badziew, szeroko stosowany w skandynawii

Pytanie czy moge podlaczyc naczynie przeponowe z grupa bezp. pod zawor spustowy tego co mam |???

  • 3 tygodnie temu...
Napisano

Moze mi ktos wyjasnic po kiego grzyba w tych zestawach jest dolaczany zawor zwrotny ?? skoro woda  ma miec mozliwosc przeplywu w obie strony- z i do zbiornika przeponowego

Napisano
  Dnia 27.05.2024 o 19:20, witiaw napisał:

Moze mi ktos wyjasnic po kiego grzyba w tych zestawach jest dolaczany zawor zwrotny ?? skoro woda  ma miec mozliwosc przeplywu w obie strony- z i do zbiornika przeponowego

Rozwiń  

:bezradny:

To jest inny zawór zwrotny, zwany stopowy, w trakcie odkręcania naczynia z instalacji on się zamyka.

Jak przykręcisz nowe naczynie, to wkręcając go, gwint naczynia otwiera zawór na stałe go unieruchamia w pozycji otwartej.  :icon_idea:  

Tu jeszcze pooglądaj.

 

 

Napisano

Dzieki bardzo.

Jeszcze jedno putanko o wielkosc zbiornika.

Bojler mam 100 l w instalacji jest moze ze 30 na oko.

W jednych miejscach pisza ze zbiornik min 4 % w innych ze powinno byc ok 10 %.

Ja chce uzyc zbiornika 12 badz 19 litrowego, pasowal by mi 15 litrowy ale nigdzie nie widzze takiej pojemnosci do cwu.

 

Pytanie jakie skutki moze wywolac dobranie za duzego zbiornika ??

Napisano
  Dnia 28.05.2024 o 04:17, witiaw napisał:

Ja chce uzyc zbiornika 12 badz 19 litrowego, pasowal by mi 15 litrowy ale nigdzie nie widzze takiej pojemnosci do cwu.

Rozwiń  

18 l 

 

  Cytat

Pytanie jakie skutki może wywołać dobranie za dużego zbiornika ??

Rozwiń  

Pozytywne, mniejsze naprężenia w instalacji.

  • 1 miesiąc temu...
Napisano

Dzieki za pomoc, zbiornik zamontowany, cisnienie stabilne stoi na poziomie 2,2- manometr na wejsciu do budynku i 2,4 manometr na zbiorniku. W ciagu tygodnia ani razu nie podnioslo sie do poziomu otwierajacego zawor bezpieczenstwa.

 

Teraz zastanawia mnie tylko czy w tym zbiorniku nie zalegnie mi sie legionella ?? czeka mnie wyjazd na 3 tygodnie wiec woda bedzie stala 

Napisano
  Dnia 3.07.2024 o 15:23, witiaw napisał:

Teraz zastanawia mnie tylko czy w tym zbiorniku nie zalegnie mi sie legionella ?? czeka mnie wyjazd na 3 tygodnie wiec woda bedzie stala 

Rozwiń  

 

A bez tego zbiornika woda by nie stała? Spokojnie więc, wrócisz i trochę przepłuczesz rury zanim zaparzysz kawę i będzie ok.

Napisano (edytowany)
  Dnia 3.07.2024 o 15:23, witiaw napisał:

Dzieki za pomoc, zbiornik zamontowany, cisnienie stabilne stoi na poziomie 2,2- manometr na wejsciu do budynku i 2,4 manometr na zbiorniku. W ciagu tygodnia ani razu nie podnioslo sie do poziomu otwierajacego zawor bezpieczenstwa.

 

Teraz zastanawia mnie tylko czy w tym zbiorniku nie zalegnie mi sie legionella ?? czeka mnie wyjazd na 3 tygodnie wiec woda bedzie stala 

Rozwiń  

Raz w miesiącu trzeba zużyć całą wodę,  lub wygrzać do temperatury 55*C. 

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzięki za podpowiedź. Osobiście, skupiam się na lepszych parametrach (choć tu różnica w nich jest niewielka) bo będę potrzebował ich później do świadectwa energetycznego przy wniosku o dofinansowanie pompy ciepła. Z trudnościami w układaniu jakoś sobie spróbuję poradzić.   Szukając jakiegoś "haczyka", myślałem właśnie o parametrach nie podanych w opisie ale skoro ich nie podali, to raczej są mniej istotne i do pełnej oceny tych produktów pozostaje tu pewnie to, co opisałeś, czyli wygoda w układaniu, rozwarstwianie, pylenie, itp. W międzyczasie spróbowałem porównać wełnę szklaną "piano", czyli tą którą używałem dotychczas, z "KT37", czyli jedną z tych, które chcę dokupić i wydają się jednakowe. Jedyna różnica poza długością w rolce i ceną to ta, że sprzedawane są w dwóch innych marketach budowlanych pod różną nazwą.   Podsumowując, jeśli nie ma zbyt dużych różnic między "Uni-matą 38" a "KT 37", to zamówię tą "KT 37". Jest tańsza za metr kw., delikatnie cieplejsza i ma takie same właściwości, jak "Isover Piano", którego używałem dotychczas.      
    • Docinamy na wymiar otwory drzwiowe oraz okienne. Murowany słup na tarasie oraz przed wejściem również doczekał się wymiarów projektowych :) Używamy piły szablastej Dewalt DCS382N  
    • Temat wraca. Niczego w nocy nie znajduję. Tym razem popryskane Mospilanem młode liście gdy ruszyła wegetacja. Niestety. Myślałem że znalazłem winnych, ale Google podpowiada że to larwy biedronki.               A te prócz mszyc,  nie żrą roślin. Kurcze....
    • Skąd taki pomysł? Bo kamień polny może ciekawie wyglądać, ale w zimie jest śliski (po deszczu też jak jest zakurzony). Żebyś słupków nie musiał prostować. Ja bym w kamień nie wchodził.  
    • Kombinujesz jak Kopcia koń pod górkę... Dużo masz tego "dachu" w tej wiacie? Czym jest pokryta?   Jak będziesz kombinował z JAKIMŚ DEMONTOWANIEM LISTEW, to szlag trafi i pokrycie i membranę  i dopiero narobisz...  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...