Zamontowalem reduktor cisnienia callefi zaraz za wodomierzem, ustawiony jest na 3 bary ale na koncu rury zasilajacej jest bojler a w nim zawor bezpieczenstwa 10 bar ustawiony na sztywno. 

I niestety mimo ustawienia cisnienia na redukrorze na 3 bary cisnienie i tak wzarasta.

 

Pytanie jak to rozwiazac.

Czy dolozyc jeszcze jeden zawor bezpieczenstwa ustawiony na 3 bary ?

Link do komentarza
  Dnia 28.04.2024 o 12:43, witiaw napisał:

  czy naczynie nie powinno byc usytuowane gdzies wyzej niz najwyzszy punkt poboru ??

Rozwiń  

 

To nie ma znaczenia, naczynie jest przeponowe, masz go umieścić pionowo nad rurą c.w. i tyle. Nieistotne gdzie jest bojler, ważne aby to naczynie nie zawadzało zbyt mocno osoibom poruszającym się po pomieszczeniu. .

 

default-mini-2.jpg?ts=3347a9c34f7053b093

 

 

Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
  Dnia 28.04.2024 o 10:21, witiaw napisał:

Zamontowalem reduktor cisnienia callefi zaraz za wodomierzem, ustawiony jest na 3 bary ale na koncu rury zasilajacej jest bojler a w nim zawor bezpieczenstwa 10 bar ustawiony na sztywno. 

I niestety mimo ustawienia cisnienia na redukrorze na 3 bary cisnienie i tak wzarasta.

 

Pytanie jak to rozwiazac.

Czy dolozyc jeszcze jeden zawor bezpieczenstwa ustawiony na 3 bary ?

Rozwiń  

Musisz zamontować grupę bezpieczeństwa tak jak na rysunku.

403325-2f2e-970x0_porada-naczynie-wzbior

Wielkość naczynia dobiera się idywidualnie do wielkości bojlera.

To typowy zestaw.

https://allegro.pl/oferta/zestaw-naczynie-wzbiorcze-przeponowe-cwu-19l-c-w-u-grupa-bezpieczenstwa-18-12792667615

Link do komentarza
  Dnia 1.05.2024 o 18:44, witiaw napisał:

Czy to oznacza ze majac grupe bezp. 6 czy 10 bar mozna uzyskac w instalacji cisnienie 4, 5 czy 6 bar ??

Rozwiń  

Do ustalania ciśnienia poza siecią wodociągową jest potrzebny reduktor ciśnienia, ktory pan posiada, na nim ustala się ciśnienie w instalacji domowej.

968fcb0a44e780fa25db5b22e4b1

https://allegro.pl/oferta/reduktor-cisnienia-wody-3-4-cala-manometr-afriso-13707626164

 

Ciśnienie w instalacji wodociągowej waha się w granicy 2 - 6 barów. 

  Dnia 1.05.2024 o 18:44, witiaw napisał:

 zmianiajac cisnienie w naczyniu przeponowym 

Rozwiń  

Ważna też jest wielkość - pojemność naczynia nie powinna być mniejsza niż 4% objętości wody w całej lnstalacji CWU +bojler.

ZESTAW-NACZYNIE-WZBIORCZE-PRZEPONOWE-8L-

 

Ciśnienie w naczyniu przeponowym trzeba dostosować do ciśnienia  w instalacji domowej.

Film.

 

 

  Dnia 30.04.2024 o 07:16, witiaw napisał:

Widze ze wszystkie grupy bezpieczenstwa sa na 3 a potem 6 bar, brakuje mi 4 bary .

Rozwiń  

Zawór bezpieczeństwa w instalacji domowej CWU powinien mieć wartość 6 bar a pokrętło koloru niebieskiego.

https://allegro.pl/oferta/zawor-bezpieczenstwa-cwu-afriso-6-bar-1-2-x-3-4-9048730091?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=OWM4YzczM2QtZWMyMy00OWVlLThjMzItNjgyYWNhZjNkNTMzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=91f53ca4-a0f7-4b4f-9258-9517437e698b

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
  Dnia 2.05.2024 o 06:07, witiaw napisał:

Mam zamontowana taka grupe bezpieczenstwa jak na zdjeciu, Jest na 10 bar, demontowac tego nie chce.

Metro-sikkerhedsaggregat-43151010641708332387.8709.png.png

Rozwiń  

 

 

 

To się nie nadaje, to jakiś chiński badziew trzeba się tego pozbyć.

 

http://www.ts-valve.com/Item/Show.asp?m=14&d=602

 

Zawór bezpieczeństwa w instalacji domowej CWU powinien mieć wartość 6 bar i najlepiej założyć  znanej firmy. 

 

42425_Membranowy_zawor_bezpieczenstwa_MS

Z nabitym atestem.

shopping?q=tbn:ANd9GcQgcjLvpJ7Kx4yaeJ0KP

Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...
  Dnia 27.05.2024 o 19:20, witiaw napisał:

Moze mi ktos wyjasnic po kiego grzyba w tych zestawach jest dolaczany zawor zwrotny ?? skoro woda  ma miec mozliwosc przeplywu w obie strony- z i do zbiornika przeponowego

Rozwiń  

:bezradny:

To jest inny zawór zwrotny, zwany stopowy, w trakcie odkręcania naczynia z instalacji on się zamyka.

Jak przykręcisz nowe naczynie, to wkręcając go, gwint naczynia otwiera zawór na stałe go unieruchamia w pozycji otwartej.  :icon_idea:  

Tu jeszcze pooglądaj.

 

 

Link do komentarza

Dzieki bardzo.

Jeszcze jedno putanko o wielkosc zbiornika.

Bojler mam 100 l w instalacji jest moze ze 30 na oko.

W jednych miejscach pisza ze zbiornik min 4 % w innych ze powinno byc ok 10 %.

Ja chce uzyc zbiornika 12 badz 19 litrowego, pasowal by mi 15 litrowy ale nigdzie nie widzze takiej pojemnosci do cwu.

 

Pytanie jakie skutki moze wywolac dobranie za duzego zbiornika ??

Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...

Dzieki za pomoc, zbiornik zamontowany, cisnienie stabilne stoi na poziomie 2,2- manometr na wejsciu do budynku i 2,4 manometr na zbiorniku. W ciagu tygodnia ani razu nie podnioslo sie do poziomu otwierajacego zawor bezpieczenstwa.

 

Teraz zastanawia mnie tylko czy w tym zbiorniku nie zalegnie mi sie legionella ?? czeka mnie wyjazd na 3 tygodnie wiec woda bedzie stala 

Link do komentarza
  Dnia 3.07.2024 o 15:23, witiaw napisał:

Dzieki za pomoc, zbiornik zamontowany, cisnienie stabilne stoi na poziomie 2,2- manometr na wejsciu do budynku i 2,4 manometr na zbiorniku. W ciagu tygodnia ani razu nie podnioslo sie do poziomu otwierajacego zawor bezpieczenstwa.

 

Teraz zastanawia mnie tylko czy w tym zbiorniku nie zalegnie mi sie legionella ?? czeka mnie wyjazd na 3 tygodnie wiec woda bedzie stala 

Rozwiń  

Raz w miesiącu trzeba zużyć całą wodę,  lub wygrzać do temperatury 55*C. 

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry,  W urzędzie marszałkowskim złożyliśmy pismo i wniosek o zmianę uchwały w sprawie zmniejszenia ze 100 m. Do 50 m. możliwość zabudowy działek od linii brzegowej jeziora. Działki są praktycznie obok siebie, grunty rolne klasa VI z. Obecnie uprawiane, orane i talerzowanie. Brak jakiejkolwiek zabudowy. Urząd Marszałkowski wysłał prośbę do PINB celem skontrolowania tych działek pod kątem samowoli. Dostaliśmy pismo z PINB zawiadamiający o takiej kontroli. Czy PINB może kontrolować działkę, na której nic nie ma? Ani budynku, ani stodoły, nic.  Działka nie ma warunków zabudowy nawet! Jakież było moje zdziwienie gdy przyjechali dzisiaj skontrolować jedną! Działkę. Wyglądało tak: to tą działka? Tak. Nie jest zabudowana. Nie jest jak widać. Zrobienie 2 czy 3 zdjęć i odjazd. Całość trwała 3 minuty. Pozostałe działki są w ciągu nad jeziorem. Kolejna działka kontrola za miesiąc. I tak kilkanaście razy. Trzeba być na takiej kontroli. Wolne w pracy trzeba brać. Jaki jest problem aby zrobić sobie spacer 15 minutowy nad jeziorem i za jednym przyjazdem zrobić zdjęcia pól? Podkreślam. Nie ma na nich nic. Nawet pola nie mają jeszcze WZ Co robić? Jeśli nadal będą tak działać jak inspektor zapowiedział to informacja zwrotna do urzędu Marszałkowskiego że nie ma samowoli nadejdzie w połowie przyszłego roku.l kalendarzowego. Co robić? Dodam jeszcze że w piśmie zawiadamiających z PINB o kontroli powołują się na paragrafy które odnoszą się do budowli, placów budowy i zgodności z planami budowy. Kontrola też jest nazwana kontrola budynków (kiedy takich budynków tam nie ma)
    • Dzień dobry,  W urzędzie marszałkowskim złożyliśmy pismo i wniosek o zmianę uchwały w sprawie zmniejszenia ze 100 m. Do 50 m. możliwość zabudowy działek od linii brzegowej jeziora. Działki są praktycznie obok siebie, grunty rolne klasa VI z. Obecnie uprawiane, orane i talerzowanie. Brak jakiejkolwiek zabudowy. Urząd Marszałkowski wysłał prośbę do PINB celem skontrolowania tych działek pod kątem samowoli. Dostaliśmy pismo z PINB zawiadamiający o takiej kontroli. Czy PINB może kontrolować działkę, na której nic nie ma? Ani budynku, ani stodoły, nic.  Działka nie ma warunków zabudowy nawet! Jakież było moje zdziwienie gdy przyjechali dzisiaj skontrolować jedną! Działkę. Wyglądało tak: to tą działka? Tak. Nie jest zabudowana. Nie jest jak widać. Zrobienie 2 czy 3 zdjęć i odjazd. Całość trwała 3 minuty. Pozostałe działki są w ciągu nad jeziorem. Kolejna działka kontrola za miesiąc. I tak kilkanaście razy. Trzeba być na takiej kontroli. Wolne w pracy trzeba brać. Jaki jest problem aby zrobić sobie spacer 15 minutowy nad jeziorem i za jednym przyjazdem zrobić zdjęcia pól? Podkreślam. Nie ma na nich nic. Nawet pola nie mają jeszcze WZ Co robić? Jeśli nadal będą tak działać jak inspektor zapowiedział to informacja zwrotna do urzędu Marszałkowskiego że nie ma samowoli nadejdzie w połowie przyszłego roku.l kalendarzowego. Co robić?
    • Dzień dobry, Blachodachówka PŁASKA Plus ma wiele zalet, takich jak nowoczesny wygląd, trwałość, odporność na warunki atmosferyczne i łatwość montażu. Do jej wad można zaliczyć wyższy koszt w porównaniu z tradycyjnymi blachodachówkami oraz konieczność precyzyjnego montażu. Ważnym elementem montażu jest zastosowanie drewna konstrukcyjnego C24 i dokładnemu wypoziomowaniu połaci, co zapobiegnie efektowi odstawania arkuszy. Montaż blachodachówki PŁASKA Plus wymaga doświadczenia i precyzji, szczególnie w przypadku dachów o skomplikowanej geometrii. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe ułożenie i pokrycia, aby uniknąć problemów z przeciekami. Blachodachówka PŁASKA Plus nadaje się na dachy o różnych kształtach.  Przed montażem najlepiej zapoznać się z instrukcją montażu: Instrukcja montażu blachodachówki PŁASKA Plus _________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Najpierw trzeba całkowicie usunąć wszystkie fragmenty tapety i kleju. Potem należy sprawdzić, czy całe podłoże jest stabilne, tzn. czy nic nie odpada od ściany. Trzeba też zaszpachlować ewentualne pęknięcia. Gładź można nałożyć wtedy, gdy ściana nie ma dużych odchyleń od płaszczyzny, bo nie da się ich w ten sposób zniwelować. No i sprawa kluczowa - nałożenie gładzi wymaga pewnej wprawy. Można oczywiście spróbować posiłkować się tutorialami z YT, ale nie ma gwarancji, że efekty będą zadowalające...
    • Co wiadomo o tym domu - ile i gdzie jest ocieplenia? Dla jednych ocieplone ściany to takie z 5 cm izolacji, dla innych z 20 cm. Jaka jest izolacja dachu, ewentualnie stropu, jeżeli nie ma użytkowego poddasza? Jakie są okna - jak duże, o jakim standardzie? Zakładam, że wentylacja jest grawitacyjna. Jakie tam są grzejniki? Bardzo stare, zakładane jeszcze przed ociepleniem budynku, czy nowsze? Bo te nowe mogły być już dobierane na znacznie niższe zapotrzebowanie na ciepło. Co paradoksalnie jest wadą.  Czy dotąd źródłem ciepła także był kocioł gazowy? W instalacji c.o. jest otwarte czy zamknięte naczynie wzbiorcze? Chyba największą zaletą kotłów ACV jest możliwość pracy w otwartych instalacjach. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...