Mam na korytarzu rurę gazowa (gaz ziemny) 25cm od sufitu. Chciałem nad ta rura dać kable od instalacji elektrycznej a nawet urządzenie sterujące do IoT ale teraz wyczytałem, ze normy mówią ze elektryka powinna być 10 cm pod rura gazowa. 

1) Czy to znaczy że nie powinienem tak robić? Dobrze to rozumiem?  
2) A jak to się ma do kabli do oświetlenia w suficie? Przecież w większości budynków jest w suficie oświetlenie a pod nim rura gazowa.... wiec to jest nielegalne czy jak? czy może wtynkowe kable się nie liczą?

Tak czy inaczej na korytarzu planowałem sufit otwarty (listwowy) wiec wentylacja by była. Ale czy mogę zrobić elektrykę nad rura gazowa? Jak należy rozumieć te 10 cm poniżej instalacji elektrycznych skoro w budynkach jest oświetlenie nad nimi? Czy puszczanie przewodów powyżej jest dopuszczalne? Czy robienie puszek powyżej jest dopuszczalne? Czy instalacja urządzeń elektronicznych jest legalna? (z przekaźnikami)?

Link do komentarza

Sprawa polega na tym, że gaz ziemny jest lżejszy od powietrza i w razie jakichkolwiek nieszczelności zbiera się pod sufitem, tam tworzy się mieszanka wybuchowa, która ma możliwość ulotnienia się przez kratkę wentylacyjną w przypadku odpowiednio działającej wentylacji.

Umiejscowienie w hipotetycznie możliwej poduszce mieszanki wybuchowej instalacji elektrycznej, w której z mniejszym, czy większym prawdopodobieństwem hipotetycznie może wystąpić zaiskrzenie, hipotetycznie spowodujące prawdopodobny wybuch - jest niedopuszczalne...

Przekaźnik, połączenie przewodów - to elementy, w których niewykluczone jest zaiskrzenie...

Dlatego wymagane jest umiejscowienie gazu nad elektryką.

 

A realizacje są różne... z tym że w zależności od okoliczności mogą być zaakceptowane lub nie - przez kontrolujących "gazowników" czy elektryków...

Link do komentarza
Dnia 6.04.2023 o 17:22, PawelRemont napisał:

Mam na korytarzu rurę gazowa (gaz ziemny) 25cm od sufitu. Chciałem nad ta rura dać kable od instalacji elektrycznej a nawet urządzenie sterujące do IoT ale teraz wyczytałem, ze normy mówią ze elektryka powinna być 10 cm pod rura gazowa. 

A w mieszkaniach, ludzie mają oświetlenie w podłodze na korytarzach, którymi biegną rury gazowe do kuchni? 

Jak masz obawy to zastosuj hermetyczne.

Rury to pryszcz, nawet gazomierze wiszą na klatkach schodowych bez wentylacji.

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
22 minuty temu, PawelRemont napisał:

Co proszę? 

Czytamy ze zrozumieniem, "nie należy prowadzić"  a  "zakaz prowadzenia" .

Dużo zależy od wykonania np. zastosowanie rur stalowych łączonych poprzez spawanie.  

Cytat

4. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych,

 

 

natomiast jeżeli gęstość gazu jest większa od gęstości powietrza - poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących

 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Nie widać żeby siadał. Przynajmniej patrzę po chudziaku że jest na tym samym poziomie
    • Duży błąd. Moja zona przez lata prowadziła tematy remontów w spółdzielni i mówi, że w takiej sytuacji winniście wszyscy iść na zebranie najpierw osiedlowe, a później Walne i wyrzucić zarząd na zbity pysk. U nas w mieście miałbyś o zrobione za darmo.   Przede wszystkim balkon najczęściej traktowany jest jako element elewacji, a więc część wspólna, dlatego niezależnie od własności mieszkania, zarządza nim ten, kto zajmuje się elementami wspólnymi. A to o czym Ty piszesz, to są bardzo rzadkie przypadki i raczej nie w spółdzielniach a w wyjątkowych wspólnotach. Dlatego pytałem o zarządzającego budynkiem. W spółdzielni to niemożliwe.
    • Przyjrzyj się jak mają zrobione to zabezpieczenie, porozmawiaj z właścicielami balkonu...   Rozmawiaj w spółdzielni... może planują jakieś remonty i może to uwzględnią w swoich planach...   Balkon - o ile nie jest to inaczej w akcie notarialnym sformułowane - jest własnością spółdzielni i ona powinna wadę usunąć...   Nie bardzo wiem dlaczego nie ma na tych balkonach okapników blaszanych zamontowanych pod wylewką na balkonie... A na Twoim balkonie, za balustradą widać obróbkę blaszaną?   Wszystkie  balkony, które remontowałem u nas, mają obróbkę blaszaną i co najwyżej była potrzeba wymiany blachy, co wiązało się z ingerencją w płytę balkonową, dodatkowym doszczelnianiem, nową - albo fragmentem nowej wylewki i ponownym układaniem płytek na podłodze balkonu... Tym powinna zająć się firma, zatrudniona przez spółdzielnię, albo inny wykonawca, który wystawi fakturę, a spółdzielnia rozliczy tę fakturę... W moim przypadku spółdzielnia miała jakieś ryczałty, zwracane mieszkańcom...   O ile Spółdzielnia nie będzie chciała z jakichś tam powodów zadziałać, i jak będziesz już tam na własną rękę coś kombinował - po zakomunikowaniu tego zarządcy budynku - możesz zamontować (lub to zlecić) kapinos - pas blachy wzdłuż krawędzi "sufitu" balkonu, wystający na zewnątrz balkonu, z małym spadkiem i doszczelniony od zewnątrz silikonem dekarskim...  Do tego potrzebna będzie dość długa drabina, z której dostaniesz się na wysokość balkonu na drugim piętrze... albo zwyżka - tak byłoby najbezpieczniej...  
    • Spółdzielnia mieszkaniowa, podejrzewam że będą mieli gdzieś, u mnie w bloku większość balkonów tak wygląda że są łuszczenia na sufitach , to samo na osiedlu, raczej mieszkańcy sami ogarniają we własnym zakresie 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...