30 minut temu, marcinek310 napisał:Na jednym 23,5 i płomyk sie pali
Twoja temperatura jest na czerwonej, rosnącej kresce...
Jak histereza ustawiona na 1 stopień, to brakuje jeszcze pół stopnia do dogrzania do temperatury 24 stopni (23 + 1 stopień), w której grzanie się przerwie. Potem będzie stygło do obniżenia się temperatury 22 stopnie (23 - 1stopień), w której grzanie się załączy...
30 minut temu, marcinek310 napisał:Na drugim 22,5 i płomyka nie ma.
Twoja temperatura jest na niebieskiej, malejącej kresce
Najwyraźniej dogrzało się do 24 stopni (23 z nastawy + 1 stopień) i teraz, przy wyłączonym grzaniu stygnie, aż do osiągnięcia temperatury 22 stopnie ( 23 z nastawy - 1 stopień), i wtedy znowu grzanie się załączy.