57 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Wielkość naczynia przeponowego  zależy od pojemności całej instalacji grzejnej i orientacyjnie przyjmuje się 3%, ale przy zasilaniu z kotła węglowego nie wolno ich instalować jeśli nie ma w kotle obiegu schładzania  - obieg grzewczy powinien być otwarty.

Dokładnie tak, jeżeli nie ma układu schładzania kotła, to zabezpieczeniem musi być otwarte naczynie wzbiorcze. Tylko wtedy układ nie grozi rozerwaniem. A to jak wybuch bomby. Zawór bezpieczeństwa tu nie wystarczy. 

Zaś obieg c.w.u. musi mieć osobne zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia w zasobniku. 

52 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Wielkość naczynia przeponowego  zależy od pojemności całej instalacji grzejnej i orientacyjnie przyjmuje się 3%, ale przy zasilaniu z kotła węglowego nie wolno ich instalować jeśli nie ma w kotle obiegu schładzania  - obieg grzewczy powinien być otwarty.

Dokładnie tak, jeżeli nie ma układu schładzania kotła, to zabezpieczeniem musi być otwarte naczynie wzbiorcze. Tylko wtedy układ nie grozi rozerwaniem. A to jak wybuch bomby. Zawór bezpieczeństwa tu nie wystarczy. 