Dzień dobry,

 

Chciałbym w łazience postawić w słupku suszarkę na pralce i zastanawiam się nad tym jak wykombinować odpływ. Nie chciałbym mieć odstającego trójnika.

Nie znam się na pracach budowlanych dlatego proszę o poradę. Obecnie mam stan deweloperski i mogę robić przeróbki. Jakie rozwiązanie proponują Państwo dla mnie aby to było zrobione dobrze?

odpływ.jpg

Napisano

W niefortunnym miejscu masz doprowadzenie wody do pralki :zalamka:... jak zastawisz słupkiem z pralki i suszarki - nie będziesz miał dostępu do zaworka odcinającego wodę...

A co do odstającego trójnika - nie do końca jest Ci on potrzebny - suszarki miewają zbiorniki na wodę, opróżniane po suszeniu...

A jak będziesz chciał suszarkę połączyć "na krótko" do kanalizacji - zamuruj trójnik w ścianie...

Aaaa, i podtynkowy syfon pralkowy przydałby się... np:

obraz.png.5b98d4ce4d71c235d09fb46cc71b060f.png

 

zamiast:

 

obraz.png.94b07cc8e7f8ae141fbe40eb2b0ca9fd.png

Napisano

Dziękuję za odpowiedź. Na jakiej zasadzie to działa? Jeśli mam zapchany odpływ np. jakimś szlamem to sobie w starej pralce odkręcam ten odpływ i czyszczę tą "kulkę" i sprężynkę a jak to działa w przypadku takiego zestawu podtynkowego?

 

Drugie pytanie: Czy do suszarki jest takie same wyjście i by pasowało to co wyżej?

Np. https://www.castorama.pl/syfon-do-pralki-podtynkowy-chrom-id-18032.html ?

Napisano

A tak zapytam z innej beczki , czemu narożnik wewnętrzny i zewnętrzny w zabudowie kibelka nie jest zazbrojony siatką?

I jaki ciul zezwolił na otynkowanie gipsem łazienki?

Napisano
14 godzin temu, joks napisał:

w zabudowie kibelka nie jest zazbrojony siatką?

Jeszcze spec będzie to podobno robić...

 

17 godzin temu, podczytywacz napisał:

podtynkowy syfon pralkowy

Niestety, sprawdziłem i nie wejdzie mi ten syfon...

 

Na jakiej wysokości muszę zrobić ten drugi syfon do suszarki? Czy może on być przy kontakcie? Czy wejście odpływu od suszarki jest inne niż te od pralki?

Napisano
Dnia 23.02.2022 o 11:16, Kamil_Budowlany napisał:

Dzień dobry,

 

Chciałbym w łazience postawić w słupku suszarkę na pralce i zastanawiam się nad tym jak wykombinować odpływ. Nie chciałbym mieć odstającego trójnika.

Nie znam się na pracach budowlanych dlatego proszę o poradę. Obecnie mam stan deweloperski i mogę robić przeróbki. Jakie rozwiązanie proponują Państwo dla mnie aby to było zrobione dobrze?

odpływ.jpg

Trzeba odkuć to kolanko, przekręcić do góry założyć na to trójnik i jeszcze jedno kolanko.

 

images?q=tbn:ANd9GcTY0mCHAqbtO6uy6qfbKq5

283529_1.jpg

Zakleić całość gipsem, odpornym na wilgoć, ten był chyba po kolorze poznałem https://knauf.pl/produkty/knauf-rotband 

W nowo powstałe 2 otwory wsadzić 

main.jpg

 

W tak powstałe otwory pasuje wąż odpływowy pralki i suszarki.

Napisano

@animus

Dziękuję za odpowiedź. Czyli te odpływy były by dwa obok siebie? Czyli nie muszę przenosić drugiego odpływu na wysokość suszarki?

Czy jeszcze stosuje się coś takiego na te otwory, żeby nie było jakiegoś wlewu do pralki?

odplyw-pralki-z-zaworem-zwrotnym-natynko

Napisano (edytowany)

Zrób jeden nad drugim, ten od suszarki wyżej, te badziewia to dla idiotów, urządzenia takie jak pralka, suszarka mają zawory zwrotne, chyba wszystkie.    

Sprawdź czy wąż od suszarki sięgnie do odpływu  czasami są krótkie, na wszystkim oszczędzają. 

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
  • 2 tygodnie temu...
Napisano

Witam, 

 

Dnia 24.02.2022 o 23:38, animus napisał:

 

Sprawdź czy wąż od suszarki sięgnie do odpływu  czasami są krótkie, na wszystkim oszczędzają. 

 

jeśli wąż będzie za krótki ja bym dodatkowy odpływ zrobił pod zabudową, widać ten wychodzi z pod niej właśnie, a więc w zabudowie trójnik, rurka do góry, wyjście w zabudowie wyżej , nie będzie go widać, nic nie będzie odstawało czego się obawiasz, tylko sam odpływ na górze zabudowy . 

Pozdrawiam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne @podczytywacz Dzięki! już odpowiadam: - tak, przeróbka instalacji elektrycznej jest przewidziana, bez względu na to czy będzie przeniesiona kuchnia czy nie, będzie robiona w całym mieszkaniu. Oczywiście 3 fazy jak najbardziej tak - do mieszkania od licznika (w piwnicy) jest pociągnięty przewód 5x... tu nie mam pewności, na oko bym powiedział że 2,5 - ale to konsultacja z elektrykiem - tak, w aneksie mówimy wyłącznie o indukcji, żadnego gazu - jest to blok 5 kondygnacyjny + piwnica (-1), mieszkanie na ostatniej kondygnacji, rok "produkcji" bloku 75 - w mieszkaniu (obecnej kuchni) jest gaz, niby - niby, bo jest instalacja z zaślepioną na końcu i zaplombowaną rurą. Licznik, który był standardowo w mieszkaniu, jest zdemontowany i nie ma żadnej aktywnej umowy na dostarczanie gazu do tego mieszkania. Ta rura zostanie. Jak się uda to chcielibyśmy trochę ją skrócić, bo na końcu jest kilka kolanek i zabiera sporo miejsca - wiem, musi to zrobić osoba z uprawnieniami i w porozumieniu z gazownią, żeby było bezpiecznie i na końcu była ta plomba. I tak jak pisałem wyżej, nie zamierzamy przeciągać tego gazu do aneksu i w ogóle z niego korzystać. Oczywiście, istniejące kanały wentylacyjne nie byłyby likwidowane. Też myśleliśmy o zrobieniu przejścia/kratki, możliwe że nawet z jakimś wentylatorem, pomiędzy aneksem a łazienką. W kuchni jest jeden kanał wentylacyjny tylko pod to mieszkanie, widać, że nie idzie w dół, i drugi do którego dotychczas był podpięty rurą okap. Kratka jest skierowana na ścianę pomiędzy kuchnią a pokojem. Natomiast kanał do którego był podłączony okap, jest skierowany w stronę okna. Przenosząc kuchnię, tworząc aneks w salonie, myślimy o zamurowaniu drzwi do obecnej kuchni i połączeniu jej z pokojem. Tak by to mniej wiecej rozkładowo wyglądało  
    • Chodzi mi o OBECNĄ, przed remontem/przeniesieniem kuchnię, której używał poprzedni właściciel... Chodzi mi o instalację gazową w mieszkaniu/budynku...
    • Była mowa o indukcji więc gaz nie wchodzi w grę.
    • O ile nie będzie gazu w kuchni/aneksie - nie ma podstaw Jeśli nie będziesz gotować dla plutonu wojska, to nic nie będzie się działo... Potrzebna będzie dość radykalna ingerencja w instalację elektryczną, związaną z zasilaniem płyty indukcyjnej - najlepiej byłoby zasilać ją z instalacji z trzema fazami - jeśli jest to możliwe z układu zasilania mieszkań, ale i zwykła instalacja jednofazowa też sobie poradzi - od 13 lat mam płytę indukcyjną w aneksie, robimy świąteczne spotkania dla 11 i czasem więcej osób, i indukcja na jednej fazie - oczywiście potraktowana Z GŁOWĄ i świadomością o ograniczeniach - daje spokojnie radę   Rozumiem, że to nie jest wieżowiec, tylko blok trzy lub czteropiętrowy... W wieżowcu jest przeważnie całkiem inaczej rozwiązana instalacja wentylacji...   Rozpatrz się jak wygląda wentylacja - zapewne w szachtach  wentylacyjnych jest osobny kanał dla każdego piętra/pomieszczenia, wymagającego wentylacji... ale trzeba się co do tego upewnić... Pomyśl o wykorzystaniu pionu wentylacyjnego z obecnej kuchni do wentylacji reszty mieszkania, poprzez przemieszczenie kratki wentylacyjnej na stronę korytarza...     Ile mniej więcej lat ma budynek, w którym jest to mieszkanie?    A tak w ogóle - w obecnej kuchni jest doprowadzony gaz miejski?