Dzien dobry
Chce rozprowadzic czesc instalacji c.o. za pomoca rozdzielacza (rownolegle) pex'em do grzejnikow. Czy wystarczy rozdzielacz wyposazony w zawory odcinajace czy potrzebne sa przeplywomierze do regulacji oporow. Wiem ze w podlogowce sa konieczne ale nigdzie nie znalazlem informacji o ukladzie rozdzielacz-grzejnik.
Pozdrawiam ADARKAR
Napisano
Przepływomierze, jak wskazuje nazwa służą do mierzenia przepływu cieczy a nie do regulacji. W instalacjach c.o. taką rolę pełnią zawory podwójnej regulacji montowane przy grzejnikach. Zatem w układzie rozdzielaczowym wystarczy zamontowanie tych zaworów i wyregulowanie przepływu.
Napisano
Przepływomierze na rozdzielaczu przy ogrzewaniu grzejnikami nie są potrzebne.A przy podłogówce też nie są koniecznością.To jest pewne ułatwienie w regulacji ale i bez przepływomierzy można dać sobie radę.
Napisano
Mam jeszcze jedno pytanie:
na rynku sa rury pex roznych firm w roznych cenach:
markowe typu vavin, kisan, purmo i o polowe tansze typu TYTAN, PERFEXIM itp.
Czy jest duza roznica miedzy tymi rurami i czy warto inwestowac w drozsze?
Pozdrawiam ADARKAR
Napisano
Cytat

Wg. mnie każde są dobre,jeśli nie pochodzą z Chin.



Z tego rejonu pochodzi trzy czwarte towarów które mamy w sklepach. A jeśli towar ma markę szacownej firmy to jak odróżnić gdzie go zrobiono?
Napisano
Na rynku jest duzo rur pochodzenia Chinskiego i sa bardzo rozne opinie o nich. A jesli chodzi o ilosc procentowa to mysle ze 90% jest pochodzenia Chinskiego (artykuly gotowe lub podzespoly).
Napisano
Cytat

Na Allegro f-ma Global - Trade sprzedaje takie rury http://www.allegro.pl/item291535666_nowosc...l_pex_16mm.html
co pan sadzi o ich jakosci.


Nie znam tych rur ,ale jeśli wierzyć opisowi,to są bdb.Produkowane są wg. najnowszych standardów i technologi.
Bardzo prawdopodobne jest ich chińskie pochodzenie (cena),co jeszcze nie jest dyskwalifikacją,bo wiele firm ma tam swoje fabryki,tylko ostrzej przestrzegają norm jakościowych.Wadą jest konieczność zakupu 200m kręgu.Można kupić te 200m u nich a brakujące kilkadziesiąt dokupić w okolicznej hurtowni.
Najbardziej zachęcający jest ten pokrowiec na koło zapasowe icon_wink.gif
O wiele bardziej spokojnie kupię produkt znanej firmy,nawet jeśli wyprodukowano go w chinach,bo wiem,że np. Philips czy Dell nie pozwolił by sobie na wypuszczenie na rynek taniego bubla.
Z chińskich rur znanych w Polsce nie polecam Diamonda.
Napisano
Chcialbym docelowo podlogowke i grzejniki zrobic w ukladzie zamknietym wykorzystujac zbiornik dwuwezownicowy 500 l. Piec na ekogroszek w systemie otwartym. W przyszlosci uklad solarowy do jednej z wezownic. Przegladajac rozne rozwiazania proponowane w poradnikach natrafilem na dwa rozwiazania podlaczenia instalacji c.o. i pieca.
1. Piec do wezownicy - instalacja c.o. do zbiornika (500 l)
2. Piec do zbiornika (500 l) - instalacja c.o. do wezownicy.

Ktore rozwiazanie jest lepsze (a moze oba sa dobre) i jakie sa wady i zalety obu tych rozwiazan?
Prosze o pomoc
A jak wy macie to rozwiazane w waszych kotlowniach?

Pozdrawiam ADARKAR
Napisano
Trochę patowa sytuacja bo jeśli...
Cytat

1. Piec do wezownicy - instalacja c.o. do zbiornika (500 l)


...to piec może mieć w awaryjnej sytuacji problem z oddaniem nadmiaru ciepła.Za to w normalnej eksploatacji jest to lepsze rozwiązanie,bo gwarantuje stabilność temperatury wody podawanej do C.O.
A jeśli...
Cytat

2. Piec do zbiornika (500 l) - instalacja c.o. do wezownicy.


...to lepiej dla pieca,ale gorzej dla instalacji C.O.
Dobrze,gdyby ta wężownica była naprawdę długa.
Napisano
Rozwiązanie 1.Z tym,że nie zarzekam się,że najlepsze.Nie mam zbyt wielkiego doświadczenia z takim i instalacjami.
Taki układ wymaga dobrego zabezpieczenia pieca i pompy.Bo co będzie się działo na piecu jak pompa padnie,to wiadomo.W takiej sytuacji piec musi wygasnąć.
Napisano
Mam pytanie:
Z jakich elementow powinien skladac sie zespol pompowo - rozdzielaczowy z regulacja temperatury do podlogowki,
bo spotkalem rozne rozwiazania i nie jestem pewny ktore z nich jest prawidlowe.
Prosze o pomoc.
Pozdrawiam ADARKAR
Napisano
Cytat

O wiele bardziej spokojnie kupię produkt znanej firmy,nawet jeśli wyprodukowano go w chinach,bo wiem,że np. Philips czy Dell nie pozwolił by sobie na wypuszczenie na rynek taniego bubla.



Jeszcze niedawno nawet poważne firmy traktowały nas jak rynek zbytu wszystkego bez względu na jakość. Zmieniło się?
Napisano
Cytat

Z jakich elementow powinien skladac sie zespol pompowo - rozdzielaczowy z regulacja temperatury do podlogowki,


Rozdzielacz i pompa,to wiadomo.Najprostsze wersje mają jeszcze zawór z czujką kapilarną,który mierzy temp.wody na powrocie i stosownie do ustawienia steruje przepływem.
Można jeszcze dodać siłowniki sterowane termostatami w pomieszczeniach,ale to nie zawsze jest konieczne,za to kosztowne.
Dobrze też jest dodać osobny termostat przylgowy,który wyłączy nam pompę,kiedy skończymy ogrzewać dom,o ile takiej możliwości nie zapewni nam inne sterowanie,np. z kotła lub centralki sterującej siłownikami.
Zwór mieszający z siłownikiem,to dalszy stopień rozbudowy podłogówki,ale to już raczej przy sporych instalacjach.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Oto instrukcja krok po kroku, jak skutecznie odszarzyć i odnowić taras drewniany za pomocą Osmo -Gel 6609:     Krok 1: Przygotowanie tarasu Usuń meble ogrodowe i inne przedmioty z tarasu. Zamiataj taras, aby usunąć luźny brud, liście i inne zanieczyszczenia. Dokładnie zwilż powierzchnię wodą – to pomoże żelowi równomiernie wniknąć w drewno. Zabezpiecz metalowe elementy i rośliny – przykryj je np. folią, aby uniknąć uszkodzeń przez preparat. Krok 2: Aplikacja Osmo żel do odszarzania ;6609 Dokładnie wymieszaj preparat przed użyciem. Nałóż żel obficie pędzlem lub szczotką wzdłuż słojów drewna. Żel ma konsystencję zapobiegającą ściekaniu, więc nadaje się również na powierzchnie pionowe. Pozostaw żel na około 20 minut, nie dopuszczając do jego wyschnięcia. W razie potrzeby możesz lekko zwilżyć powierzchnię wodą w trakcie działania. Krok 3: Czyszczenie powierzchni Po upływie 20 minut, wyszoruj powierzchnię szczotką tarasową (np. Osmo szczotka do tarasów) zgodnie z kierunkiem słojów drewna. Dokładnie spłucz wodą, najlepiej z użyciem węża ogrodowego lub myjki niskociśnieniowej. Pozostaw drewno do całkowitego wyschnięcia – minimum 24–48 godzin. Krok 4: Ochrona drewna po odszarzeniu Po wyschnięciu drewna, zabezpiecz taras odpowiednim olejem do drewna Osmo, np.: Osmo Tarasowy Olej Ochronny (dla naturalnego wyglądu) Osmo Olej do tarasów z pigmentem (jeśli chcesz odświeżyć kolor) Aplikuj olej cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem do oleju, zgodnie z instrukcją producenta. Wskazówki dodatkowe: Pracuj w pochmurny, ale suchy dzień – nie stosuj środka w pełnym słońcu ani przed deszczem. Nie rozcieńczaj żelu – produkt jest gotowy do użycia. Wydajność: ok. 10 m² z 1 litra przy jednej aplikacji (w zależności od stopnia poszarzenia). Chcesz, żebym przygotował z tego wersję do druku lub do umieszczenia na stronie/sklepie?
    • Ostatnio wchodzę na poddaszę pod wieczór, a nagle się zachmurzyło, drzwi na przestrzał otwarte. Ubieram podkoszulek i nie wiem o co chodzi, bo podkoszulek mokry. Patrzę na higrometr, a tu 89%. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Dobrze, ze się w końcu dowiedziałeś. Przecież mrówki mają "mszycowe" farmy (albo fermy) i nie dadzą ich tknąć, bo mają darmową spadź, żarelko do oporu. Ja od dawna kleję lepem pnie wszystkich drzew i co się tylko da. To taka taśma, dwustronnie klejona. Jedna strona klei do drzewa (korę pnia trzeba w tym miejscu delikatnie zrównać, żeby szparami nie przechodziły pod spodem) i dookoła pociągnąć pasek, taki na 5 centymetrów. A wtedy warstwy wierzchniej żadna mrówka nie przejdzie. I po zawodach. Na rok jest spokój.     Nie skłaniaj się. Mnie schły gałązki wiśnio-czereśni. Wyszukałem gdzieś, ze to szkodnik, którego larwy żyją pod warstwą kory i stamtąd szkodzą. I ze walka z nimi jest bardzo trudna. Wiec drzewka poszły pod siekierę i mam spokój. U Ciebie też może być coś, co mieszka w ukryciu.  
    • Są układy do sterowania żyrandolem na dwóch przewodach + PE oddzielny (nawet w sklepie AVT są), więc nie ma problemu. 
    • Zrobiłem dziś doświadczenie ekologiczne. Zabrałem z Katalpy dwie żywotne larwy biedronki i przeniosłem na słoneczniki zaatakowane mszycami. W momencie zaczęły mszyce pożerać. Dwie minuty. Mrówki które o mszyce dbają, w momencie je zaatakowały. Tak agresywnie, że larwy biedronki okaleczone odpadły z rośliny jedna po drugiej. Wniosek? Tępić mrówki! Tępić! Nie ma z nich w ogrodzie pożytku.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...