Dnia 15.07.2020 o 04:31, MariuszJ napisał:Witam,
Firma, która nam budowała coś schrzaniła i płyta stropu się ugięła.
Dom budowany z prefabrykatów betonowych, na zdjęciu widać ile ta płyta stropowa siadła i jak to wygląda.
To błąd w trakcie szalowania, zbyt duże ugięcie jednej z płyt typu filigran, obciążonej w trakcie zalewania nadbetonem.
Po stwardnieniu nadbetonu i rozebraniu rusztowania już tego nikt nie skasuje.
Dnia 15.07.2020 o 04:31, MariuszJ napisał:Oni obecnie w ramach reklamacji zaczęli mi robić sufit podwieszany w salonie aby tego nie było widać.
W życiu nie zgodziłbym się na sufit podwieszany po takim bublu, do tego radykalne obniżenie sufitu w salonie.
Tylko tynk gipsowy 3cm.
Dnia 15.07.2020 o 04:31, MariuszJ napisał:Czy to się po kilku latach nie zawali i komuś coś się nie stanie ?
Nie.
Powinniście spytać kierownika budowy/inspektora nadzoru, on odbierał zbrojenie tego stropu, powinien wam dać to na piśmie, zrobić wpis do dziennika budowy.
To wpis dla innych czytających, borykających się z tego typu problemem.