Ana93 Napisano 23 maja 2018 Udostępnij #1 Napisano 23 maja 2018 Witam. Proszę o pomoc w obliczeniu współczynnika COP pompy ciepła, nad którą prowadziłam badania. Jest to pompa powietrze/woda do podgrzewania c.w.u. Otóż wyliczyłam już ile sprężarka pompy zużyła mi energii elektrycznej do podgrzania wody w zbiorniku do temp. 49,5 st.C. Teraz nie wiem jak obliczyć ile energii cieplnej oddane zostało do górnego źródła czyli w tym przypadku wody? Czy jest na to jakiś wzór? Pompa pracowała przez 4h 32 min aby podgrzać wodę i sprężarka zużyła w tym czasie 2,4383 kWh. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam serdecznie. Link do komentarza
bajbaga Napisano 23 maja 2018 Udostępnij #2 Napisano 23 maja 2018 (edytowany) Ilość wody x ciepło właściwe wody x delta t x czas w h Otrzymany wynik dzielimy przez energię zużytą prze sprężarkę. Edytowano 23 maja 2018 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Ana93 Napisano 23 maja 2018 Autor Udostępnij #3 Napisano 23 maja 2018 50 minut temu, bajbaga napisał: Ilość wody x ciepło właściwe wody x delta t x czas w h Otrzymany wynik dzielimy przez energię zużytą prze sprężarkę. Dziękuję za odpowiedź. Wychodzą mi niestety jakieś bzdury bo wynik powinien być od 1 do 8, a wyszło 41448 ilość wody: 200 l = 200 kg ciepło właściwe wody: 4190 J/kg*st.C delta t: 26,8 st.C czas nagrzewu: 4h 32 min po wymnozeniu (200*4190*26,8*4,5) wynik wychodzi 101062800 J sprężarka zużyła w tym czasie 2438,3 Wh więc 101062800/2438,3 = 41448 Link do komentarza
bajbaga Napisano 23 maja 2018 Udostępnij #4 Napisano 23 maja 2018 Tiiaaaa. O jednostkach zapomniałeś - mieszasz różne. Najprościej jak można. Aby ogrzać 1l wody o 1 stopień potrzeba około 1,16Wh Ps. COP wychodzi około 2,6 1 Link do komentarza
bajbaga Napisano 23 maja 2018 Udostępnij #5 Napisano 23 maja 2018 Pracowała z mocą około 1,4 kW Link do komentarza
Ana93 Napisano 23 maja 2018 Autor Udostępnij #6 Napisano 23 maja 2018 Ok, bardzo dziękuję za pomoc, na pewno to zaraz rozkminie. Pozdrawiam Link do komentarza
Ana93 Napisano 23 maja 2018 Autor Udostępnij #7 Napisano 23 maja 2018 Czy mogłabym otrzymać Pana rozpisane obliczenia? Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 23 maja 2018 Udostępnij #8 Napisano 23 maja 2018 3 godziny temu, bajbaga napisał: Ilość wody x ciepło właściwe wody x delta t x czas w h Ilość wody x ciepło właściwe wody x delta t dzielimy przez 3600 (czas w sekundach) = 6238,44 Wh dalej dzielimy przez 2438,3Wh = 2,56 1 Link do komentarza
Ana93 Napisano 23 maja 2018 Autor Udostępnij #9 Napisano 23 maja 2018 14 minut temu, Parkiet Komplex napisał: Ilość wody x ciepło właściwe wody x delta t dzielimy przez 3600 (czas w sekundach) = 6238,44 Wh dalej dzielimy przez 2438,3Wh = 2,56 Ogromnie dziękuję. Pozdrawiam! Link do komentarza
bajbaga Napisano 24 maja 2018 Udostępnij #10 Napisano 24 maja 2018 Babol, oj babol nad babolami Dobrze, że inni czuwają. Ps. Sam liczyłem dobrze ....................... Link do komentarza