2 godziny temu, Franek01 napisał:Spadek dachu w kierunku poludniowym. Sniegu nie ma od strony wschodniej. Pleśń /grzybek sie usadowił od strony zachodniej
Pozwolę sobie na przyłączenie się do dyskusji, a żeby było o czym dyskutować
poprosiłbym o rzut dachu z zaznaczonymi miejscami gdzie jest problem
i rzut parteru z rozkładem i przeznaczeniem pomieszczeń edit: ( oczywiście identycznie ukierunkowane i w identycznej skali )
8 godzin temu, Takiowaki napisał:Wiadomo, że jest, ale nie wiadomo skąd...
99,99% z wewnątrz - jak na mój gust
6 godzin temu, bajbaga napisał:To skąd "przenika" wilgoć ??????
Bo jeśli przenika, to do kapitalnego remontu strop - prędzej czy później.
Ani suprema, ani deska, ani nawet beton nie są jakąś specjalną przeszkodą dla pary
7 godzin temu, bajbaga napisał:Tak się zastanawiam - dlaczego tylko od połowy krokwi ??
Przypuszczam że pary jest mniej niż bezpośrednio nad garnkiem z gotującą się wodą , znaczy poziom pary sięga okresowo do połowy krokwi od góry nim osiądzie w postaci szronu .
23 godziny temu, Franek01 napisał:Pokoje nie sa wentylowane specjalnie, kuchnia lazienka ma wyprowadzoną wentylacje na zwenatrz.
Franek przy okazji przeprowadź na parterze obrzęd gromniczny bo mam wrażenie że wentylacja w części mieszkalnej jest tylko na poprawę nastroju :
pewnie zajmie to troszkę czasu ale coś uradzimy , co sam przy stosunkowo małych kosztach będziesz w stanie wykonać.
Dnia 26.02.2018 o 23:18, Franek01 napisał:No wlasnie nie, nic sie nie zmieniło. Tak jak na poczatku napislaem, zaczęło się to dziać po położeniu papy termozgrzewalnej.
może i nic się nie zmieniło w zakresie budowlanym oprócz papy która ma prawo być paroszczelna . edit: (może jednak jakaś mało istotna wymiana okien ? )
jeszcze mogło się zmienić coś w zakresie użytkowania :
- wyższa temperatura w budynku
- więcej osób
- przybyły dzieci
podchodząc do tematu wilgoci trzeba bardzo szeroko się rozglądać .
Z dziurami jeszcze chwilę bym się wstrzymał
Względnie inaczej
wybrałbym kominki
bo wyjście w pionie jest sprawniejsze od tych w poziomie
a nawiewy dałbym nad samym stropem.
pisząc oględnie musisz podać więcej danych bo te które wpisałeś pozwalają na błądzenie we mgle i światełka nie widać