1 godzinę temu, Takiowaki napisał:Rozmyślam teraz nad obiegiem brudnego powietrza do rekuperatora.
W kierunku odwrotnym (od reku). fi200 x 2,5mb do skrzynki rodzielczej. Z niej w prawo i w lewo rozdzielam różnymi średnicami ( w lewo 3 fi 90 i 1 fi 75) (w prawo 1 fi 90 i 1 fi 75) również do dwóch skrzynek rozdzielczych.
Nie wiem jaką masz wizję.
Gdzie chcesz dać rurę fi200mm do rozdzielacza?
Ja powiem Ci jak zrobiłem u siebie i jak to mniej więcej wygląda.
Opisuję jak wygląda to w moim reku, żebyś miał "szerszą wizję"
Reku ma we/wy z reguły w średnicach około fi150 (nie mówię strrraasznych smokach)
Więc rurę od czerpni w kierunku reku i rurę od reku do wyrzutni dałem pcv fi200mm
Wyobraź sobie, że w reku masz 8 otworów fi150mm
dwa otwory gdzie doprowadzasz powietrze z czerpni.
Musisz dać więc portki, żeby rozdzielić to doprowadzenie fi200->2x150mm
W drugą stronę to samo, z reku portki 2x150->200mm do wyrzutni
Zostają ci po dwa otwory fi150mm na wyjście świeżego powietrza z reku
i dwa fi150mm na doprowadzenie brudnego powietrza do reku
Jeden komplet nawiew/wywiew dają na piętro, drugi na parter.
Czyli układ wygląda mniej więcej tak
z reku -> 150mm -> skrzynka rozdzielacza ->anemostaty piętro nawiew
z reku -> 150mm -> skrzynka rozdzielacza ->anemostaty parter nawiew
do reku anemostaty piętro -> skrzynka rozdzielcza -> do reku fi 150mm wywiew
do reku anemostaty parter -> skrzynka rozdzielcza -> do reku fi 150mm wywiew
(ja mam puszczony pion od reku furami 150mm do skrzynek umieszczonych na stropie i od nich kanałami załatwiam parter, to jako jeden obieg reku)
tak w dużym uproszczeniu.