Gość grzejnik Napisano 12 grudnia 2017 Udostępnij #1 Napisano 12 grudnia 2017 Dzień dobry, w ramach zajęć na studiach robię projekt instalacji przepływowej oraz pojemnościowej cwu dla budynku jednorodzinnego. Na jakiej zasadzie powinnam dobrać kocioł dla kazdej z instalacji? Czy dla przepływowej QK=Qcwumax? A dla pojemnościowej Qk=Qco+Qcwuśr? Obciążenie cieplne wyszło mi 7,6kW (bydynek o powierzchni użytkowej niecałe 150m2, parter+jedno piętro), Qcwumax=26,02kW, Qcwuśr=4,34kW (liczone metodą Sandera). Czy te wyniki są w miarę prawidłowe i możliwe? Nie wiem jak mam działać dalej, chcę dobrać kotły ale też nie do końca wiem jakie (jednofukncyjne/dwufunkcyjne?), czy możecie polecić jakiś poradnik projektowania cwu gdzie znajdę odpowiedzi na moje pytania oraz dalsze wskazówki jak wykonać projekt? Wiem, że będę musiała też policzyć straty oraz sprawności instalacji ale tu również trochę wiem ale potrzebuję więcej jasnych i prostych informacji i wytycznych. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź i pomoc. Link do komentarza
MrTomo Napisano 12 grudnia 2017 Udostępnij #2 Napisano 12 grudnia 2017 Ale jaki kocioł? Tylko dla cwu? Ile punktów czerpalnych? 45 minut temu, grzejnik napisał: (jednofukncyjne/dwufunkcyjne? W domu jednorodzinnym do wyboru np. przepływowy gazowy lub elektryczny albo dwufunkcyjny lub dwufunkcyjny z mini zasobnikiem. Chyba, że kocioł dobierasz do całego budynku (co + cwu)?? Link do komentarza
Gość grzejnik Napisano 12 grudnia 2017 Udostępnij #3 Napisano 12 grudnia 2017 (edytowany) Już mówię: są 2 łazienki (jedna z wanną, druga z natryskiem), oprócz tego 3 umywalki (2 łazienki i kuchnia). Właśnie nie wiem, dla przepływowej instalacji chyba tylko dla cwu a dla pojemnościowej na co i cwu? Ja się na tym niespecjalnie znam, dopiero zapoznaję się z tematem, nigdy nie miałam styczności z wykonawstwem ani projektowaniem takich instalacji. Na razie czytam w internecie i szukam jakiegoś dobrego poradnika projektanta. Celem mojego zadania jest wybranie bardziej opłacalnego rozwiązania (w tym celu muszę zaprojektować obie instalacje i powrównać, pewnie pod względem kosztów eksploatacji, inwestycyjnych). Kocioł na pewno na gaz tylko nie wiem jaki dobrać dla każdej z instalacji. I na jaką wielkość? Czy stosuje się jakąś nadwyżkę? Edytowano 12 grudnia 2017 przez grzejnik (zobacz historię edycji) Link do komentarza
MrTomo Napisano 12 grudnia 2017 Udostępnij #4 Napisano 12 grudnia 2017 51 minut temu, grzejnik napisał: Qcwumax=26,02kW jakie dane? Masz wannę więc wg. Sandera powinno wyjść około 35kW Link do komentarza
Gość grzejnik Napisano 12 grudnia 2017 Udostępnij #5 Napisano 12 grudnia 2017 (edytowany) Tu część moich obliczeń cwu.pdf I przy okazji jeszcze spytam czy te obliczenia mogą posłużyć także przy doborze kotła dla instalacji przepływowej? czy tam trzeba to liczyć inną metodą? Mam policzone także wg PN, z tymże norma ta jest podobno już nieaktualna. Edytowano 12 grudnia 2017 przez grzejnik (zobacz historię edycji) Link do komentarza
MrTomo Napisano 12 grudnia 2017 Udostępnij #6 Napisano 12 grudnia 2017 (edytowany) 13 minut temu, MrTomo napisał: Masz wannę więc wg. Sandera powinno wyjść około 35kW Tu mówię o chwilowej wart. Max Ja swojego czasu korzystalem z Ogrzewnictwo dla praktykow, tam głównie posiłkowano się niemieckimi normami Edytowano 12 grudnia 2017 przez MrTomo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość grzejnik Napisano 12 grudnia 2017 Udostępnij #7 Napisano 12 grudnia 2017 a patrzyłeś na te moje obliczenia? Wydaje mi się, że tam już nic nie zmienię, wanna 140l/h, współcznynnik jednoczesności 1,15 (dla wanny oraz dla prysznica przyjęłam taki sam), zużycie dla prysznica 40l/h. Link do komentarza
MrTomo Napisano 12 grudnia 2017 Udostępnij #8 Napisano 12 grudnia 2017 Masz ta literaturę? Jak mie to poszukam, zrobię jakieś zdjęcie W metodzie Sander uwzgl. Się tylko wannę o ile pamiętam Link do komentarza
Gość grzejnik Napisano 12 grudnia 2017 Udostępnij #9 Napisano 12 grudnia 2017 Takiej książki akurat nie mam także z chęcią przygarnę zdjęcia jeśli możesz w wolnej chwili podesłać Link do komentarza
MrTomo Napisano 12 grudnia 2017 Udostępnij #10 Napisano 12 grudnia 2017 Sorki pisze z telefonu Poszukam i wstawie fotki Link do komentarza
Gość grzejnik Napisano 12 grudnia 2017 Udostępnij #11 Napisano 12 grudnia 2017 Nie szkodzi, bardzo dziękuję za pomoc. Link do komentarza
Gość grzejnik Napisano 12 grudnia 2017 Udostępnij #12 Napisano 12 grudnia 2017 21 minut temu, MrTomo napisał: W metodzie Sander uwzgl. Się tylko wannę o ile pamiętam Te wzory które a użyłam uwzględniają też natrysk i wzory akurat podał mi prowadzący więc na ich podstawie liczyłam. W książkach metoda Sandera była własnie trochę inaczej przedstawiana z tego co przeglądałam ale liczyłam tak jak prowadzący to wprowadzał. Link do komentarza
MrTomo Napisano 12 grudnia 2017 Udostępnij #13 Napisano 12 grudnia 2017 Musiałbym sobie to poczytać, przypomnieć. Może masz rację. Ale te 24kW, które ci wyszło to raczej moc max chwilowa. Właśnie pakuję Ci zdjęcia. Wyślę na PV poszło Link do komentarza
Gość grzejnik Napisano 2 stycznia 2018 Udostępnij #14 Napisano 2 stycznia 2018 A jeżeli dobieram podgrzewacze dla instalacji pojemnościowej i mam na parterze kuchnię oraz łazienkę a na piętrze tylko łazienkę to lepiej dobrać 3 podgrzewacze do każdego z pomieszczeń czy 2 i po prostu podgrzewacz z łazienki na parterze obsłuży też kuchnię? Obliczona całkowita objętość zasobnika wyszła mi 598 litrów, nie wiem czy dobrać 2x300l czy jakoś inaczej to rozdzielić. Na parterze jest prysznic a na piętrze wanna więc w sumie ten do góry powinien być chyba o większej pojemności niż na parterze? Dziękuję z góry za wszystkie odpowiedzi. Link do komentarza
MrTomo Napisano 2 stycznia 2018 Udostępnij #15 Napisano 2 stycznia 2018 1 godzinę temu, grzejnik napisał: Obliczona całkowita objętość zasobnika wyszła mi 598 litrów 600 litrów zasobnik? To miał być domek jednorodzinny? Coś źle policzylaś W przecietnym domku instaluje się jeden zasobnik 100-300L, który wystarcza i do kuchni i do łazienki (łazienek) Albo coś przeoczyłem Link do komentarza
MrTomo Napisano 2 stycznia 2018 Udostępnij #16 Napisano 2 stycznia 2018 Zobacz tutaj. myślę, że jak poczytasz i zobaczysz przykłady to Ci się trochę rozjaśni. Wymiarowanie-i-dobor-podgrzewaczy-c-w-u Link do komentarza
Gość grzejnik Napisano 14 stycznia 2018 Udostępnij #17 Napisano 14 stycznia 2018 Dzięki! Straty przez zasobnik już policzone, jeszcze jedynie zastanawiam się jak policzyć te straty na odcinku łączącym kocioł z podgrzewaczem. Bo nie wiem jaką średnicę przewodu tam zrobić. Link do komentarza
MrTomo Napisano 14 stycznia 2018 Udostępnij #18 Napisano 14 stycznia 2018 (edytowany) Cu 22mm (średnica rurki bez otuliny) Grubość materiału 1mm Grubość otuliny 10mm Edytowano 14 stycznia 2018 przez MrTomo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość grzejnik Napisano 16 stycznia 2018 Udostępnij #19 Napisano 16 stycznia 2018 A skąd to wiadomo? jest jakas norma? Link do komentarza
bajbaga Napisano 16 stycznia 2018 Udostępnij #20 Napisano 16 stycznia 2018 Dla przewodów o grubości wewnętrznej do 22 mm - grubość otuliny (lambda 0,035 W/(m*K)) 20 mm Dla przewodów od 22 do 35 mm - otulina 30 mm Wymagania: Zał. nr.2. pkt.1.5 (Rozporządzenie w sprawie WT .........) Link do komentarza
Gość grzejnik Napisano 16 stycznia 2018 Udostępnij #21 Napisano 16 stycznia 2018 ale skąd wiadomo, że przewód ma 22mm i jest miedziany? Link do komentarza
bajbaga Napisano 16 stycznia 2018 Udostępnij #22 Napisano 16 stycznia 2018 Dla grubszych są też określone. Ps. Są to wymagania minimalne. Z projektu. 2 minuty temu, grzejnik napisał: ale skąd wiadomo, że przewód ma 22mm i jest miedziany? Link do komentarza
MrTomo Napisano 16 stycznia 2018 Udostępnij #23 Napisano 16 stycznia 2018 21 minut temu, grzejnik napisał: ale skąd wiadomo, że przewód ma 22mm i jest miedziany? Ja zawsze patrzę jakie przyłącze jest w zbiorniku. Z reguły 3/4" lub 1". Rura Cu22 wydaje się optymalna (miedziane rurki są drogie) Owszem możesz dać cu28 lub stalową 1" jak chcesz ale po co, skoro i tak na 99% będzie tam pompa obiegowa. Ale jeśli zbiornik będzie grzany grawitacyjnie i przyłącze ma 1" - to rura 1" byłaby wskazana. 1 Link do komentarza