Pomocnik Napisano 16 lutego 2017 #1 Napisano 16 lutego 2017 Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady W sypialni na poddaszu będę miał 4 okna połaciowe. Ile z tych okien musi być z nawiewnikiem? Oczywiście chcę uniknąć wilgoci, ale mam obawy, ze przez te nawiewniki może być zimno?
Eksperci Fakro Napisano 16 lutego 2017 #2 Napisano 16 lutego 2017 (edytowany) Witam serdecznie, Sugeruję zastosowanie nawiewnika we wszystkich oknach dachowych jeżeli w budynku będzie wentylacja grawitacyjna. Polecam wykorzystanie okien wyposażonych w nawiewnik automatyczny V40p - konstrukcja tego nawiewnika zapewnia odpowiednią wentylację i zachowanie szczelności na wodę opadową nawet przy różnicy ciśnień wynoszącej 900[Pa] (co odpowiada wiatrowi o prędkości powyżej 134km/h), dla kąta montażu już od 15º – również w pozycji otwartej. W okresie zimowym przy dużych różnicach temperatur i podmuchach wiatru napływ powietrza z zewnątrz przez standardowe nawiewniki może być zbyt duży jednak konstrukcja nawiewnika V40P (który jest stosowany w większości okien dachowych FAKRO) pozwala na zmniejszenie ilości przepływającego powietrza chroniąc przed nadmiernym wychłodzeniem pomieszczeń, co wydatnie zmniejsza koszty ogrzewania. Z poważaniem Konsultant FAKRO Edytowano 16 lutego 2017 przez Eksperci Fakro (zobacz historię edycji)
bajbaga Napisano 16 lutego 2017 #3 Napisano 16 lutego 2017 (edytowany) Tiaaa. Każdy (pokazany) nawiewnik (ciśnieniowy) ma wydajność ponad 50m3/h. 4 okna to dobrze ponad 200m3/h - po co, skoro potrzeba 20m3/h na jedną osobę przewidziana w tej sypialni ? Edytowano 17 lutego 2017 przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Marceli_S Napisano 16 lutego 2017 #4 Napisano 16 lutego 2017 Widać ktoś jest bogaty ima fantazję mieć okna na obu połaciach dachu - po dwa naprzeciw siebie, to nie musi być duża sypialnia...
Gość Razmes Napisano 16 lutego 2017 #5 Napisano 16 lutego 2017 Mogą być nawet i formie zespolenia pionowego i poziomego (2+2), wtedy otrzymamy ciekawe rozwiązanie. Oczywiście wszystko kwestia konstrukcji dachu, planowanego wyglądu z zewnątrz. Przy ewentualnej rekuperacji nawiewniki nie są konieczne. Sam w pod względem relacji parametry/cena nie jestem w sumie zwolennikiem okien dachowych. Jeżeli jest możliwość na etapie projektu powiększenia okien elewacyjnych lub ich dodania to jestem za. Chyba, że to kopertówka bez lukarn...
Eksperci Fakro Napisano 17 lutego 2017 #6 Napisano 17 lutego 2017 Witam, Zgodnie z tym co wcześniej napisałem każdy nawiewnik możemy ręcznie zamknąć - w takiej pozycji nawiewnik nie zakłóca działania wetylacji mechnicznej. Dodatkowo istnieje też możliwość zamówienia okna obrotowego typu np. FTP-V również bez nawiewnika (FTP). Z poważaniem Konsultant FAKRO
bajbaga Napisano 17 lutego 2017 #7 Napisano 17 lutego 2017 (edytowany) Tiiiaaa. Strumień powietrza przepływającego przez nawiewnik, którego element dławiący znajduje się w pozycji całkowitego zamknięcia, powinien zawierać się w granicach od 20 do 30% strumienia przy jego całkowitym otwarciu. Podstawa prawna - Rozporządzenie w sprawie WT ....... § 155.4. Edytowano 17 lutego 2017 przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Eksperci Fakro Napisano 17 lutego 2017 #8 Napisano 17 lutego 2017 Witam, Skonsultuję temat z naszymi specjalistami Z poważaniem Konsultant FAKRO
bajbaga Napisano 17 lutego 2017 #9 Napisano 17 lutego 2017 Odniosłem się tylko do "zamkniętych" nawiewników.
Eksperci Fakro Napisano 17 lutego 2017 #10 Napisano 17 lutego 2017 Witam, Według aktualnej wersji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie ma takiego zapisu. Tekst jednolity uwzględnia obowiązujące przepisy według stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. § 155. 1. W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej i opieki społecznej, a także w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na pobyt ludzi, niewyposażonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację, okna, w celu okresowego przewietrzania, powinny mieć konstrukcję umożliwiającą otwieranie co najmniej 50% powierzchni wymaganej zgodnie z § 57 dla danego pomieszczenia. 2. Skrzydła okien, świetliki oraz nawietrzaki okienne, wykorzystywane do przewietrzania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, powinny być zaopatrzone w urządzenia pozwalające na łatwe ich otwieranie i regulowanie wielkości otwarcia z poziomu podłogi lub pomostu, także przez osoby niepełnosprawne, jeżeli nie przewiduje się korzystania z pomocy innych współużytkowników. 3. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych. 4. Urządzenia nawiewne, o których mowa w ust. 3, powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Nawiewniki stosowane w oknach FAKRO spełniają wytyczne pkt. 2 "...powinny być zaopatrzone w urządzenia pozwalające na łatwe ich otwieranie i regulowanie wielkości otwarcia...". Z poważaniem Konsultant FAKRO
bajbaga Napisano 17 lutego 2017 #11 Napisano 17 lutego 2017 Tiaaa. 36 minut temu, Eksperci Fakro napisał: Nawiewniki stosowane w oknach FAKRO spełniają wytyczne pkt. 2 "...powinny być zaopatrzone w urządzenia pozwalające na łatwe ich otwieranie i regulowanie wielkości otwarcia...". Spełniają tylko jeden z warunków - nie spełniają wymogu z przywołanej (w § 155.4. - patrz Zał.nr.1. poz.33.) i obowiązującej normy : PN-B-03430:1983/Az3:2000, a ściślej pkt.2.1.5. (wymagania przytoczone w poście #7).
Eksperci Fakro Napisano 21 lutego 2017 #12 Napisano 21 lutego 2017 Witam, Nawiewniki są standardowym elementem wyposażeniem okien Fakro serii Profi, nie są sprzedawane jako osobne elementy. Parametry nawiewników zostały dostosowane do oczekiwań klientów oraz konstrukcji okien. Ponieważ okna dachowe FAKRO z nawiewnikami są modelami uniwersalnymi oferowanymi w wielu krajach dlatego posiadają funkcję zamknięcia. Z uwagi na stosowanie okien dachowych w budynkach z rekuperacją całkowite zamknięcie nawiewnika jest funkcją którą oczekują klienci również w Polsce. Konstrukcja nawiewników w oknach FAKRO pozwala na pozostawienie zalecanego, minimalnego przepływu powietrza. Ustawienie nawiewnika w pozycji 20% otwarcia pozwala na zapewnienie wymaganego przepływu. Z poważaniem Konsultant FAKRO