Skocz do zawartości

Ustawienie ogrz. podłogowego i grzejników


Recommended Posts

Witam

Mam problem z ogrzewaniem. Ale po kolei.
Ogrzewanie mam stworzone z pieca Vaillant Ecotec plus(zdjęcie w załączniku)...
Na parterze mam ogrzewanie podłogowe(+w pokoju gościnnym grzejnik), na górze łazienka podłogowe+grzejniki w pokojach. I tutaj zaczyna się problem. Ustawiona na pogodynce temperatura to 22,5st i sprawdza się to idealnie - natomiast w pokojach (przy termostatach odkręconych na maksa) mam ok 20st. Nie wiem jak ustawić (i gdzie) rozdzielacz, żeby na grzejniki podawał większą temperaturę.
Jeżeli są jakieś braki w informacjach to sory - ale jestem całkowitym laikiem.
W załączniku kilka zdjęć rozdzielaczy (dolnego i górnego)

Proszę o pomoc!

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Link do komentarza
Informacji rzeczywiście niewiele, a działanie układu zależy jak są one zasilane. Powinno być:
  • rozdzielacz górny podłączony bezpośrednio do kotła,
  • temp. zasilania grzejników taka jak na wyjściu z kotła
  • różnica temp. gna grzejniku zasilanie-powrót nie większa niż 10 st. C
  • zmiana charakterystyki reg. pogodowego.
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
Cytat

Informacji rzeczywiście niewiele, a działanie układu zależy jak są one zasilane. Powinno być:

  • rozdzielacz górny podłączony bezpośrednio do kotła,
  • temp. zasilania grzejników taka jak na wyjściu z kotła
  • różnica temp. gna grzejniku zasilanie-powrót nie większa niż 10 st. C
  • zmiana charakterystyki reg. pogodowego.



Witam

Dziękuję za odpowiedź.
Ad.1 Czy rozdzielacz górny jest podłączony bezpośrednio od kotła to nie wiem (ale postaram się to zweryfikować u ludzi którzy to "budowali")
Ad. 2 Tutaj powstaje pytanie - na piecu mam ustawioną temp 65 stopni - natomiast na manometrze (mam nadzieję że to tak się nazywa) pokazuje się temp ~ok 38 stopni. I z tego co zaobserwowałem taka też się pojawia na grzejnikach.
I tutaj moje pytanie - czy nie powinienem mieć dwóch obiegów - na podłogówkę i grzejniki? Bo na pogodynce mam ustawiony 1.
Ad. 3. Tutaj jest ok
Ad. 4 Zmiana charakterystyki jako późniejszą możliwość zostawiam.

Jeszcze raz przepraszam za amatorskie podejście - ale właśnie taką wiedzę mam icon_smile.gif
Link do komentarza
Cytat

No i chyba tak będzie najlepiej icon_smile.gif

Dziękuję bardzo za pomoc icon_smile.gif


Zastanawia Mnie jedno skoro uparłeś się na instalację mieszaną to dlaczego nie poszedłeś dalej i masz wbudowane zwykłe rozdzielacze do ogrzewania podłogowego. Wiedz że istnieją tzw. rozdzielacze dwufunkcyjne przeznaczone właśnie do takich instalacji jaką posiadasz. Ina pewno mając taki dwufunkcyjny rozdzielacz nie miałbyś problemów z precyzyjnymi nastawami temperatur na ogrzewanie podłogowe jak i na grzejniki.Być może Twój instalator ma jakiś inny patent.
Link do komentarza
Cytat

Zastanawia Mnie jedno skoro uparłeś się na instalację mieszaną to dlaczego nie poszedłeś dalej i masz wbudowane zwykłe rozdzielacze do ogrzewania podłogowego. Wiedz że istnieją tzw. rozdzielacze dwufunkcyjne przeznaczone właśnie do takich instalacji jaką posiadasz. Ina pewno mając taki dwufunkcyjny rozdzielacz nie miałbyś problemów z precyzyjnymi nastawami temperatur na ogrzewanie podłogowe jak i na grzejniki.Być może Twój instalator ma jakiś inny patent.



Jak już pewnie wcześniej zauważyłeś - ja tylko byłem zlecającym wykonanie usługi - tak mi zaproponowano - tak zrobili ... i teraz muszę kombinować icon_smile.gif
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować