Kurczaki... Nie wiem czy moja instalacja działa poprawnie. Instalacja c.o. Wczoraj rozpalałem po raz pierwszy i bardziej zwracałem uwagę, by nie wysadzić w powietrze domu :) Udało się przetrwać. Dziś zacząłem się tą instalacją trochę bawić.

Niestety instalator nie zostawił mi żadnego schematu jak to wszystko działa, na razie nie mam z nim kontaktu więc próbuję sam.

Kocioł na paliwo stałe ze sterownikiem Proton. Ten sterownik obsługuje dmuchawę i pompę obiegową jeśli dobrze kminię zasilającą bufor.

Dodatkowo mam pompę obiegową na grzejniki i na c.w.u. - wszystkie trzy pompy takie same. Kolejna pompa jest przy podłogówce ale jest inna - zintegrowana z podłogówką.

Niestety Proton obsługuje tylko jedną pompę a więc instalator to obsługi pomp od grzejników i c.w.u zamontował sterownik Tech ST-28 Sigma (ten sterownik obsługuje tylko te dwie pompy - resta funkcji tego sterownika typu rozpalanie, wygaszanie, i inne są niepotrzebne) Do tego sterownika podłączony jest regulator pokojowy Tech ST-292 v3 (na kablu). I okej. Opiszę co robię.

Rozpalam w piecu i załączam Protonem dmuchawę co by się ładnie rozpaliło. Pompę obiegową sterowaną Protonem a zasilającą bufor mam ustawioną na 60 stopni. Pompę na grzejniki mam ustawioną na 40 stopni - żeby najpierw ruszyły grzejniki a dopiero później zaczęło ładować bufor. I tu kończy się to wszystko co rozumiem. Temperaturę przy której ma się wyłączyć dmuchawa ustawiłem na 70 stopni.

Teraz problemy i kwestie, których nie rozumiem.

Mam zawór trójdrogowy ustawiony na 10 - nie do końca wiem co powoduje jego regulacja - jest na rurze z pompą do grzejników.

Jeśli na regulatorze pokojowym osiągnę zadaną temperaturę i słychać wyraźne kliknięcie to nie powoduje to wyłączenia pompy obiegowej od grzejników (pomimo, że w ST-28 Sigma (do którego przypięty jest ten regulator) mam uaktywnioną funkcję "regulator pokojowy").

 

Nie rozumiem obsługi pompy do podłogówki. Mam na tym rozdzielaczu jakiś termostat i termometr. Termostatem ustawiam temperaturę po której ma się wyłączyć pompa i jak osiągnie na przykład zadane 30 stopni to się wyłącza. Ale się nie włącza pomimo, że po czasie temperatura spada (na termometrze) a rurki gdy ich dotykam są zimne.

 

 

Pytanie na koniec czy konieczne jest użycie tych dwóch sterowników - Proton i Tech ST-28 Sigma? Nie można ich zamienić jednym sterownikiem, który obsłuży piec (dmuchawa), trzy pompy obiegowe i komunikację z regulatorem pokojowym? I co z podłogówką? Co zrobić, żeby wyłączała się powyżej jakiejś temperatury ale też włączała poniżej ustawionej przeze mnie minimalnej?

 

 

Widzę, że nagrzanie bufora 1000 litrów trochę potrwa. Zwłaszcza, że dom dopiero po raz drugi ogrzewany od początku jego istnienia. Dziś paląc drewnem przez dwie godziny górę bufora nabiłem do 60 stopni, trochę niżej było 40 ale na dwóch kolejnych punktach pomiarowych ledwo ponad 20 stopni :P

 

Bym zapomniał. W całym tym przydługawym tekscie nie było wzmianki o... pompie do c.w.u. Do dziś nie udało mi się jej uruchomić (no dobra, raz przypadkiem). Ale nie kombinuję na razie bo nie mam jeszcze do końca uruchomionej wody zasilającej dom.

Batman

Batman

Kurczaki... Nie wiem czy moja instalacja działa poprawnie. Instalacja c.o. Wczoraj rozpalałem po raz pierwszy i bardziej zwracałem uwagę, by nie wysadzić w powietrze domu :) Udało się przetrwać. Dziś zacząłem się tą instalacją trochę bawić.

Niestety instalator nie zostawił mi żadnego schematu jak to wszystko działa, na razie nie mam z nim kontaktu więc próbuję sam.

Kocioł na paliwo stałe ze sterownikiem Proton. Ten sterownik obsługuje dmuchawę i pompę obiegową jeśli dobrze kminię zasilającą bufor.

Dodatkowo mam pompę obiegową na grzejniki i na c.w.u. - wszystkie trzy pompy takie same. Kolejna pompa jest przy podłogówce ale jest inna - zintegrowana z podłogówką.

Niestety Proton obsługuje tylko jedną pompę a więc instalator to obsługi pomp od grzejników i c.w.u zamontował sterownik Tech ST-28 Sigma (ten sterownik obsługuje tylko te dwie pompy - resta funkcji tego sterownika typu rozpalanie, wygaszanie, i inne są niepotrzebne) Do tego sterownika podłączony jest regulator pokojowy Tech ST-292 v3 (na kablu). I okej. Opiszę co robię.

Rozpalam w piecu i załączam Protonem dmuchawę co by się ładnie rozpaliło. Pompę obiegową sterowaną Protonem a zasilającą bufor mam ustawioną na 60 stopni. Pompę na grzejniki mam ustawioną na 40 stopni - żeby najpierw ruszyły grzejniki a dopiero później zaczęło ładować bufor. I tu kończy się to wszystko co rozumiem. Temperaturę przy której ma się wyłączyć dmuchawa ustawiłem na 70 stopni.

Teraz problemy i kwestie, których nie rozumiem.

Mam zawór trójdrogowy ustawiony na 10 - nie do końca wiem co powoduje jego regulacja - jest na rurze z pompą do grzejników.

Jeśli na regulatorze pokojowym osiągnę zadaną temperaturę i słychać wyraźne kliknięcie to nie powoduje to wyłączenia pompy obiegowej od grzejników (pomimo, że w ST-28 Sigma (do którego przypięty jest ten regulator) mam uaktywnioną funkcję "regulator pokojowy").

 

Nie rozumiem obsługi pompy do podłogówki. Mam na tym rozdzielaczu jakiś termostat i termometr. Termostatem ustawiam temperaturę po której ma się wyłączyć pompa i jak osiągnie na przykład zadane 30 stopni to się wyłącza. Ale się nie włącza pomimo, że po czasie temperatura spada (na termometrze) a rurki gdy ich dotykam są zimne.

 

 

Pytanie na koniec czy konieczne jest użycie tych dwóch sterowników - Proton i Tech ST-28 Sigma? Nie można ich zamienić jednym sterownikiem, który obsłuży piec (dmuchawa), trzy pompy obiegowe i komunikację z regulatorem pokojowym? I co z podłogówką? Co zrobić, żeby wyłączała się powyżej jakiejś temperatury ale też włączała poniżej ustawionej przeze mnie minimalnej?

 

 

Widzę, że nagrzanie bufora 1000 litrów trochę potrwa. Zwłaszcza, że dom dopiero po raz drugi ogrzewany od początku jego istnienia. Dziś paląc drewnem przez dwie godziny górę bufora nabiłem do 60 stopni, trochę niżej było 40 ale na dwóch kolejnych punktach pomiarowych ledwo ponad 20 stopni :P

Batman

Batman

Kurczaki... Nie wiem czy moja instalacja działa poprawnie. Instalacja c.o. Wczoraj rozpalałem po raz pierwszy i bardziej zwracałem uwagę, by nie wysadzić w powietrze domu :) Udało się przetrwać. Dziś zacząłem się tą instalacją trochę bawić.

Niestety instalator nie zostawił mi żadnego schematu jak to wszystko działa, na razie nie mam z nim kontaktu więc próbuję sam.

Kocioł na paliwo stałe ze sterownikiem Proton. Ten sterownik obsługuje dmuchawę i pompę obiegową jeśli dobrze kminię zasilającą bufor.

Dodatkowo mam pompę obiegową na grzejniki i na c.w.u. - wszystkie trzy pompy takie same. Kolejna pompa jest przy podłogówce ale jest inna - zintegrowana z podłogówką.

Niestety Proton obsługuje tylko jedną pompę a więc instalator to obsługi pomp od grzejników i c.w.u zamontował sterownik Tech ST-28 Sigma (ten sterownik obsługuje tylko te dwie pompy - resta funkcji tego sterownika typu rozpalanie, wygaszanie, i inne są niepotrzebne) Do tego sterownika podłączony jest regulator pokojowy Tech ST-292 v3 (na kablu). I okej. Opiszę co robię.

Rozpalam w piecu i załączam Protonem dmuchawę co by się ładnie rozpaliło. Pompę obiegową sterowaną Protonem a zasilającą bufor mam ustawioną na 60 stopni. Pompę na grzejniki mam ustawioną na 40 stopni - żeby najpierw ruszyły grzejniki a dopiero później zaczęło ładować bufor. I tu kończy się to wszystko co rozumiem. Temperaturę przy której ma się wyłączyć dmuchawa ustawiłem na 70 stopni.

Teraz problemy i kwestie, których nie rozumiem.

Mam zawór trójdrogowy ustawiony na 10 - nie do końca wiem co powoduje jego regulacja - jest na rurze z pompą do grzejników.

Jeśli na regulatorze pokojowym osiągnę zadaną temperaturę i słychać wyraźne kliknięcie to nie powoduje to wyłączenia pompy obiegowej od grzejników.

 

Nie rozumiem obsługi pompy do podłogówki. Mam na tym rozdzielaczu jakiś termostat i termometr. Termostatem ustawiam temperaturę po której ma się wyłączyć pompa i jak osiągnie na przykład zadane 30 stopni to się wyłącza. Ale się nie włącza pomimo, że po czasie temperatura spada (na termometrze) a rurki gdy ich dotykam są zimne.

 

 

Pytanie na koniec czy konieczne jest użycie tych dwóch sterowników - Proton i Tech ST-28 Sigma? Nie można ich zamienić jednym sterownikiem, który obsłuży piec (dmuchawa), trzy pompy obiegowe i komunikację z regulatorem pokojowym? I co z podłogówką? Co zrobić, żeby wyłączała się powyżej jakiejś temperatury ale też włączała poniżej ustawionej przeze mnie minimalnej?

 

 

Widzę, że nagrzanie bufora 1000 litrów trochę potrwa. Zwłaszcza, że dom dopiero po raz drugi ogrzewany od początku jego istnienia. Dziś paląc drewnem przez dwie godziny górę bufora nabiłem do 60 stopni, trochę niżej było 40 ale na dwóch kolejnych punktach pomiarowych ledwo ponad 20 stopni :P

  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
    • Zupełnie nie mam pojęcia gdzie to pęknięcie Od strony grzejnika? od strony zasilania? na korpusie zaworu?
    • Cześć, jak samodzielnie zabezpieczyć lekkie pęknięcie na rurce z termostatem? Jest to mikroskopijne pęknięcie bo moze z kropla dziennie sie wydostaje:)   Zalaczam zdjęcie, do lepszego nie mam dostępu. Ps. Pęknięcie jest na ten najszersze części 
    • Komentarz dodany przez Tomek: zdecydowanie odradzam.
    • Hurtownia budowlana: OLI - Tomasz Kraska Województwo: lubelskie Miasto: Puchaczów Pełny opis hurtowni pod adresem: https://budujemydom.pl/hurtownie-budowlane/lubelskie/oli-tomasz-kraska
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...