Pomocnik Napisano 4 lipca 2016 #1 Napisano 4 lipca 2016 Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/poradyMam drenaż wokoło budynku na głębokości 1,30 m, fundamenty są 2,30 m, a lustro wody gruntowej poniżej posadowienia budynku. Prawdopodobnie nie stałe, gdyż przy deszczach może się podnosić po wykonaniu drenażu pojawiła się wilgoć na ścianach nawet na 1 piętrze jest grzyb. Moje pytanie brzmi, czy wystarczy samą folia kubełkowa, jako izolacja i czy ta wilgoć może tak wysoko się podnosić?
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 4 lipca 2016 #2 Napisano 4 lipca 2016 Zawilgocenie ścian powyżej poziomu terenu świadczy o braku lub uszkodzeniu izolacji poziomej ścian budynku. W jakim celu wykonano drenaż na tej głębokości, gdzie jest odprowadzana z niego woda, czy dom jest podpiwniczony? Sama folia kubełkowa nie jest dostateczną izolacją przeciwwodną i pełni jedynie rolę ochronną i drenażową.
Izohan Napisano 29 lipca 2016 #3 Napisano 29 lipca 2016 Cytat Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/poradyMam drenaż wokoło budynku na głębokości 1,30 m, fundamenty są 2,30 m, a lustro wody gruntowej poniżej posadowienia budynku. Prawdopodobnie nie stałe, gdyż przy deszczach może się podnosić po wykonaniu drenażu pojawiła się wilgoć na ścianach nawet na 1 piętrze jest grzyb. Moje pytanie brzmi, czy wystarczy samą folia kubełkowa, jako izolacja i czy ta wilgoć może tak wysoko się podnosić? Dzień dobry,Zawilgocenie posadzki 10 cm od ścian wskazuje na brak lub nieodpowiednie połączenie izolacji poziomej pod ścianą fundamentową z izolacją posadzki na gruncie. W przypadku przecieków na styku ławy ze ścianą należy to miejsce odsłonić i wykuć bruzdę o wymiarach ok. 4 x 4 cm. Wykutą bruzdę wypełnia się cementem szybkowiążącym, wykonując klin uszczelniający. Od strony pomieszczenia należy wykonać również pas hydroizolacji z materiału odpornego na negatywne parcie wody (przypadek parcia wody działającego na hydroizolację od strony ściany). Do tego celu najlepiej zastosować jednoskładnikową mikrozaprawę uszczelniającą IZOHAN EKO 1K, która charakteryzuje się paroprzepuszczalnością i wysoką przyczepnością do podłoży mineralnych. Hydroizolacja ta powinna być wyprowadzona zarówno na ściany jak i posadzkę min. na 30 cm. W miejscu styku ścian z posadzką, na klinie uszczelniającym, w warstwę hydroizolacji IZOHAN EKO 1K wtapia się taśmę uszczelniającą (np. IZOHAN taśma uszczelniająca 120/120). Łączna grubość tej hydroizolacji powinna wynosić 3 mm (3 aplikacje robocze).W przypadku braku izolacji poziomej, wilgoć może pojawiać się na murze także w wyniku podciągania kapilarnego wody. Izolację poziomą można odtworzyć stosując m.in. iniekcję grawitacyjną lub ciśnieniową. Iniekcja polega na wprowadzeniu w wywiercone otwory w murze płynu iniekcyjnego (np. koncentratu mikroemulsji silikonowej IZOHAN wodochron W). Metody wtłaczania preparatu wybiera się w oparciu o stopień przesiąknięcia wilgocią muru. W przypadku zbyt wysokiego zawilgocenia konieczne jest wstępne osuszenie muru (najlepiej gorącym powietrzem). Do osuszania gorącym powietrzem można wykorzystać nagrzewnice elektryczne, gazowe lub olejowe.Hydroizolacja elementów pionowych musi być kompatybilna z hydroizolacją poziomą ław fundamentowych i szczelnie się z nią łączyć. Na zawilgocone ściany fundamentowe najlepiej stosować elastyczne, paroprzepuszczalne mikrozaprawy uszczelniające takie jak IZOHAN EKO 2K. Grubość hydroizolacji dobiera się w zależności od występujących warunków wodno-gruntowych. Przed aplikacją materiału izolacyjnego na ściany fundamentowe wykonane z elementów małogabarytowych (np. cegła ceramiczna pełna), należy zwrócić uwagę na spoiny w murze, aby był pełne. Mikrozaprawy uszczelniające mogą być aplikowane na wilgotne, ale nie na mokre podłoże. W przypadku aplikacji materiałów hydroizolacyjnych na mokre podłoże mogą pojawić się pęcherze.Pozdrawiam,Adam Korzekwa
Barbossa Napisano 29 lipca 2016 #4 Napisano 29 lipca 2016 Cytat ......Mam drenaż wokoło budynku na głębokości 1,30 m, fundamenty są 2,30 m, a lustro wody gruntowej poniżej posadowienia budynku. Prawdopodobnie nie stałe, gdyż przy deszczach może się podnosić po wykonaniu drenażu pojawiła się wilgoć na ścianach nawet na 1 piętrze jest grzyb. ..... panie EX Izohan, czytaj pan uważniejjeżeli ściany nie są z papierka lakmusowego, to raczej nie wina fundamentów i ich izolacji
Izohan Napisano 1 sierpnia 2016 #5 Napisano 1 sierpnia 2016 Cytat panie EX Izohan, czytaj pan uważniejjeżeli ściany nie są z papierka lakmusowego, to raczej nie wina fundamentów i ich izolacji Ma Pan rację. Wspomnianą kwestię grzyba na 1 piętrze postaramy się wkrótce wyjaśnić. Poprzednia odpowiedź omyłkowo znalazła się w nieprawidłowym temacie. Przepraszam,Tomasz Marzec
zenek Napisano 25 stycznia 2017 #6 Napisano 25 stycznia 2017 Dnia 4.07.2016 o 09:57, Pomocnik napisał: Mam drenaż wokoło budynku na głębokości 1,30 m Piszesz że fundamenty są 2.30 - to znaczy masz piwnicę? Jesli tak, to moim zdaniem drenaż jest zbyt płytki. powinien być poniżej poziomu piwnicy. Z drenażem jest tak, że prawidłowy drenaż z dobrym odprowadzeniem wody jest skuteczny - ale nieprawidlowy ściąga dodatkową wodę.