Skocz do zawartości

jakie ogrzewanie magazynu 280m2 ?


comintel24

Recommended Posts

Napisano

Witam wszystkich użytkowników...
Proszę o pomoc w doborze ogrzewania do magazynu 280m2. Interesuje mnie tylko piec gazowy jednofunkcyjny i nagrzewnice, bo na grzejniki brakuje miejsca. W pomieszczeniu jest dużo regałów pod ścianami i na środku o wysokości 2-2,5m. Magazyn w kształcie litery "U" , 3,20m wysoki, mury ok 45 cm, 8x okna plastikowe, pod nami piwnica, nad nami biura, magazyn na podwyższeniu, wejście z rampy. Lokalizacja Dolny Śląsk - Dzierżoniów
Proszę o pomoc na forum, bo pytałem w 4 lokalnych firmach i żadne rozwiązanie nie pokryło się. Każdy radził coś innego.
Np. piec kondensacyjny 35kw, gdzie wiem, że nagrzewnica potrzebuje wysokiej temperatury i wydaje mi się, że kondensacja nie zajdzie, więc po co płacić 2x drożej za takie rozwiązanie ( sam komin ok 16m). Inni radzili bufor wody, ale my nie nie potrzebujemy c.w.u. albo radził 2xnagrzewnica + 3 grzejniki bo na tyle jest miejsca i piec 60kw.
Może ktoś ma doświadczenie w instalacji gaz + nagrzewnice?
Proszę o odpowiedź bo niedługo zamarzniemy.
Pozdrawiam
p.b.

Napisano
Cytat

Każdy radził coś innego.
Np. piec kondensacyjny 35kw, gdzie wiem, że nagrzewnica potrzebuje wysokiej temperatury i wydaje mi się, że kondensacja nie zajdzie, więc po co płacić 2x drożej za takie rozwiązanie ( sam komin ok 16m). Inni radzili bufor wody, ale my nie nie potrzebujemy c.w.u. albo radził 2xnagrzewnica + 3 grzejniki bo na tyle jest miejsca i piec 60kw.


Tylko tytułem sprostowania.
Nagrzewnica nie tyle potrzebuje wysokiej temperatury, co potrzebuje danej (katalogowej) temperatury do osiągnięcia swojej mocy. Przy zasilaniu medium o niższej temperaturze będzie potrzeba przeliczenia mocy/wydajności, ale swoje zadanie spełni.
Tyle że "kondensat" jest tu raczej nie trafionym pomysłem (zbytnie obniżenie temperatury czynnika grzewczego względem potrzeb). Normalny kocioł gazowy w połączeniu z nagrzewnica zdecydowanie lepiej się będzie sprawdzał.

Ten magazyn ma być ogrzewany sam w sobie, czy chodzi tylko o zapewnienie komfortu pracownikom?
Bo może promienniki podczerwieni by się tu sprawdziły?
Chociaż wróć... promienniki grzałyby pracowników przypisanych do konkretnych stanowisk pracy, a to przecież magazyn gdzie wszyscy ciągle się przemieszają.

PS.
Bufor to nie CWU, choć może przy okazji takę funkcje realizować... ale wcale nie musi.
Ale łączenie bufora z kotłem gazowym, który jest w pełni sterowalny w przeciwieństwie do kotłów zasypowych też jest w/g mnie bez sensu.
Napisano
Cytat

Tylko tytułem sprostowania.
Nagrzewnica nie tyle potrzebuje wysokiej temperatury, co potrzebuje danej (katalogowej) temperatury do osiągnięcia swojej mocy. Przy zasilaniu medium o niższej temperaturze będzie potrzeba przeliczenia mocy/wydajności, ale swoje zadanie spełni.
Tyle że "kondensat" jest tu raczej nie trafionym pomysłem (zbytnie obniżenie temperatury czynnika grzewczego względem potrzeb). Normalny kocioł gazowy w połączeniu z nagrzewnica zdecydowanie lepiej się będzie sprawdzał.

Ten magazyn ma być ogrzewany sam w sobie, czy chodzi tylko o zapewnienie komfortu pracownikom?
Bo może promienniki podczerwieni by się tu sprawdziły?
Chociaż wróć... promienniki grzałyby pracowników przypisanych do konkretnych stanowisk pracy, a to przecież magazyn gdzie wszyscy ciągle się przemieszają.

PS.
Bufor to nie CWU, choć może przy okazji takę funkcje realizować... ale wcale nie musi.
Ale łączenie bufora z kotłem gazowym, który jest w pełni sterowalny w przeciwieństwie do kotłów zasypowych też jest w/g mnie bez sensu.



dziękuję za szybką odpowiedź
po magazynie przewijają się ludzie stąd potrzebna temperatura ok 18-19 st.
ja także jestem za zwykłym piecem, tylko nie wiem, jakiego szukać, czy dużej mocy np. buderus, wkład żeliwny,
czy taki zwykły viessmann 35kw wystarczy?
Napisano
Na tak postawione pytanie mógłby odpowiedzieć tylko jaki wróżbita. icon_biggrin.gif
Dobór mocy kotła li tylko na podstawie powierzchni (praktyka niestety dojść często stosowana przez całkiem sporą rzeszę instalatorów) to dobór na chybił-trafił.
Zacząć trzeba od określenia zapotrzebowania na ciepło (OZC dla tego magazynu).
Wtedy będziesz wiedział jakiem mocy potrzebujesz źródła ciepła. Należałoby też uwzględnić większe straty ze względu na specyfikę obiektu. Jednak magazyn to magazyn...a w nim się drzwi czy też bramy praktycznie nie zamykają.
Później trzeba przeliczyć moc nagrzewnic do temperatury zasilania medium.
Wymusi to zapewne albo zwiększenie typoszeregu, albo ich ilości.
No i na koniec odpowiednio je rozmieścić po wcześniejszym zastanowieniu się czy mają pracować w formie ogrzewania, ogrzewania dynamicznego w momencie przyjścia ludzi do pracy, czy też kurtyny powietrznej przy wejściach.

Myślę że na podstawie takich wytycznych możesz weryfikować podejście do sprawy(kompetencje) instalatorów z którymi będziesz rozmawiał.
Napisano
Cytat

Na tak postawione pytanie mógłby odpowiedzieć tylko jaki wróżbita. icon_biggrin.gif
Dobór mocy kotła li tylko na podstawie powierzchni (praktyka niestety dojść często stosowana przez całkiem sporą rzeszę instalatorów) to dobór na chybił-trafił.
Zacząć trzeba od określenia zapotrzebowania na ciepło (OZC dla tego magazynu).
Wtedy będziesz wiedział jakiem mocy potrzebujesz źródła ciepła. Należałoby też uwzględnić większe straty ze względu na specyfikę obiektu. Jednak magazyn to magazyn...a w nim się drzwi czy też bramy praktycznie nie zamykają.
Później trzeba przeliczyć moc nagrzewnic do temperatury zasilania medium.
Wymusi to zapewne albo zwiększenie typoszeregu, albo ich ilości.
No i na koniec odpowiednio je rozmieścić po wcześniejszym zastanowieniu się czy mają pracować w formie ogrzewania, ogrzewania dynamicznego w momencie przyjścia ludzi do pracy, czy też kurtyny powietrznej przy wejściach.

Myślę że na podstawie takich wytycznych możesz weryfikować podejście do sprawy(kompetencje) instalatorów z którymi będziesz rozmawiał.



Do magazynu wchodzą tylko jedne drzwi z rampy, dwuskrzydłowe 1,40m szer. i 2m wysokie. Chcę dać nad nimi kurtynę, ale nie wiem czy elektryczną czy z c.o. Mam wątpliwości, czy jak będą 2 nagrzewnice i jeszcze kurtyna podpięte pod kocioł, to czy kocioł będzie mieć odpowiednio dużo mocy, żeby tyle ciepła podać. I znów stanęło na pytaniu jaki kocioł. Liczę na to, że skoro mamy tyle regałów, to kubatura do ogrzania defakto jest dużo mniejsza i może taki piec 35kw wystarczy, bo piece większej mocy kosztują 2x tyle. Nagrzewnice myślałem Volcano Mini, kurtyna powietrza Ferono 150cm z nagrzewnicą wodną RM-3515-S/Y.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
    • Zupełnie nie mam pojęcia gdzie to pęknięcie Od strony grzejnika? od strony zasilania? na korpusie zaworu?
    • Cześć, jak samodzielnie zabezpieczyć lekkie pęknięcie na rurce z termostatem? Jest to mikroskopijne pęknięcie bo moze z kropla dziennie sie wydostaje:)   Zalaczam zdjęcie, do lepszego nie mam dostępu. Ps. Pęknięcie jest na ten najszersze części 
    • Komentarz dodany przez Tomek: zdecydowanie odradzam.
    • Hurtownia budowlana: OLI - Tomasz Kraska Województwo: lubelskie Miasto: Puchaczów Pełny opis hurtowni pod adresem: https://budujemydom.pl/hurtownie-budowlane/lubelskie/oli-tomasz-kraska
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...