Zużycie gazu na dobe w mieszkaniu pow.50m2?


marqs

Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witam, zwracam się do osób które mogę podzielić się swoją ceną dla mnie informacją, a mianowicie interesuje mnie ile średnio zużywacie gazu na ogrzanie mieszkania o pow. 50m2 przez dobe. U mnie przedstawia się to następująco:
-mieszkanie ok. 52m2 w zabudowie 4 rodzinnej,
- 2 osoby dorosłe i 10 m-c dziecko/mało gotowania
-dom z lat 70,
- ocieplony styropianem,
-mieszkanie znajduje się na 1 piętrze, na parterze nikt nie mieszka i nie ogrzewa mieszkania,
strop częściowo ocieplony ok.30m2(reszta należy do sąsiada)
-okna PCV lecz wymieniane z 15 lat temu,jedynie uszczelki wymienione na nowo lecz wydaje mi się że szyby nie utrzymują już odporności na różnice temp. gdyż przy ujemnych temp. znacznie parują.
- w mieszkaniu są następujące grzejniki: 240cm,120cm,60cm i łazienkowy drabinkowy.
Mieszkanie kupione w zeszłym roku dlatego powoli staram się eliminować ew. straty ciepła, piec wymieniony na nowy rówież firmy Buderus U042.
Na obecną chwilę zużycie gazu przedstawia się:
- od 01.11.2013 do 01.12.2013 - 133m3
- od 01-12-2013 do 31.12.2013 - 194m3
-od 01.01.2013 do 20-01-2014 - 112m3.
Temperatura ustawiona na ok.19-20 stopni przez 24h.
I teraz moje pytanie czy piec nie zużywa sporo gazu?w grudniu praktycznie nie było ujemnych temperatur, zbliża się termin przeglądu pieca i zastanawiam się czy brać ten sam serwis czy inny gdyż serwisant twierdził że piec jest poprawnie ustawiony. Piecem steruje sterownik immergas.
Za wszelkie porady,informacje będę wdzięczny.
Pozdrawiam Edytowano przez marqs (zobacz historię edycji)
Napisano
Nie znam tego pieca. Ale podejrzewam co jest.
Został źle dobrany tzn. przy małym mieszkaniu i teraz przy tych temperaturach pracuje na minimalnej mocy (ogrzewanie) która jest zbyt mocna - pewnie mocno taktuje. Musisz posłuchać jak długo pracuje po włączeniu się palnika.

Jaki był powód wymiany pieca ? Kto Ci go doradził ? Jaki był poprzedni ?
Napisano
Zużycie niemałe jak na mieszkanie ale jest kilka pytań na które musisz sobie odpowiedzieć:
- jaka temp panuje poniżej ciebie
- piszesz o ocieplonym stropie ale jak?
- nie piszesz nic o wodzie do mycia - pewnie z 1m3 gazu dziennie idzie, może więcej (zmywarka jest?)
- czy wszystkie grzejniki są gorące jak nagrzewa się instalacja - właściwa regulacja
- jaka wysokość pomieszczeń
- parowanie okien świadczy o kiepskiej wentylacji, a powietrze zużyte gorzej się nagrzewa
- może wprowadź regulację temp i czasowo ją obniżaj do 18 stopni (np w nocy) a w pozostałym czasie gdy ktoś jest w domu podnoś do 20 (przyjmuje się że wzrost temp o 1 stopień pow 18 powoduje wzrost zuzycia gazu o 6% na każdy stopień)
- jaką masz temp na grzejnikach ustawioną? może za wysoka i często się załącza?
- jeżeli to kocioł Logamax U042K ma min moc 8,9 kW więc nieco dużo, ja mam w domu 165 m2 kocioł o min mocy ok 7-8 kW i w zupełności wystarcza

Moim zdaniem sporo pytań, szukaj dalej. Mam nadzieję że coś podpowiedziałem.
Napisano
Cytat

Na obecną chwilę zużycie gazu przedstawia się:
- od 30.11.2013 do 01.12.2013 - 133m3
- od 01-12-2013 do 31.12.2013 - 194m3
-od 01.01.2013 do 20-01-2014 - 112m3.
Temperatura ustawiona na ok.19-20 stopni przez 24h.
I teraz moje pytanie czy piec nie zużywa sporo gazu?w grudniu praktycznie nie było ujemnych temperatur, zbliża się termin przeglądu pieca i zastanawiam się czy brać ten sam serwis czy inny gdyż serwisant twierdził że piec jest poprawnie ustawiony. Piecem steruje sterownik immergas.
Za wszelkie porady,informacje będę wdzięczny.
Pozdrawiam



sporo wziął za ten jeden dzień icon_lol.gif

piec prawdopodobnie pracuje dobrze, a problem jest w złym doborze kotła, o czym pisali już przedmówcy...
napisz w jakich cyklach kocioł pracuje, ale pewnie często się załącza i wyłącza...(taktuje)
Napisano
Na zużycie gazu wpływa bardzo wiele czynników i trudno określić, czy podane wartości to dużo czy mało. Przede wszystkim brak informacji jakim gazem zasilany jest kocioł - GZ 50, GZ 35 czy propanem. Nie wiadomo również jakie jest zużycie ciepłej wody, ciepłochronność mieszkania itd.

Sam kocioł ma niewielki wpływ na zużycie gazu, oczywiście pod warunkiem, że wymiennik nie jest zanieczyszczony i zapewniony dostateczny dopływ powietrza do spalania.
Napisano
Cytat

Zużycie niemałe jak na mieszkanie ale jest kilka pytań na które musisz sobie odpowiedzieć:
- jaka temp panuje poniżej ciebie
- piszesz o ocieplonym stropie ale jak?
- nie piszesz nic o wodzie do mycia - pewnie z 1m3 gazu dziennie idzie, może więcej (zmywarka jest?)
- czy wszystkie grzejniki są gorące jak nagrzewa się instalacja - właściwa regulacja
- jaka wysokość pomieszczeń
- parowanie okien świadczy o kiepskiej wentylacji, a powietrze zużyte gorzej się nagrzewa
- może wprowadź regulację temp i czasowo ją obniżaj do 18 stopni (np w nocy) a w pozostałym czasie gdy ktoś jest w domu podnoś do 20 (przyjmuje się że wzrost temp o 1 stopień pow 18 powoduje wzrost zuzycia gazu o 6% na każdy stopień)
- jaką masz temp na grzejnikach ustawioną? może za wysoka i często się załącza?
- jeżeli to kocioł Logamax U042K ma min moc 8,9 kW więc nieco dużo, ja mam w domu 165 m2 kocioł o min mocy ok 7-8 kW i w zupełności wystarcza

Moim zdaniem sporo pytań, szukaj dalej. Mam nadzieję że coś podpowiedziałem.


Ad.1 Ciężko mi powiedzieć, nikt nie ogrzewa tego mieszkania, okna są stare drewniane, w każdym razie podłoga jest chłodna,
Ad.2 Strop jest ocieplony wełną mineralną, na to płyta P5, dodatkowo między krokwiami ocieplenie ze styropianu 2cm(suszarnia na strychu),
Ad.3 W podanych wartościach jest wliczona woda na mycie, jest zmywarka również.
Ad.4 Tak wszystkie grzejniki się nagrzewają równo i są odkręcone na max.
Ad.5 wysokość pomieszczeń 2,7m,
Ad.6 czy montaż nawiewników okiennych pomoże? jeśli tak to jakie wybrać ciśnieniowe automatyczne czy może higrosterowany?
Ad.7. zastanowię się.
Ad.8 Ustawione głowice na max otwarte.

Co do pieca zanim zakupiłem byłem w kilku sklepach i m.in. doradzali mi w 2 sklepach ten model Buderusa, poprzedni piec był 15 letni z otwartą komorą spalania i mocno buchał przy odpalaniu.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Według dewelopera - cytat z maila, pod którym podpisał się "Inspektor nadzoru", imienia i nazwiska nie podam, bo mnie jeszcze jakieś RODO dopadnie: "Paragraf (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),  na który Pan się powołuje, dotyczy wewnętrznego dostępu z min 1 klatki schodowej w przypadku budynku wielorodzinnego posiadającego więcej klatek schodowych. Nie ma tu mowy o drabinie zewnętrznej,  którą sugeruje Pan na przesłanych zdjęciach. W naszym przypadku występują budynki jednorodzinne nie posiadające wydzielonej klatki schodowej ,a jedynie schody wewnętrzne. Dostęp do urządzeń na dachu (kominy) zapewniony jest przez dostawienie drabiny mobilnej umożliwiającej wejście na dach bez konieczności użycia dodatkowych ław kominiarskich z uwagi na płaski dach." Wspomniana drabina mobilna nie jest na wyposażeniu naszego małego osiedla oczywiście. W wiadomości skierowanej do dewelopera zasugerowałem montaż stałej drabiny zewnętrznej, ponieważ dostęp przez wyłaz z jednego segmentu nie będzie dostępem stałym. Wystarczy przecież, że mieszkaniec segmentu z wyłazem wybierze się na podróż dookoła świata, misję, czy inny długotrwały wyjazd służbowy i już mamy kłopot z dostępem. Drabina załatwia sprawę i oczekiwałbym takiego właśnie rozwiązania (przykład na foto - budynek oddany w podobnym terminie ulicę dalej). Nie przekonuje mnie tłumaczenie dewelopera a także ten fragment wiadomości a szczególnie podkreślona jej część końcowa: "W celu rozwiania Pańskich wątpliwości informuję, że budynek wybudowany został zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami na 2022 rok, a zatem „papiery” i stan faktyczny są zgodne. Ponadto został odebrany przez Nadzór budowlany i dopuszczony do eksploatacji" bez uwag", a zatem na dzień oddania spełniał wszystkie wymogi dla takiego obiektu. Od tego czasu niektóre przepisy zostały zmienione lub podejście służb i interpretacja wytycznych spowodowane jakimiś wydarzeniami, zmieniły się." "Niektóre przepisy", podejście służb i interpretacja się zmieniła... tak skonstruowane bardzo ogólne zdanie mogę zrozumieć tylko w taki sposób, treść przepisów można interpretować szeroko - w zależności od tego kto jakie ma potrzeby. Dla mnie - laika w przepisach budowlanych - nie ma różnicy między klatką schodową a schodami wewnętrznymi. Jedno i drugie ma taką samą funkcję, a stosowanie wydzielonej klatki schodowej nie ma przecież sensu w szeregowcu. Ma sens w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) i nie rozumiem dlaczego "inspektor" wciska tą wydzieloną klatkę schodową do budynku będącego budynkiem niskim (do 12m). Kierując się jego interpretacją wychodzi, że również budynki średniowysokie (czyli do 25m) obsłużyłby drabiną mobilną (która ma być na wyposażeniu każdej firmy kominijarskiej ???). Na koniec wiadomości od dewelopera dostałem tak jakby... ostrzeżenie, żółtą kartkę?: "Proszę również nie podważać decyzji (oświadczenia) jaką wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego.  Jeżeli ma Pan inne zdanie proszę skierować skargę właśnie do tej jednostki" Przecież nie sugerowałem, że decyzja PINB jest niewłaściwa. Wysłałem po prostu zapytanie po rozmowie i wizycie pracownika firmy kominiarskiej, według którego brak stałego dostępu do dachu jest niezgodny z obowiązującymi przepisami. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i oczywiście jestem otwarty na wszelkie sugestie. Jeżeli racja jest po stronie mieszkańców - nie będziemy odpuszczać tematu, ważne jest jednak, żeby mieć pewność, że warto dalej naciskać dewelopera w kwestii dostępu do dachu.
    • To prawda, zachowanie przy zwarciach pozostaje identyczne pod względem czasu wyzwalania, ale w praktyce  zareaguje "szybszy".
    • Deweloper dokonuje tu dość dziwnej nadinterpretacji przepisów zawartych w warunkach technicznych (WT).  przede wszystkim mamy tam bowiem następujący zapis § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308. Ten warunek musi być koniecznie spełniony. Przede wszystkim trzeba więc zadać deweloperowi pytanie, w jaki sposób jest on spełniony w tym konkretnym budynku.    Kolejna sprawa to sam § 308. § 308. 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.   2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.   3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.    Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tego przepisu. Zaczyna się on od określenia jakich obiektów dotyczy (W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych). W logiczny sposób wskazano tu liczbę kondygnacji, jako kryterium stosowania przepisu. Kwestia obecności lub braku klatki schodowej jest drugorzędna.  Ewentualnie można powoływać się na jeszcze jeden zapis z WT, jako dopuszczający zastosowanie drabin zewnętrznych.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.   To jednak już tyko dopuszczenie pewnego rozwiązania w szczególnym przypadku. Pozostaje kwestia oceny, czy jest tu uzasadnione.  Osobiście upierałbym się, że w budynku szeregowym, który ma przynajmniej 2 kondygnacje naziemne (np. parter i poddasze użytkowe) wymagane jest wykonanie wyłazów dachowych w każdym z segmentów, ewentualnie wspólnej przymocowanej na stałe drabiny zewnętrznej. Przecież, jeżeli zrobimy tylko jeden wyłaz, to i dostęp do niego będzie tylko z tego jednego segmentu. To zaś nie zapewnia spełnienia zakładanych funkcji - możliwości czyszczenia kominów i konserwacji dachu każdego segmentu.  Niestety, to wszystko jest jedynie interpretacją. Wiążącą interpretację może dać tylko wyrok sądu.
    • Jednak musiało zadziałać któreś z zabezpieczeń, które obejmowało całą instalację. Najczęściej problemem jest właśnie brak selektywności pomiędzy zabezpieczeń pomiędzy rozdzielnicą domową i zabezpieczeniami przy liczniku. Które z nich zadziała to w większości przypadków loteria.  Ale opis problemu jest dziwny. Wyłącznik różnicowoprądowy musiał jednak zadziałać, skoro potem manipulacje tylko przy nim wystarczyły, żeby przywrócić zasilanie.
    • Powłoka poliuretanowa to obecnie najlepszy stosunek ceny do jakości dla osób, które chcą mieć dach  w prawie niezmienionej postaci "na lata". Pamiętaj, że  robocizna też jest ważna, chyba że sam pokryjesz  ten dach. Dodać trzeba też, że blacha blasze nierówna. Blachodachówka zazwyczaj teraz produkowana jest z blachy stalowej ocynkowanej o grubości niecałe 0,4 mm, a jeszcze parę lat temu  najczęściej spotykanym rozmiarem było 0,55 mm 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...